Επιστροφή στο Forum : Κατασκευή latch switch
Καλησπέρα παιδια μου εχει ζητηθεί να φτιάξω ένα latch switch το οποιο θα δέχεται στην είσοδο του έναν θετικό παλμό και θα βάζει σε λειτουργία ενά buzzer, στην συνέχεια όμως θα πρέπει να απενεργοποιήται απο εναν διακόπτη NC(normaly close) που θα είναι συνδεδεμένος στο κύκλωμα. Ο οποίος μολις θα κάνει reset και θα απενεργοποιήται το buzzer ακομα και να πατηθεί δεν θα γίνεται σετάρισμα.
Είχα βρεί ενα κύκλωμα με τρανζιστορ στο διαδύκτιο αλλά είναι ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ λογω της ευαισθησίας στην είσοδο προσπάθησα να το διορθωσω με μια διοδο σε σειρα (1n4148 ή 1n4007) με την αντισταση και αυξηση της χωριτηκοτητας του πυκνωτή στον συλλέκτη χωρίς αποτέλεσμα. Καποια στιγμη αυξησα τοσο την χωριτηκότητα που δεν εκανε καθολου reset. Δοκιμασα και με το 4093 αλλα δεν είχα και πολυ επιτυχια.
Εν κατακλείδι θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν γνωρίζετε καποιο κυκλωμα που να κάνει την λειτουργία που αναφέρεται ποιο πάνω ή τι μπορώ να κάνω προκείμενου να γινει ποιο "αναισθητη" η είσοδος στο κύκλωμα με τα τρανζιστορ.
Σας παραθέτω και το κύκλωμα:51034
...Ο οποίος μολις θα κάνει reset και θα απενεργοποιήται το buzzer ακομα και να πατηθεί δεν θα γίνεται σετάρισμα....
μα ο διακόπτης κάνει reset, τι θέλεις να πεις λέγοντας να μην γίνεται σετάρισμα;
Γιατί δεν βάσεις ένα set-reset flip flop ή ένα ρελέ με αυτοσυγκράτηση;
Στο σχηματικό που ανέβασες, που είναι ο διακόπτης;
Ο διακοπτης δεν υπαρχει στο σχηματικο ουσιαστικα τον πρόσθεσα έγω άναμεσα στις R1 και R3 το σκεφτομαι για το flip-flop αλλα φοβαμαι για την ευαισθησια στην εισοδο του το συγκεκριμενο κυκλωματάκι θα περνει παλμό απο ένα module ABB
Οσο για την παραπανω προταση εκανα λαθος διατύπωση :oops:
Ο οποίος μολις θα κάνει reset και θα απενεργοποιήται το buzzer ακομα και να πατηθεί δεν θα γίνεται σετάρισμα;
module:
51038
Το ρελέ με αυτοσυγκράτηση το δοκίμασες; http://3.bp.blogspot.com/-C7mqY4mB9xA/TVqV5LVM2LI/AAAAAAAAATY/S0p3BtUiOt0/s1600/start+stop.jpg
Θα έχεις το GND από πάνω και για start θα έχεις NPN τρανζίστορ ή n-channel μικρό fet (π.χ. BS170).
----------
Στο σχέδιο που έχεις παραθέσει, τι πρόβλημα είχες; άσκοπες ενεργοποιήσεις ή δεν μπορούσες να απενεργοποιήσεις με το button; Τι τρανζίστορ και αντιστάσεις χρησιμοποίησες;
Οπως το πες ασκοπες ενεργοποιησεις με το που εκανα επαφη ενα απ τα καλωδια του module παρολο που δεν ειχαν ταση στα ακρα τους. Αυτο που βρήκα σαν λύση μεσω του site που δημοσιευσε το σχηματικο ηταν η αυξηση της χωριτηκοτητας του πυκνωτη που υπαρχει δηλαδη απο τα 100nF στα 10u και περισσότερο και παλι ομως είχα το ιδιο αποτελεσμα. Ανεβαζω το C στα 330u το αποτελεσμα ηταν να αναβει το λεντ υπο ταση αλλα μετα να μην σβηνει η να αργει να σβήσει.
Οι αντιστασεις που χρησιμοποιηθηκαν στο κυκλωμα ειναι R1,R2,R4=10K R3=100K για τρανζιστορ χρησιμοποιω:BC557 & 2N3904.
Το ρελέ με αυτοσυγκράτηση το σκέφτομαι θα επιθυμουσα όμως μια κατασκευή χωρις ρελε. Το ρελέ το χω σαν τελευταια λύση.
Ειδωμεν......
Ποιο ευκολο κυκλωμα για πινακαδες δεν εχει..
Υποθετω οτι ειναι πινακας για να λες ABB.
Και δεν καταλαβα το ΑΒΒ θα διεγειρει κατι τοσο αναξιοπιστο?
Μονο με ενα ρελε γινεται με διπλη επαφη
51041
Αν παλι δεν θελεις με ρελε μπορεις να το κανεις με ενα 555 σε toggle h me flip flop.
51042
xrist sakis
20-05-14, 10:46
Μήπως κανείς θυμάται εκείνα τα ρημάδια τα θυρίστορ; τα δίνεις ένα παλμό στην πύλη και αν δεν του κόψεις το ρεύμα δεν σβήνει με τίποτε! Απλό, καλό και φθηνό!
Ποιο ευκολο κυκλωμα για πινακαδες δεν εχει..
Υποθετω οτι ειναι πινακας για να λες ABB.
Και δεν καταλαβα το ΑΒΒ θα διεγειρει κατι τοσο αναξιοπιστο?
