PDA

Επιστροφή στο Forum : Αντικεραυνική Προστασία Κεραιών



john_b
24-11-13, 10:29
Όπως διαβάζω εδώ (http://www.technical-development.gr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=22%3A2011-04-04-14-16-22&catid=4%3A2011-04-04-13-07-27&Itemid=255&lang=el):

Οι αντιρρίδες αντιστήριξης των ιστών πρέπει να γεφυρώνονται όλες μεταξύ τους και να συνδέονται με τον αγωγό της γείωσης. Η γείωση του ιστού πρέπει να γίνει με μονόκλωνο αγωγό.
Η χρήση της θωράκισης των ομοαξονικών αγωγών ως αγωγών γειώσεως του ιστού δεν είναι επιτρεπτή.
Η χρήση των αγωγών της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (αγωγός γειώσεως ή ουδέτερος) δεν είναι επιτρεπτή. Η διατομή των αγωγών αυτών είναι πολύ μικρή και δεν μπορεί να αντέξει την δίοδο του κεραυνικού ρεύματος, με αποτέλεσμα την καταστροφή μεγάλου μέρους της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτιρίου.
Προσοχή πρέπει να δοθεί στα σημεία διασταύρωσης των αγωγών γειώσεως με άλλες μεταλλικές κατασκευές (π.χ. σωλήνες).

Επειδή ήρθε η ώρα να στήσω σιγά - σιγά την βασούλα μου, με προβληματίζει το θέμα της κεραίας και του κινδύνου από κεραυνούς.
Έχω λοιπόν κάποιες απορίες:

1. Η στερέωση του ιστού στην ταράτσα, ή στον τοίχο με κολάρα, δεν τον γειώνει ταυτόχρονα;
2. Εκτός από τον ιστό και τις αντιρρίδες, πρέπει να γειωθεί και κάτι άλλο εκεί πάνω;
3. Αν πρέπει να τραβηχτεί καλώδιο που να οδηγεί στην γείωση του σπιτιού, τι καλώδιο πρέπει να είναι (διατομή, κ.λπ. χαρακτηριστιτκά);
4. Πρέπει να γεφυρώσω και τον ιστό της κεραίας τηλεόρασης, που είναι στερεωμένος επάνω στην βάση του ηλιακού θερμοσίφωνα, με αυτόν του σταθμού;
5. Κάτι άλλο που θα πρέπει να ξέρω;

ggr
24-11-13, 11:33
Αυτο που εχω διαβασει εγω ειναι οτι , γειωνοντας τον ιστο επιτυγχανουμε να γειωνουμε τα ηλεκτροστατικα μορια της ατμοσφαιρας που δημιουργουνται οταν υπαρχουν καταιγιδες. Ετσι αυτα εκφορτιζονται μεσω της γης και δεν μπορει να σχηματιστει ηλεκτρικο δυναμικο το οποιο τραβαει τον κεραυνο.
Βεβαια το παραπανω εχει προληπτικο χαρακτηρα περισσοτερο, γιατι αν πεσει τελικα ο κεραυνος δεν μας γλυτωνει τιποτα.

john_b
24-11-13, 11:39
Βασικά, εδώ που μένω, έχω απέναντι μου σε ορθή γωνία, στα 50 μέτρα από την μια και στα 20 από την άλλη μια τεράστια εταιρία η οποία είναι όλη λαμαρινοκατασκευή (ίσως γι αυτό έχω πολύ καλή λήψη στα πάντα), αυτό λογικά δεν με προφυλάσει κάπως από τους κεραυνούς;

