PDA

Επιστροφή στο Forum : Ελεγχος ντηζελογεννητριας



sirgeo
08-08-13, 10:47
Καλημερα παιδια... Παρακολουθω αρκετο καιρο το forum και βλεποντας οτι υπαρχουν πολλες γνωσεις, θα ηθελα αν μπορουσατε μια βοηθεια... Προκειται για μια ντηζελογεννητρια 50kvA, η οποια εχει να λειτουργησει χρονια (με αντιπροσωπο δεν βγηκε ακρη) και αποφασισαμε να προσπαθησουμε να την ενταξουμε σε ενα συστημα αδιαλειπτης παροχης (με ups, κλπ)... το Η/Ζ μπηκε μπροστα δοκιμαστικα και δεν παρουσιασε τιποτα (ανευ φορτιου).... το θεμα μας ειναι πως μπορει να γινει ελεγχος του Η/Ζ υπο φορτιο... να σημειωσω οτι εκει που βρισκεται τωρα δεν υπαρχουν μεγαλα φορτια για να δοκιμασθει... αν ξερετε εταιρειες που δοκιμαζουν επι τοπου (ή και στις εγκαταστασεις τους) υπο φορτιο Η/Ζ ή καποια αλλη ιδεα καλοδεχουμενη...

rama
08-08-13, 11:17
Γιώργο, η καλύτερη δοκιμή είναι με ψεύτικο φορτίο (dummy load) που θα φτιάξεις εσύ, ώστε να μην δοκιμαστεί πάνω σε κανονικές συσκευές και κινδυνεύσεις να τις αχρηστεύσεις.
Βασικά χρειάζεσαι μεγάλες αντιστάσεις. Αυτές είτε μπορεί να φτιαχτούν από σένα, με προσεκτικό σχεδιασμό της ωμικής αντίστασης και των υλικών, είτε να βρείς παλιές ηλεκτρικές κουζίνες σε καμμιά μάντρα με παλιοσίδερα και να ξηλώσεις τις αντιστάσεις τους.
Το φορτίο σου προσπάθησε να μπορεί να κλιμακωθεί μέχρι και στο 100% της δυναμικότητας της γεννήτριας.
Φυσικά στις δοκιμές θα έχεις πάρει όλα τα προληπτικά μέτρα για διαρροές ρεύματος, θα έχεις πυροσβεστήρες δίπλα, το φορτίο θα είναι μακρυά από τη γεννήτρια κλπ.

lepouras
08-08-13, 11:52
οι αντιστάσεις από κουζίνες είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. μια ακομα ιδέα αλλά θέλει ακομα μεγαλύτερη προσοχή είναι με αντιστάσεις από θερμοσίφωνες. είναι και αυτές φθηνές και μεγάλης ισχύος. η μεγαλύτερη προσοχή που θα πρέπει να δείξεις είναι γιατί για να μην καούν θα πρέπει να τής έχεις μέσα σε νερό(ένα βαρέλι πχ) φυσικά με την πλευρά της σύνδεσης έξω. λογικά την δοκιμή θα την κάνεις για πολύ μικρο χρόνο μην βράσει το νερό.
γενικά μπορείς να συνδυάσεις πολλά διαφορετικά είδει φορτίων κυρίως ωμικά, όπως σου είπε και ο Άγγελος, όπως θερμάστρες, καλοριφέρ και γενικά ότι είναι μόνο αντιστάσεις. εννοείτε ότι κατά την διάρκεια τον δοκιμών θα πρέπει να μετρήσεις τάσεις συχνότητα και δοκιμές βάζοντας σταδιακά τα φορτία ή και μαζεμένα να δεις τις αντιδράσεις της γεννήτριας στα απότομα φορτία.
αυτές είναι κάποιες ιδέες, υπάρχουν παιδιά που ξέρουν και έχουν μεγαλύτερη εμπειρία στις γεννήτριες να επιβεβαιώσουν ή να με διορθώσουν αν είπα κάτι λάθος.
και πάλι όπως είπε και ο Άγγελος μέτρα ασφαλείας πάντα.