Μονο με ενα ρελε γινεται με διπλη επαφη
Ποιο συγκεκριμένα το ΑΒΒ θα περνει σήμα απο μια οθόνη siemens κάθε φορά που θα ενεργοποιήται το alarm της οθόνης το συγκεκριμένο module θα στέλνει μια τάση της τάξεως των 4-5V αλλα πολυ στιγμαια δηλαδη με την μορφή παλμού (παραλιγο να το ξεχασω) ειτε αυτο ειναι σ' ενα 555 ειτε ενα rele ειτε ενα latch. Ειναι ουσιαστικα μια απλη εφαρμογη οποτε δεν απαιτειται και η πολυ μεγαλη αξιοπιστια.
Το κυριως προβλημα ειναι οτι ακομα και με ενα κυκλωμα 555 η εισοδος ειναι ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ και υπαρχει ενεργοποιηση του κυκλωματος και μονο με την επαφη του καλωδιου του module. Εχω δοκιμασει αρκετα πραματα δεν ξερω τι αλλο να κάνω τελιωνει και το deadline που πρέπει να παραδώσω το κύκλωμα....
:(
Καλα ρε γιαννη πλακα εχεις...
Τα κυκλωματα τα ειδες?
Τι dead line και παπαριες?
Κανε το πρωτο με ενα ρελε τι αλλο να πουμε?
Αν δεν βρεις στα 5 βολτ με διπλη επαφη βαλε 2 ρελεδακια.
Αυτο που ζητας ειναι πολυ απλο γενικα.
Ακου dead line.....
Πολυ βιαστηκοι νομιζω γιναμε.....
Λιγο εμπειρια θελει και κατι τετοια θα τα κανεις επιτοπου.....
τωρα γενικα μπορεις να το κανεις με καμια 10αρια τροπους που μου ερχονται ετσι οπως στα γραφω τωρα.
:confused1:
...η εισοδος ειναι ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ και υπαρχει ενεργοποιηση του κυκλωματος και μονο με την επαφη του καλωδιου του module. ....
:(
Ποιος θα ακουμπά το καλώδιο στο module κατά τη λειτουργία;
Στο αρχικό κύκλωμα, χωρισε την R1 σε 2 αντιστάσεις σε σειρά με τιμές 3,3ΚΩ η κάθε μια.
Στο κοινό σημείο μεταξύ των αντιστάσεων βάλε μια αντίσταση 1ΚΩ προς τη γη.
Αν συνεχίσεις να έχεις πρόβλημα, βάλε και έναν πυκνωτή 1μF παράλληλα με αυτή την αντίσταση 1ΚΩ.
:confused1:
Ποιος θα ακουμπά το καλώδιο στο module κατά τη λειτουργία;
Για να καταλάβεις η μια εξοδος του module(πχ το καφε καλωδιακι) το οποιο θα δίνει εναν παλμο των 4-5V θα ειναι μονιμα συνδεδεμενη στο κυκλωμα οταν θα μπει σε κανονικη λειτουργια. Απλα τωρα αυτο που κάνω ειναι να εχω το κυκλωματακι στο breadboard και να ακουμπαω το συγκεκριμενο καλωδιακι(το καφε) στην αντισταση R1. Ευχαριστω για την βοηθεια θα κοιτάξω και το συγκεκριμένο φιλτρο που πρότεινες και πιστευω οτι θα λειτουργήσει.
Καλα ρε γιαννη πλακα εχεις...
Τα κυκλωματα τα ειδες?
Τι dead line και παπαριες?
Κανε το πρωτο με ενα ρελε τι αλλο να πουμε?
Αν δεν βρεις στα 5 βολτ με διπλη επαφη βαλε 2 ρελεδακια.
Αυτο που ζητας ειναι πολυ απλο γενικα.
Ακου dead line.....
Πολυ βιαστηκοι νομιζω γιναμε.....
Λιγο εμπειρια θελει και κατι τετοια θα τα κανεις επιτοπου.....
τωρα γενικα μπορεις να το κανεις με καμια 10αρια τροπους που μου ερχονται ετσι οπως στα γραφω τωρα.
Τα κυκλώματα τα είδα και ευχαριστώ για την βοήθεια.
Οσον αφορα τα υπολοιπα.....
Δικο σου πρόβλημα εαν πιστεύεις οτι τα παραπανω ειναι
ψεματα , και κοψε την ειρωνια σε αλλους που δεν ξερουνε και
ρωτανε 5 πραματα στα οποια δεν εχουνε εμπειρια.
Τα κυκλώματα τα είδα και ευχαριστώ για την βοήθεια.
Οσον αφορα τα υπολοιπα.....
Δικο σου πρόβλημα εαν πιστεύεις οτι τα παραπανω ειναι
ψεματα , και κοψε την ειρωνια σε αλλους που δεν ξερουνε και
ρωτανε 5 πραματα στα οποια δεν εχουνε εμπειρια.
Φιλε χωρις παρεξηγηση συγνωμη αν φανηκα αποτομος...
Ειλικρινα δεν το ηθελα...
Τωρα που διαβαζω το μηνημα μου οντως ετσι φαινετε...
Πρεπει να ηταν την ωρα που μιλουσε ο Σαμαρ....και ημου καπως.
Εχεις δικιο παντως.
Οσον αφορα το κυκλωμα εγω κανω αυτο με το ρελε που σου λεω συχνα ακριβως για την ιδια δουλεια.
Alarm-reset..
Αν ησουν μπροστα σε ομιλια του Some are ass .....Μπορω να πω οτι σε καταλαβαινω. :001_tt2:
Και παλι ευχαριστω για την βοηθεια θα κοιταξω και το κυκλωμα με το ρελε και θα σου πω αποτελεσματα.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.