Σε άλλη περίπτωση τι ενδείκνειται να κάνουμε για προστασία;

ggr
24-11-13, 11:47
Συνηθως οι κεραυνοι πεφτουν στα ψηλοτερα σημεια, αν το κτιριο που αναφερεις ειναι ψηλοτερο και εχει και καποιο αλεξικεραυνο ισως μπορεις να νιωθεις μια σχετικη ασφαλεια. ποτε ομως δεν μπορεις να εισαι σιγουρος
Οταν ημουν φανταρος θυμαμαι σε ενα παιδι που ηταν σε υπερυψωμενη σκοπια κατα την διαρκεια μιας καταιγιδας, να σκαει σχετικα κοντα του (20-30 μετρα) ενας κεραυνος σε ενα μεταλλικο πασσαλο 1,5μ περιπου, πολυ πιο χαμηλα απο πολλα αντικειμενα τριγυρω (δεντρα, κολωνες κτλ)

john_b
24-11-13, 11:52
Άρα τι κάνουμε;
Α. γειώνουμε τον ιστό;
Β. Τίποτε, ή
Γ. Την προσευχή μας;

ggr
24-11-13, 12:07
Το Α και το Γ

Dragonborn
24-11-13, 12:11
Το θέμα είναι περίπλοκο και δεν υπάρχει μονοσήμαντη απάντηση σε ένα forum. Αυτά που γράφει το site που ανέφερες στην αρχή είναι εν γένει σωστά και ισχύουν για κεραίες TV, επομένως εφαρμόζονται κατά γράμμα μόνο σε ραδιοερασιτεχνικές κεραίες παραπλήσιας μορφής, μεγέθους και τεχνολογίας. Π.χ. σε κεραίες HF συνηθίζεται οι αντηρίδες να μην γειώνονται και να σπάζουν με μονωτήρες σε τμήματα.

Η αντικεραυνική προστασία σε μη τυποποιημένες εγκασταστάσεις απαιτεί μελέτη από ειδικό με βάση το EN 62305, μέρη 2, 3 και 4. Ακόμα και ο προσδιορισμός της περιοχής κάλυψης ενός αλεξικεραύνου δεν είναι απλός, υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στο EN 62305-3.

Η γενική αρχή στην περίπτωση άμεσου κεραυνικού πλήγματος είναι να παρέχεις διέξοδο στο κεραυνικό ρεύμα προς τη γή. Επομένως ο ιστός πρέπει να γειώνεται ανεξάρτητα από την κάθοδο, και στην κάθοδο να παρεμβάλεται γειωμένη αντικεραυνική διάταξη.

Ως προς την προσευχή, θα έλεγα καλύτερα να την αποφύγεις γιατί αυξάνει ο κίνδυνος κεραυνού. Απόδειξη ότι ιστορικά οι εκκλήσίες δέχονται περισσότερους κεραυνούς από άλλες οικοδομές. (Μια μικρή επίδειξη πως οι πολιτικοί και δημοσιογράφοι κάνουν το άσπρο μαύρο).

RF.123
24-11-13, 12:19
Για να καταλαβης μερικα πραγματα θα σου αναφερω 2 παραδειγματα σε 1 μεγαλο ξενοδοχειο ειχαν σηκωσει μια μικρη κεραια εκπομπης τηλε ειδοποιησης 40 εκατοστα πιο πανω απο την κεραια της tv ,η οποια ητανε γειωμενη, με την πρωτη κακοκαιρια τραβηξε κεραυνο και την ελιωσε σαν κερι <παρολο που τους ειχα προηδοποιηση και με λεγανε υπερβολικο> οταν ειμουν στο στρατο πανω στην μεθοριο υπηρχε μια κεραια της ΕΡΤ με ενεργο αλεξικερυνο 50μετρα πιο δεξια υπηρχαν οχειρωματικα εργα με ειδικο τσιμεντο υψους 2μετρων και παχος 3μετρων απο κατω περνουσε ενα απλο τηλεφωνικο καλωδιο το οποιο τραβηξε κεραυνο και εκοψε το μπετο στην μεση και το διαλυσε ολο και να σκεφτης οτι ειχε αντεξει στις επιθεσεις των γερμανων το 40 και δεν ειχε παθει τιποτα ΕΙΝΑΙ πολλα αυτα που πρεπει να προσεξεις

RF.123
24-11-13, 12:28
να διεκρινισω κατι η κεραια της tv ητανε γειωμενη ηκεραια τηλε ειδοποιησης δεν ητανε γειωμενη

john_b
24-11-13, 12:37
Οπότε είναι μη σου κάτσει


και στην κάθοδο να παρεμβάλεται γειωμένη αντικεραυνική διάταξη.
Περισσότερες πληροφορίες περί αυτού;

