PDA

Επιστροφή στο Forum : συνδεση επιτηρητη τασεως σε τριφασικο κινητηρα



clorium
13-10-13, 17:56
εχω κάνει την παρακάτω σύνδεση με ηλεκτρονομο και θερμικό ABB.
Εχω και τον RINGEL RΤ818 επιτηρητη τασης.
πως θα τον συνδέσω σε αυτό το κύκλωμα?
46636

Dragonborn
13-10-13, 18:21
Βάλε τις επαφές NC και COMMON σε σειρά με το μπουτόν STOP (δηλαδή σε σειρά με το πηνίο του ηλεκτρονόμου).

mixalis1988
13-10-13, 19:56
Εντελως θεωρητικα να ρωτησω κατι...Εχω ακουσει πως αν υπαρχει θερμικο σε εναν κινητηρα ο επιτηρητης ειναι περιττος..ισχυει;

gsmaster
13-10-13, 21:21
Το θερμικό σε προστατεύει απο απώλεια φάσης και υπερβολικό ρεύμα.
Ο Επιτηρητής τάσης σε προστατεύει απο Υπέρταση, Υπόταση, Απώλεια φάσης, Αλλαγή διαδοχής φάσεων.
Ο Επιτηρητής ρεύματος σε προστατεύει απο υπερβολικό ρεύμα και ανάλογα το μοντέλο, απο ελάχιστο ρεύμα, διαδοχή φάσεων, απώλεια φάσεων και πολλά άλλα...