Πρότυπα δικτύου ηλεκτροδότησης on grid inverter
Καλησπέρα στην κοινότητα!
Τις τελευταίες μέρες στα πλαίσια της εργασίας μου ασχολούμαι και προσπαθώ να βγάλω άκρη με τα πρότυπα και τις πιστοποιήσεις που πρέπει να έχει για την Ελλάδα ένας on grid solar inverter. Ενας inverter δηλαδή συνδεδεμένος μόνιμα στο δίκτυο που η δουλειά του είναι να επιστρέφει ενέργεια από τα ΦΒ πανελ στην ΔΕΗ.
Έχω καταλάβει και διορθώστε με αν κάνω λάθος οτι για Ελλάδα υπάρχουν δυο πρότυπα.
ΤοIEC 61000-3-2 (ή το IEC 61727 που είναι από Γερμανία κ είναι αυστηρότερο) το οποίο σχετίζεται με το δίκτυο και αφορά τάσεις συχνότητα και αρμονικές
και το VDE 0126-1-1 το οποίο αφορά την προστασία αντινησιδοποίησης (anti-islanding) δηλαδή οτι το σύστημα θα κόψει όταν η ΔΕΗ βγει εκτός κάποιων ορίων και δεν θα συνεχίσει να λειτουργεί. Για το συγκεκριμένο είναι απαραίτητο ο inverter να συνοδεύεται από γραπτή πιστοποίηση οτι ακολουθεί το συγκεκριμένο πρότυπο.
Προσπαθώ να κάνω πιο ξεκάθαρο το ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα δύο, αν και έτσι όπως αρχικά τα παρουσίασα φαίνεται σαν να το έχω κάνει ήδη.
Επίσης ξέρω οτι στην Ελλάδα ισχύουν τα παρακάτω
Grid Settings for Greece:
1.Voltage and frequency shall be within the range of -20% to +15% of Vnominal (230V) and 49,5 Hz – 50,5 Hz. If either is out of limits the inverter shall be automatically disconnected within < 0,5 sec.
2.The connection time and the reconnection time after clearance of grid failure shall not be shorter than 3 minutes.
3.The injected DC current into the grid shall be < 0,5% of nominal current.
4.The total harmonic distortion of the output current (THDI) shall be lower than 5%.
5.In addition to the passive protection limits (voltage and frequency) an Active Anti Islanding method according to VDE 0126 shall be implemented
Αυτό το τελευταίο με οδηγεί στο οτι όλοι αυτοί οι κανόνες δεν είναι του VDE0126 αλλά του IEC61000. Μπορεί να το επιβεβαιώσει κάποιος?
Υπάρχει και αυτό το έγγραφο που είναι πολύ καλό και αναλυτικό και γράφει πολλά από τα παραπάνω.
Έχει κάποιος άλλη πληροφορία πάνω στο θέμα? Τι περιέχει το VDE0126?
Όντως τα IEC61000 και IEC61727 αφορούν όρια τάσης συχνότητας και αρμονικές ή μόνο αρμονικές?
ΥΓ. αν μπορει κάποιος ας προσθέσει στον τίτλο "on grid inverter''