vasilllis
08-08-13, 12:05
Καλημερα παιδια... Παρακολουθω αρκετο καιρο το forum και βλεποντας οτι υπαρχουν πολλες γνωσεις, θα ηθελα αν μπορουσατε μια βοηθεια... Προκειται για μια ντηζελογεννητρια 50kvA, η οποια εχει να λειτουργησει χρονια (με αντιπροσωπο δεν βγηκε ακρη) και αποφασισαμε να προσπαθησουμε να την ενταξουμε σε ενα συστημα αδιαλειπτης παροχης (με ups, κλπ)... το Η/Ζ μπηκε μπροστα δοκιμαστικα και δεν παρουσιασε τιποτα (ανευ φορτιου).... το θεμα μας ειναι πως μπορει να γινει ελεγχος του Η/Ζ υπο φορτιο... να σημειωσω οτι εκει που βρισκεται τωρα δεν υπαρχουν μεγαλα φορτια για να δοκιμασθει... αν ξερετε εταιρειες που δοκιμαζουν επι τοπου (ή και στις εγκαταστασεις τους) υπο φορτιο Η/Ζ ή καποια αλλη ιδεα καλοδεχουμενη...

Υπαρχουν εταιριες που εχουν στις εγκαταστασεις τους δυνατοτητα δοκιμης υπο φορτιων.Προσωπικα δεν βρισκω τον λογο να κανετε κατι τετοιο.
Σωστοτερη κινηση ειναι να γινει μια καλη συντηρηση και να δοκιμασετε σε πραγματικες συνθηκες.
Τι γεννητρια ειναι?

GR_KYROS
08-08-13, 16:59
Σχετικό, εφαρμόσιμο, αλλά να μην επιχειρηθεί από μη έμπειρους
Σε ανάλογο πρόβλημα δοκιμής γεννήτριας Ντήζελ εφαρμόστηκε διάταξη τύπου ηλεκτρόλυσης
Το γνωστό δοχείο με νερό, τα ηλεκτρόδια, και σταδιακή τροφοδοσία αλατιού….
Το επιχείρημα ήταν επεισοδιακό αλλά τα αμπέρ που διέρρευσαν βεβαίωσαν την επιτυχή επισκευή….

Gant
08-08-13, 21:23
...Σε ανάλογο πρόβλημα δοκιμής γεννήτριας Ντήζελ εφαρμόστηκε διάταξη τύπου ηλεκτρόλυσης
Το γνωστό δοχείο με νερό, τα ηλεκτρόδια, και σταδιακή τροφοδοσία αλατιού….
Το επιχείρημα ήταν επεισοδιακό αλλά τα αμπέρ που διέρρευσαν βεβαίωσαν την επιτυχή επισκευή….

Κάτι παρόμοιο κάνουν και στις δοκιμές των γεννητριών στα πλοία. Βυθίζουν σιγά σιγά τα ηλεκτρόδια στη θάλασσα και βλέπουν την ανταπόκριση της γεννήτριας (και τις ... μπουρμπουλήθρες στο νερό)

george Mp
08-08-13, 22:09
Στην εταιρεια που εργαζομαι παλια ειχαμε μια μεγαλη ανοξειδοτη δεξαμενη με νερο και χοντρο αλατι και με ενα μοτερ κατεβαζαμε τρεις χοντρες λαμαρινες με ημικυκλικο σχημα αλλα το συγκεκριμενο ηταν για μεγαλες γεννητριες(300Α ανα φαση για αρχη με το που αρχιζαν να μπαινουν στο νερο τα σιδερενια ημικυκλια) και ειχαμε και ενα πιο μικρο δοκιμαστηριο φτιαγμενο με αντιστασεις για φουρνο μεχρι300kw, εδω και 5-6 χρονια εχουμε ενα Αγγλικης κατασκευης δοκιμαστηριο(load bαnk ή ηλεκτρικη πεδη) ισχυος 1MW στα 50ΗΖ και 1,4MW στα 60ΗΖ.Εκει να δειτε γλεντια οταν δοκιμαζουμε γεννητριες.