Τους 2 ιστούς, TV και τον άλλο, τους συνδέω με το ίδιο καλώδιο γείωσης και μετά η γείωση κάτω;

p.gabr
24-11-13, 13:13
Τα ερωτήματά τελειώνουν εδώ
Απο το εκλεκτό μέλος μας SV1DB

47546


http://www.5-9report.gr/59report/5-9%20REPORT%20vol111.pdf

NΑ ΣΑΙ ΚΑΛΑ ΝΤΙΝΟ για όλα αυτά που έχεις προσφέρει αφιλοκερδώς

Dragonborn
24-11-13, 13:30
απο κατω περνουσε ενα απλο τηλεφωνικο καλωδιο το οποιο τραβηξε κεραυνο και εκοψε το μπετο στην μεση και το διαλυσε ολοΕίναι γνωστό φαινόμενο, οφείλεται στην απότομη ατμοποίηση της υγρασίας μέσα στο σκυρόδεμα. Αυτός είναι επίσης ο λόγος που καταστρέφονται τα τριγωνομετρικά, και ο ίδιος λόγος που οι κεραυνοί μετατρέπουν τα δέντρα σε οδοντογλυφίδες.

Dragonborn
24-11-13, 13:34
Τους 2 ιστούς, TV και τον άλλο, τους συνδέω με το ίδιο καλώδιο γείωσης και μετά η γείωση κάτω;Είναι καλύτερα ανεξάρτητες κάθοδοι που θα συνδεθούν μαζί στο ηλεκτρόδιο γείωσης.

john_b
24-11-13, 14:01
Το κέρατο μου μέσα, μόλις έριξα μια ματιά στο άρθρο του 5-9 και ήδη υπάρχει θέμα με τον ιστό.
Έχω έναν ωραίο, χοντρό, μονοκόματο, ανωδιομένο βαμμένο λευκό, ιστό αλουμινίου, αλλά όπως λέει το άρθρο χρειάζεται ειδική εργασία για να γειωθεί. Στο άρθρο πρωτείνουν τους γαλβανισμένους.

Και αυτό με το τερματικό γείωσης, τι θα κάνω μέσα στο σπίτι δλδ;

Dragonborn
24-11-13, 15:05
Τα ερωτήματά τελειώνουν εδώΌχι βέβαια... Ωραίο το άρθρο του Ψιλογιάννη αλλά είναι απλώς αφορμή για νέα ερωτήματα. Υπάρχουν μυριάδες ακόμα λεπτομέρειες στο θέμα, οι σειρές με τα υλικά ανανεώνονται και επίσης τα πρότυπα δεν είναι στατικά αλλά εξελίσσονται συνεχώς.

SV2IPW
24-11-13, 22:21
Τα αποτελέσματα πτώσης κεραυνού σε κεραία ραδιοβοηθήματος NDB ... Όύτε η χωρητικότητα κορυφής αλλά και οι ακτινωτές γειώσεις-radial θαμένες στο 1μ δεν το έσωσαν!!!
http://i136.photobucket.com/albums/q196/sv2ipw/MILITARY%20RADIOS/P9270048.jpg (http://s136.photobucket.com/user/sv2ipw/media/MILITARY%20RADIOS/P9270048.jpg.html)

http://i136.photobucket.com/albums/q196/sv2ipw/MILITARY%20RADIOS/P9270047.jpg (http://s136.photobucket.com/user/sv2ipw/media/MILITARY%20RADIOS/P9270047.jpg.html)

http://i136.photobucket.com/albums/q196/sv2ipw/MILITARY%20RADIOS/P9270046.jpg (http://s136.photobucket.com/user/sv2ipw/media/MILITARY%20RADIOS/P9270046.jpg.html)

