Επιστροφή στο Forum : Θυροτηλέφωνο farfisa
Καλησπέρα,
στην πολυκατοικία που μένω σταμάτησαν να λειτουργούν τα θυροτηλέφωνα. Είναι μια παμπάλαια εγκατάσταση της farfisa. Δεν έχω εμπειρία από θυροτηλέφωνα και δεν ξέρω από που να αρχίσω. Λογικά υπάρχει κάπου τροφοδοτικό και από εκεί στην μπουτονιέρα ή το τροφοδοτικό είναι πάνω σε αυτήν? Στα πόσα volt δουλεύουν? Υπάρχει κάπου σχέδιο?
Οποιαδήποτε βοήθεια ως προς τον τρόπο λειτουργίας ευπρόσδεκτη.
Ευχαριστώ
kanivallos
23-09-13, 19:39
Τα περισσότερα θυροτηλέφωνα δουλεύουν με 12 βολτ συνεχές. Αν ψάξεις καλά στον κοινόχρηστο χώρο εισόδου της πολυκατοικίας σου θα δεις το τροφοδοτικό. Συνήθως τα κουτιά τους είναι κοντά με την παροχή γραμμών τηλεφώνου. Για σχέδιο αν θα βρείς μόνο στο ίντερνετ
ρε κανιβαλε η Θεσσαλονίκη δουλεύει συνήθως με χειρολαβής θυροτηλεφωνα και αυτα οοολα δουλεύουν με 6 VDC στον ανορθωτή και 12 VAC στην κλειδαριά.
τώρα "σταμάτησαν να δουλεύουν " μπορεί να είναι οτιδήποτε, από ασφάλεια στο τροφοδοτικό ,από απουσία ρεύματος, από καμένο θυρομεγαφωνο μέχρι και βραχυκύκλωμα σε κάποιο διαμέρισμα.
"Μην τα βάζεις με ηλίθιους. Σε κατεβάζουν στο επίπεδό τους και σε κερδίζουν εύκολα λόγω εμπειρίας".
kanivallos
23-09-13, 23:33
ρε κανιβαλε η Θεσσαλονίκη δουλεύει συνήθως με χειρολαβής θυροτηλεφωνα και αυτα οοολα δουλεύουν με 6 VDC στον ανορθωτή και 12 VAC στην κλειδαριά.
τώρα "σταμάτησαν να δουλεύουν " μπορεί να είναι οτιδήποτε, από ασφάλεια στο τροφοδοτικό ,από απουσία ρεύματος, από καμένο θυρομεγαφωνο μέχρι και βραχυκύκλωμα σε κάποιο διαμέρισμα.
Δεν ανέφερα ότι αιτία της βλάβης είναι το τροφοδοτικό, από εκεί όμως ξεκινάς.
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Βρήκα το τροφοδοτικό. Φαίνεται να είναι μια παλιότερη έκδοση από το PRS 220 που βρίσκω στο ιντερνετ. Έχει δουλέψει κανείς κάτι τέτοιο? Λογικά τα 2 καλώδια δεξιά είναι τα 220V. Η ασφάλεια που λείπει (την έβγαλα να τη μετρήσω) είναι στα 315mA και είναι μια χαρά. Και τώρα, από την πρώτη και τη δεύτερη κλέμα αριστερά βγαίνουν από 2 καλώδια, Γεφυρώνει μετά τη δεύτερη με την τρίτη κλέμα και από την τέταρτη βγαίνει άλλο ένα καλώδιο.
.4617246173
στο πρώτο και δεύτερο καλώδιο πρέπει να εχεις 6 VDC στο τρίτο καλώδιο όπως βλέπεις γεφυρώνετε με το δεύτερο για κοινή γη. στο τρίτο (δεύτερο) και στο τέταρτο πρέπει να εχεις 12VAC.
εσύ όμως ΑΚΟΜΑ δεν μας εχεις πει τα συμπτώματα του συστήματος σου - ποιο είναι το πρόβλημα.
Νεκρό όλο το σύστημα. Ούτε ήχος, ούτε κυπρί, ούτε φως στην μπουτονιέρα.
δες αν εχεις 220 VAC στα 2 δεξιά καλώδια και αν εχεις τότε δες αν εχεις τις 2 τάσεις 6 και 12 V
Καλησπέρα,
τελικά είχε καεί μια ασφάλεια στον πίνακα. Αντικαταστάθηκε και όλα καλά.
Μερικές ερωτήσεις ακόμα....
-Ποια άλλα θυροτηλέφωνα είναι συμβατά για να αντικαταστήσω του σπιτιού;
- Λίγος θόρυβος που υπάρχει στο ακουστικό μπορεί κάπως να διορθωθεί? Δυστυχώς τα καλώδια του θυροτηλέφωνου ανεβαίνουν δίπλα στα υψηλής και επίσης δεν υπάρχουν στο θυρομεγάφωνο κουμπιά για ρύθμιση των εντάσεων.
http://www.karson.gr/downloads/manuals/THYROTHLEFWNA_THYROTHLEORASEIS/URMET/VASIKO_TEXNIKO_EGXEIRIDIO_THYROTHLEFWNWN_THYROTHLE ORASEWN_URMET.PDF
στην σελίδα 3 για πιο μπορείς να βάλεις .
ο θόρυβος μπορεί να είναι από πρόβλημα στο τροφοδοτικό (χαλασμένος πυκνωτής) η πρόβλημα στο θυρομεγαφωνο (αντικατάσταση).