Καλημέρα θα ήθελα να τραβήξω μια γραμμή 50 μετ από το σπίτι μου στον στάβλο και να δουλέψω έναν θερμοσίφωνα 4kw, δυο λάμπες 2kw, και ένα μονοφασικό μοτέρ 2 hp για αρμεκτική μηχανή! Tη παροχή πρέπει να τραβήξω για τον στάβλο να βάλω έναν Υποπίνακα? Ευχαριστώ.

θοδωρης ποντιος
18-05-13, 10:20
καλημερα δημητρη.
αυτα τα φορτια απο μονα τους συνιστουν μια παροχη ενος σπιτιου πολυ μεγαλη,4kw + 2kw+ 2hp(1500w)=7.5kw = 32A
στην παροχη που εχεις στο σπιτι εχεις 25Α ασφαλεια στην χελωνα οποτε δεν μπορεις να τα βαλεις ολα αυτα.θα μου πεις θα βαλω πρωτα τον θερμοσιφωνα μπρος να ζεσταθει και αφου σβυσει ,θα αναψω τις λαμπες,και κατοπιν θα παρει μπρος το μοτερ,.......με την προυποθεση οτι δεν θα δουλευει τιποτα αλλο στο σπιτι,ναι ετσι και μονο ετσι ,μπορει να γινει.
οπωσδηποτε θα βαλεις πινακα και παροχη 5 επι 10mm2 .δες το λιγακι για αυξηση ισχυος απο την δεη,ισως και τριφασικη παροχη.

mixalis1988
18-05-13, 11:08
Βγαινουν οι καταναλωσεις περιπου στα 40Α αν υπολογισεις το cosφ του κινητηρα και των φωτιστικων.Αν στον πινακα σου εχεις τριφασικο ρευμα τοτε μπορεις να βαλεις εναν υποπινακα με παροχη 5χ6mm^2 και θα εχει 3χ25Α ασφαλειες.Το 5χ10mm^2 ειναι λιγο υπερβολικο.Απο εκει και περα θα εχεις μια ασφαλεια 20Α για τον θερμοσιφωνα και ενα διακοπτη για τον χειρισμο αυτου μια 16Α για τον κινητηρα και βαλε και αλλη μια 16Α για τα φωτιστικα.Και μπορεις να βαλεις και κανα ρευματοδοτη αν θελεις.Αυτα απο μενα.

Θα μπορουσε να γινει και με παροχη 3x4mm και με 3χ20Α ασφαλειες αλλα ας πουνε και οι αλλοι την γνωμη τους οι οποιοι εχουν περισσοτερη εμπειρια.

nestoras
18-05-13, 20:29
Η παροχή στο σπίτι σου είναι μονοφασική ή τριφασική; Ο θερμοσίφωνας;

Α, και μιας και θα τραβήξεις καινούρια γραμμή ρίξε σε ένα χωριστό σωλήνα και 2-3 FTP σχεδόν σίγουρα θα σου χρειαστούν αν εξελίξεις τη μονάδα σου ή αν θες να βάλεις καμιά κάμερα.
Για την παροχή θα πρέπει να μας πεις πρώτα αν έχεις τριφασικό ή μονοφασικό καθώς και το αν η εγκατάσταση θα γίνει στο χώμα ή στον αέρα...

xsterg
18-05-13, 21:09
εκτος απο το ηλεκτρολογικο μερος του θεματος να πω και κατι το διαφορετικο? τι θα ελεγες αντι του κλασικου θερμοσιφωνα να τον αντικαθιστουσες με ηλιακο, ειδικα αν θελεις να εχεις ζεστο νερο ολη την ωρα? θα εχεις σημαντικη οικονομια. επίσης οι λαμπες σου. πρεπει να ειναι τοσο μεγαλες η αναφερεσαι στο συνολο των λαμπτηρων που θα τοποθετηθουν? μπορεις να βαλεις οικονομιας η φθορισμου. επίσης μπορεις να βαλεις και προβολεις για εξωτερικο χωρο με μικροτερη καταναλωση. οσο για το θεμα της εγκαταστασης για εμενα επειδη βλεπω μεγαλη ισχυ εγκαταστασης και χρειαζεσαι σιγουρα υποπινακα θα σου ελεγα να αποτανθεις σε επαγγελματια.

FILMAN
20-05-13, 15:39
4kW + 2kW + 2kW + 2hp = 9.5kW = 41.5A, αν μιλάμε για μονοφασική γραμμή. Για πτώση τάσης 2% απαιτείται ούτε λίγο ούτε πολύ διατομή 16mm2, για πτώση 5% μπορεί να μπει γραμμή 6mm2.

Δημητρης81
25-05-13, 00:41
Συγγνώμη αλλά έλειπα και δεν απαντούσα. Σας ευχαριστώ όλους! θα δούμε τη θα κάνουμε