Τα συντονιστικό πηνίο στο κουτί του...το οποίο έχει εκραγεί και ανευρέθη σε μαγάλη απόσταση από τον ιστό της κεραίας.
http://i136.photobucket.com/albums/q196/sv2ipw/MILITARY%20RADIOS/P9270045.jpg (http://s136.photobucket.com/user/sv2ipw/media/MILITARY%20RADIOS/P9270045.jpg.html)

Το μεσαίο πηνίο :
http://i136.photobucket.com/albums/q196/sv2ipw/MILITARY%20RADIOS/P9270050.jpg (http://s136.photobucket.com/user/sv2ipw/media/MILITARY%20RADIOS/P9270050.jpg.html)

p.gabr
24-11-13, 22:52
ΩΩΩΩ
Ωραία πράγματα

Ένα κυπαρίσσι να είχαν φυτέψει δίπλα της, καλύτερη δουλειά θα είχε κάνει

john_b
24-11-13, 23:38
Οπότε τίποτε δεν μας σώζει αμα μας βάλει στο μάτι ο κεραυνός.

Dragonborn
25-11-13, 06:07
Στους σταθμούς του ΟΤΕ (Πάρνηθα, Γεράνεια) η κεραία δέχεται μερικά άμεσα κεραυνικά πλήγματα κάθε χρόνο.Όμως εκεί όλη η ηλεκτρική εγκατάσταση καθώς και οι πομποί και οι δέκτες είναι εξ αρχής σχεδιασμένα για τις συνθήκες αυτές.

john_b
25-11-13, 10:59
Πάντως για συνθήκες σπιτιού μιλάμε για 2 με 2,5 μέτρα ιστό, συν τα 5 μέτρα της κεραίας, 7 με 8 μέτρα μέγιστο.
Και έχω την εντύπωση ότι ακόμη και να πέσει στο χωράφι δίπλα από το σπίτι, με την βηματική τάση που αναπτήσεται, πάλι θα κάνει ζημιές στα ηλεκτρονικά. Έτσι κι αλλιώς η θεωρία λέει ότι 200 μέτρα από την πτώση, μπορεί να γίνει ζημιά στον πομπό.
Κάτι φιλαράκια πάντως, δεν έχουν κάνει τίποτε. Όταν πιάνει καιρός, απλά βγάζουν τον κονέκτορα από το μηχάνημα και τον πετάνε στο πάτωμα.

electron
25-11-13, 11:31
Με αφορμή το θέμα αυτό θα αναφέρω κάτι το οποίο είχα διαπιστώσει ο ίδιος πριν 20 χρόνια, με ένα δίπολο που είχα στην ταράτσα. Η νύχτα χειμερινή με βροχή και αστραπές. Κάποια στιγμή ακούω έναν θόρυβο, τσικ τσικ. Καταλαβαίνω ότι έρχεται από το 4βατο πομπουδάκι που είχα. Πράγματι ο θόρυβος προερχόταν από τον κονέκτορα της κεραίας. Το βγάζω αμέσως με προσοχή και θυμάμαι ότι κρατούσα την κάθοδο από το καλώδιο, καθώς έβλεπα συνεχόμενο τόξο μεταξύ του +/- του κονέκτορα. Ο πομπός προφανώς σώθηκε από το στατικό φορτίο γιατί το - του τροφοδοτικού του, το είχα ενωμένο με την γείωση της πρίζας.

john_b
25-11-13, 13:18
Γιάννη τα τσικ τσικ δεν μας προβληματίζουν, μη γίνει το σπίτι κολυμπηθρόξυλο είναι το θέμα.

electron
25-11-13, 13:31
Συνονόματε το κολυμπηθρόξυλο δεν το γλυτώνεις έτσι κι αλλιώς αν τη φας κατακούτελα.

john_b
25-11-13, 13:38
Ωχουου, πιτσιρικάς που έπαιζα με τα λαμπάτα δεν ανυσηχούσα ποτέ για τέτοια, τώρα όμως προβληματίζομαι έντονα. :confused1:

