Ο θερμοστάτης μπαίνει σε σείρα και λειτουργεί σαν διακόπτης για τον καυστήρα?
Printable View
Ο θερμοστάτης μπαίνει σε σείρα και λειτουργεί σαν διακόπτης για τον καυστήρα?
Κανονικά ο θερμοστάτης χώρου είναι συνδεδεμένος σε σειρά με τον θερμοστάτη του νερού του λέβητα και στη σειρά με τον καυστήρα. Δηλαδή είτε φτάσει η θερμοκρασία του χώρου στην επιθυμητή θερμοκρασία, είτε φτάσει η θερμοκρασία νερού του λέβητα στην επιθυμητή θερμοκρασία, ο καυστήρας σταματάει.
Καλό θα είναι ο θερμοστάτης χώρου να σταματάει και τον κυκλοφορητή.
Δες αναλυτικά το σχέδιο που επισυνάπτω.
Σημειωτέον οτι στον θερμοστατη καυστήρα συνδέουμε την κλειστή επαφή και στον θερμοστατή κυκλοφορητή την ανοιχτή επαφή.
Καλημερα...
Σε καμια περιπτωση ο θερμοστατης χωρου δεν θα πρεπει να σταματαει και τον κυκλοφορητη. Ο κυκλοφορητης θα πρεπει να σταματαει απο το δικο του θερμοστατη και μονο. Κι ο λογος που πρεπει να γινει αυτο ειναι ο εξης. Εστω οτι το νερο στον καυστηρα βρισκεται στην υψηλοτερη θερμοκρασια και ταυτοχρονα κοψει και ο θερμοστατης χωρου απο θερμοκρασια. Αν εκεινη τι στιγμη σταματησει και ο κυκλοφορητης το νερο μεσα στο λεβητα θα φτασει πανω απο τους 100 C με ολα τα επακολουθα αποτελεσματα.
Η συνδεσμολογια πρεπει να γινει ως εξης: Θερμοστατης χωρου σε σειρα με θερμοστατη καυστηρα και θερμοστατη ασφαλειας και καυστηρα. Στο θερμοστατη καυστηρα και στο θερμοστατη ασφαλειας συνδεουμε την κλειστη επαφη. Ο κυκλοφορητης συνδεεται σε σειρα με το θερμοστατη κυκλοφορητη.
Συμφωνώ και εγώ με τα προηγούμενα, ο κυκλοφορητής έχει δικό του θερμοστάτη μπαίνει πάνω στην σωλήνα του νερού ανάμεσα κυκλοφορητή και λέβητα και τον ρυθμίζεται περίπου στους 50 βαθμούς και παίρνει ανεξάρτητη τροφοδοσία από τον λέβητα.
Στο δικό μου σύστημα με το που σταματήσει ο καυστήρας ο κυκλοφορητής συνεχίζει περίπου 5 με 7 λεπτά ακόμα λειτουργίας !!
Δεν είδατε καλά το σχέδιο!!!!!!!
Ο θερμοστάτης χώρου "κόβει" και καυστήρα και κυκλοφορητή, οπότε σε κάθε περίπτωση σταματάει και καυστήρας. Ο καυστήρας επίσης "κόβεται" και από τον θερμοστάτη λέβητα (πχ πάνω από 75 °C). O κυκλοφορητής επίσης "κόβεται" από τον θερμοστάτη κυκλοφορητή (πχ κάτω από 40°C).
Ο λόγος που ο θερμοστάτης χώρου "κόβει" και τον κυκλοφορητή (εκτός από τον καυστήρα) είναι προφανής: Οταν δεν χρειάζεσαι πλέον ζεστό νερό στα σώματα, το σταματάς και το έχεις "διαθέσιμο" στην επόμενη επαναλειτουργία του θερμοστάτη χώρου. Οικονομία καυσίμου
Σειμειωτέον οτι ο θερμοστάτης καυστήρα "βλέπει" την θερμοκρασία του νερού μέσα στον λέβητα.