Dragonborn
25-11-13, 13:51
Πάντως για συνθήκες σπιτιού μιλάμε για 2 με 2,5 μέτρα ιστό, συν τα 5 μέτρα της κεραίας, 7 με 8 μέτρα μέγιστο. Φαντάζομαι εννοείς κεραία VHF σαν την X510 ? Αυτή η εγκατάσταση δεν μοιάζει με κεραία TV στην οποία αναφέρεται το αρχικό. Ο λόγος είναι ότι η κεραία σου είναι πολύ πάνω από τον ιστό και θα δεχθεί άμεσα το κεραυνικό πλήγμα. Αντίθετα στις κεραίες TV σχεδόν πάντα ο κεραυνός χτυπάει τον ιστό.

nikos1
25-11-13, 14:09
Κάπου εχω και κατι φωτογραφίες θα ψάξω



475704757147572

john_b
25-11-13, 14:14
Φαντάζομαι εννοείς κεραία VHF σαν την X510 ? Αυτή η εγκατάσταση δεν μοιάζει με κεραία TV στην οποία αναφέρεται το αρχικό. Ο λόγος είναι ότι η κεραία σου είναι πολύ πάνω από τον ιστό και θα δεχθεί άμεσα το κεραυνικό πλήγμα. Αντίθετα στις κεραίες TV σχεδόν πάντα ο κεραυνός χτυπάει τον ιστό.

Όπερ μεθερμηνευόμενων εστί;

Dragonborn
25-11-13, 14:51
Ότι ο κεραυνός θα κάνει μια βόλτα προς το shack...

nikos1
25-11-13, 15:51
spark gap

4757447575

Αποστόλης1
25-11-13, 23:30
Δεν είναι τυχαίο το σημείο που εκτονώθηκε ο κεραυνός, το πηνίο για γραμμές μεταφοράς και οι κόμποι στα καλώδια τροφοδοσίας είναι τα απλούστερα αντικεραυνικά.

στο πρηγούμενο σχέδιο ο σπινθηριστής πρέπει να μπεί προς την κεραία.

p.gabr
26-11-13, 00:21
Δεν είναι τυχαίο το σημείο που εκτονώθηκε ο κεραυνός, το πηνίο για γραμμές μεταφοράς και οι κόμποι στα καλώδια τροφοδοσίας είναι τα απλούστερα αντικεραυνικά.

στο πρηγούμενο σχέδιο ο σπινθηριστής πρέπει να μπεί προς την κεραία.


Aποστολη δεν είναι λάθος που ο σπινθηριστής είναι σε αυτο το σημείο

ο λόγος είναι οτι εκεί η τάση RF ειναι χαμηλή (πχ 220 βολτ περίπου εάν έχει έξοδο 50 ωμ σε ισχυ 1KW) και επομένως το διάκενο του σπινθηριστή επιτρέπεται να είναι μικρο
Εαν ήταν στην άλλη μεριά, επειδή η τάση RF είναι πολύ μεγάλη ,τότε και το διάκενο θα ήταν πολύ απόμακρο

john_b
26-11-13, 13:30
Θύμα... κεραυνού έπεσε ένας μαθητής το πρωί στην Αρχαία Ήλιδα.
Ο 12χρονος μαθητής κατέβαινε από το σχολικό λεωφορείο. Καθώς άνοιγε την ομπρέλα του χτυπήθηκε από κεραυνό με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του.
Αμέσως μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας για να του παραχθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ σύμφωνα με τους γιατρούς βρίσκεται σε καλή κατάσταση αλλά χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση.
Πηγή: ileiapost.gr


Άρα είναι μη σου κάτσει, ότι και να κάνεις...

Αποστόλης1
26-11-13, 22:42
Πάνο, δεν μιλάω για απλή υπέρταση, αλλά για εκκένωση κεραυνού εκτός του χώρου μας, σε κάθε περίπτωση ο ανάλογος εκκενωτής.

Γιάννη, είναι να μην σου τύχει, αλλά φύλαγε τα ρούχα σου νά'χεις τα μισά.
Τυχερό μέσα στην ατυχ'ια του το παιδάκι αν μάλιστα δεν του αφήσει "κουσούρι", το λεωφορείο μάλλον θα είχε απομακρυνθεί.

john_b
29-11-13, 13:55
Λοιπόν κύριοι, έτσι έχει η κατάσταση (δείτε φώτο).
Το ερώτημα είναι, αν κατεβάσω χαμηλά την κεραία της τηλεόρασης και από πάνω, στον ίδιο ιστό, στήσω την 510, θα κάνω δουλειά;
Τραβάω μετά και μια γείωση στον ιστό.

47685

john_b
15-12-13, 15:52
Διαβάζουμε στο εγχειρίδιο του Kenwood TS-480SAT:
Γειώστε σωστά όλες τις εξωτερικές κεραίες του πομποδέκτη χρησιμοποιώντας ενδεδειγμένες μεθόδους. Η γείωση βοηθά στην προστασία από τις υπερτάσεις που προκαλούνται από αστραπές. Επίσης βοηθά στην μείωση ανάπτυξης στατικού ηλεκτρισμού. Η μικρότερη απαιτούμενη απόσταση μιας εξωτερικής κεραίας από τις γραμμές της ΔΕΗ είναι 1,5 φορές το ύψος της υποδομής στήριξης (πύργος, σωλήνας) της συγκεκριμένης κεραίας. Η απόσταση αυτή παρέχει ικανή απόσταση ασφαλείας σε περίπτωση που η κατασκευή στήριξης για οποιοδήποτε λόγο πέσει.

47978

Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ
Σαν ελάχιστο, μια καλή γείωση απαιτείται για να αποφύγουμε κινδύνους όπως η ηλεκτροπληξία. Για πολύ καλά αποτελέσματα στην επικοινωνία σας απαιτείται μια καλή γείωση ραδιοσυχνότητας RF σε σχέση με το ακτινοβολούν στοιχείο της κεραίας σας. Και οι δύο περιπτώσεις αυτές είναι εφικτές αν υπάρχει καλή γείωση του σταθμού σας. Τοποθετείστε μια η περισσότερες ράβδους γειώσεως ή μια μεγάλη χάλκινη πλάκα κάτω από το έδαφος και συνδέστε τον ακροδέκτη γείωσης του πομποδέκτη εκεί. Χρησιμοποιείστε σύρμα μεγάλης διατομής ή μια χάλκινη λωρίδα την οποία θα κόψετε όσο πιο κοντή γίνεται για να κάνετε την σύνδεση. Μη χρησιμοποιείτε σαν γείωση σωλήνες αεριόφωτος κανάλια μεταφοράς ηλεκτρικών καλωδίων ή πλαστικούς σωλήνες νερού.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΥΣ
Ακόμα και στις περιοχές όπου οι κεραυνοί δεν είναι συχνοί υπάρχει πιθανότητα για μερικές καταιγίδες κάθε χρόνο. Αναλογιστείτε σοβαρά τον τρόπο προστασίας των συσκευών σας και του σπιτιού σας. Η εγκατάσταση ομοαξονικού αντικεραυνικού στοιχείου είναι μια αρχή αλλά υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορείτε να κάνετε. Για παράδειγμα μπορείτε να τερματίσετε όλες τις καθόδους από τις κεραίες σας σε ένα πίνακα που θα τοποθετηθεί έξω από το σπίτι. Γειώστε τον πίνακα με μια καλή γείωση έξω από το σπίτι και συνδέστε την κατάλληλη κάθοδο στον πομποδέκτη σας. Σε περίπτωση καταιγίδας η αποσύνδεση των καθόδων από τον πομποδέκτη θα εξασφαλίσει περαιτέρω προστασία.


Μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο αυτό:
«…μπορείτε να τερματίσετε όλες τις καθόδους από τις κεραίες σας σε ένα πίνακα που θα τοποθετηθεί έξω από το σπίτι. Γειώστε τον πίνακα με μια καλή γείωση έξω από το σπίτι και συνδέστε την κατάλληλη κάθοδο στον πομποδέκτη σας.».