Σε εγκατάσταση κεντρικής θέρμασνης με ηλεκτροβάνες σε κάθε διαμέρισμα, όταν κλείσουν όλοι οι θερμοστάτες χώρου, μαζί με τον καυστήρα σταματά και ο κυκλοφορητης (εκ των πραγμάτων διότι κλέινουν ολες οι παροχές προς την επιστροφή, οπότε δεν έχει νόημα να δουλεύει). Δεν βλέπω τον λόγο γιατί ο λέβητας να ανεβάσει 100 βαθμούς, αφού θα είναι σβηστός ο καυστήρας. Λόγω αδράνειας (που συμβαίνει και εδώ) μπορεί να ανέβει το πολύ 3 έως 4 βαθμούς. Αυτό είναι όλο.
Φίλε Πέτρο αν το σύστημα που μας περιγράφεις είναι σε πολυκατοικία ,τότε μπορεί να ισχύει αυτό που λες γιατί το κάθε διαμέρισμα έχει αυτόνομο μετρητή και έτσι υποχρεωτικά σταματά και ο κυκλοφορητής .
Αν όμως το έχεις στο σπίτι σου (μόνο για σένα ) νομίζω οτι θα έχεις μεγαλύτερη οικονομία αν εκμεταλλευτής το καυτό νερό μετά τη παύση του καυστήρα .
Υπόψη ο λέβητας για μια μονοκατοικία δεν κρατεί μέσα του πολύ νερό ,όσο ένας μεγαλύτερος για πολυκατοικία .
Κι όμως. Στο πατρικό μου που είναι μονοκατοικία, με το σύστημα να κλείνει και ο κυκλοφορητής, έχω σημαντική οικονομία, ενώ παλιά που ήταν ο κυκλοφορητής "ελεύθερος", εκτός του ότι είχα μεγάλη διακύμανση της θερμοκρασίας στο χώρο, κατανάλωνα και παραπάνω καύσιμο. Οσο και να είναι το παραμένον νερό μέσα στο λέβητα, γιατί να το καταναλώσεις όταν δεν το χρειάζεσαι???
Πάντως δεν τίθεται θέμα ασφάλειας του λέβητα (περί 100°C που ειπώθηκε πιο πάνω).
Φίλε με έβαλες σε μπελάδες όσο αφορά την οικονομία του πετρελαίου θα το δοκιμάσω φέτος ( αν δούμε χειμώνα έχουμε τώρα 32 βαθμούς !!!)
Αν έχεις βαλβίδα διαφυγής δεν σε πειράζει όση θερμοκρασία και να σηκώσει ο λέβητας γιατί ότι και αν γίνει ανοίγει αυτόματα και εκτονώνετε η πίεση του ζεστού νερού .
παϊδάκια ο θερμοστάτης αν υπάρχει ηλεκτροβανα συνδέετε εκεί και η ηλεκτροβανα στέλνει εντολή στον πίνακα της αυτονομίας τώρα όσο για τον κυκλοφορητής εγώ ξέρω ότι ανοίγει όταν πιάσει κάποια θερμοκρασία το νερό στον λέβητα και στην περίπτωση που κλείσουν όλοι οι θερμοστάτες τότε ο πίνακας αναλαμβάνει να κάνει το λεγόμενο μπαιμπασ για να ρίξει την θερμοκρασία του νερού από τον λέβητα...
τώρα βέβαια υπάρχουν πολλοί τρόποι να συνδεθούν και βέβαια εξαρτάται από την φιλοσοφία του καθενός..................
:biggrin::biggrin:Παλι μας μπερδεψατε.....ρε παιδια τα πραγματα ειναι απλα......καυστηρας εχει δικο του θερμοστατη.....κυκλοφορητης δικο του......ηλεκτροβανες θερμοστατης χωρου.....αναγκαστικα αμα κοψει η ηλεκτροβανα....ο κυκλοφορητης θα σταματησει...τωρα πολλοι κανουν την εξυπναδα και βαζουν τον κυκλοφορητη να κοβει απο τον θ/στατη χωρου....απλα τσιγκουνευονται την αγορα ηλεκτροβανας...πχ ο λεβητας τον βαζεις στους 80 και τον κυκλοφορητη να ανοιγει στους 50.....και η βανα στους 25....ο πινακας αυτονομιας βοηθαει στα δυοροφα και τριοροφα κτηρια...μονοκατοικιες με υπογειο σοφιτα και τετοια......παντως εχω δει συνδεσεις οπως του κατσει του καθενος......