Αυτό στο σχήμα που αναφέρεται ως μονάδα προστασίας από τον στατικό ηλεκτρισμό, είναι αυτά τα αντικεραυνικά της αγοράς με την αμπούλα αερίου;
Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να κόψεις την γραμμή για να το παρεμβάλεις;

p.gabr
15-12-13, 18:41
Τελικά δεν είναι καλό να έχεις πολύ καλή γείωση

Αυτό είχε κάνει ένας φίλος μου στην Νεα Μακρη και ιδού τα αποτελέσματα
Το γεγονός συνέβη πριν δυο εβδομάδες

47980 47981

Βλέπετε τον καυστήρα υγραερίου και τις εργασίες αποκατάστασης
Ο κεραυνός έπεσε περί τα 100 μέτρα μακριά σε ένα υποσταθμό και μεσώ των καλωδίων μεταφέρθηκε μόνο προς αυτόν ,ενώ υπήρχαν και άλλες μονοκατοικίες πιο κοντά

Τα σημεία εξόδου ήταν φοβερά με αποκορύφωμα στην σοφίτα, όπου τα τίναξε όλα και άρπαξε μερική φωτιά



Αντε καλές γειώσεις


ΥΓ

καλές οι αυτόματες ασφάλειες, αλλά βάλτε και κανένα φυσίγγι στον πίνακα

john_b
31-12-13, 12:31
Λοιπόν, πήρα μερικά κρατς – κρατς (επίσημη ορολογία του καταστηματάρχη), τα οποία βρήκα πολύ δύσκολα καθότι δεν χρησιμοποιούνται όπως μου είπαν στο μαγαζί πια, για να στηρίξω την κάθοδο σε κάποια σημεία του τοίχου να μην κρέμεται χύμα. Μου προσφέρουν μια απόσταση από την επαφή με τον τοίχο και πιστεύω ότι είναι καλή λύση.

Το βασικό τώρα. Πήρα αυτές τις μπάρες γειώσεως που βλέπετε στην φώτο, ένα κουτάκι, καθώς και καλώδιο εξάρι πολύκλωνο. Οδηγώ ακτινωτά τα καλώδια γειώσεως από V/U, βραχέο και Antenna Tuner στο κουτί και τα συνδέω στο μπαράκι γειώσεως. Από εκεί φεύγει άλλο ένα καλώδιο και πάει έξω, στην γείωση του σπιτιού. Αυτό που περιγράφω, είναι σωστό; Πειράζει το κουτί να μπεί μέσα στο σπίτι; Πρέπει να πάνε και οι γειώσεις του τροφοδοτικού εκεί ή δεν κάνει;

48414

nikos1
31-12-13, 18:03
Χάλκινη μπάρα μέσα ( όσο πιο φαρδιά τόσο καλύτερα το πάχος σχετικά χοντρό)
όλα τα κελύφη γειώνονται στην μπάρα . Πλεξούδα γείωσης ( σχετικά μικρή απόσταση στο κουτί έξω .Επίσης μπάρα γείωσης στο κουτί μικρότερη τώρα και όλα συνδέονται εκεί σχετικά κοντά η κεντρική γείωση στο χώμα ( αν μπορείς μέτρα την αντίσταση γείωσης που πρέπει να είναι της τάξης μερικών Ω )

nikos1
31-12-13, 18:30
484184841948420484214842248423

nikos1
31-12-13, 18:30
4842448425

Dragonborn
31-12-13, 19:15
48426


Προσοχή γιατί οι πατέντες αυτές ενέχουν κινδύνους που σχετίζονται με τον κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Η ύπαρξη δυο διαφορετικών ανεξάρτητων γειώσεων στον ίδιο χώρο, σε απόσταση που μπορεί ένας άνθρωπος να έλθει σε επαφή και με τις δύο είναι ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΘΑΝΑΤΟΣ. Με αυτά δεν παίζουμε.

Η μπάρα, εφόσον συνδέεται με ιδιαίτερο, δηλαδή ξεχωριστό δικό της, ηλεκτρόδιο γείωσης, πρέπει να γεφυρωθεί οπωσδήποτε με την γείωση του δικτύου Χ.Τ. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να προσεχθούν ανάλογα με το αν έχουμε άμεση γείωση ή ουδετέρωση.

Για αποφυγή ηλεκτρικών παρεμβολών προτείνεται η γεφύρωση να γίνεται με ένα RF choke από χονδρό καλώδιο τυλιγμένο επάνω σε μεγάλης διαμέτρου φερρίτη υψηλού μ. Οι συνδέσεις του RF choke κλπ πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεγμένης κατασκευής και όχι προχειροδουλειές για να μην υπάρχει κίδυνος να λυθούν.

nikos1
31-12-13, 19:30
Πολύ σωστή παρατηρήσει

john_b
31-12-13, 20:01
Καλά όλα αυτά, ότι περιέγραψα πιο πάνω, όλα στην μπάρα γείωσης που έδειξα και μετά έξω, στην γείωση του σπιτιού, είναι εντάξει ως ένας απλός τρόπος προστασίας;

antonis_p
31-12-13, 20:44
Καλά όλα αυτά, ότι περιέγραψα πιο πάνω, όλα στην μπάρα γείωσης που έδειξα και μετά έξω, στην γείωση του σπιτιού, είναι εντάξει ως ένας απλός τρόπος προστασίας;

ΠΟΤΕ δεν εμπιστεύεσαι τη γείωση του σπιτιού. Κατά κανόνα οι γειώσεις των σπιτιών είναι ανεπαρκείς. ΝΟΜΙΖΕΙΣ πως έχεις γείωση.

Ενώ χώνουμε πολλά πολλά € σε κεραίες, δεν ασχολούμαστε με τις γειώσεις, ίσως επειδή δεν τις βλέπουμε.

john_b
31-12-13, 20:48
Η γείωση του σπιτιού είναι μια σωλήνα νερού 3+ μέτρων χωμένη όλη μέσα στη γη. Επιπλέον μια ράβδο γείωσης χωμένη στο χώμα του κήπου, λίγο πιο πέρα και γεφυρωμένη με την σωλήνα. Αυτά έχω.

antonis_p
31-12-13, 20:58
Η γείωση του σπιτιού είναι μια σωλήνα νερού 3+ μέτρων χωμένη όλη μέσα στη γη. Επιπλέον μια ράβδο γείωσης χωμένη στο χώμα του κήπου, λίγο πιο πέρα και γεφυρωμένη με την σωλήνα. Αυτά έχω.

Η γείωση είναι μετρήσιμη. Αν την μετρήσεις θα ξέρεις αν κάνει τη δουλειά της.

john_b
31-12-13, 21:13
Με ποιό τρόπο;

antonis_p
31-12-13, 21:18
Με ποιό τρόπο;

Είναι δουλειά που την κάνουν ηλεκτρολόγοι. Όχι όλοι επειδή θέλει ειδικό εξοπλισμό - και φυσικά και γνώσεις.

john_b
31-12-13, 21:24
Χε χε, τότε θα τσιμπίσω έναν που είναι και ρ/ε από την δουλειά...

antonis_p
31-12-13, 21:29
Χε χε, τότε θα τσιμπίσω έναν που είναι και ρ/ε από την δουλειά...

Ξεκινάς ρωτώντας αν έχει γειωσόμετρο. Από την απάντηση κρίνεις αν θα συνεχίσεις την συζήτηση.

SV1DB
01-01-14, 14:02
Ξεκινάς ρωτώντας αν έχει γειωσόμετρο. Από την απάντηση κρίνεις αν θα συνεχίσεις την συζήτηση.
Για τον σωστό έλεγχο των γειώσεων οπωσδήποτε πρέπει να γίνεται με το κατάλληλο όργανο για την τιμή της διότι μπορεί να έχουμε γειώσεις αλλά εάν είναι πολλών Ωμ τότε είναι ακατάλληλες στην ουσία αλλά και επικίνδυνες.
Όποιος θέλει βοήθεια διαθέτω κατάλληλο όργανο ας επικοινωνήσει στο mail sv1db@ymail.com