Σε επαφή με την Daikin, σας είπαν, σε ποια θερμοκρασία θα έχει πόσα ωμ ή απλά μετρήσατε ότι η αντίσταση δεν είναι άπειρη κι εντάξει;!
Αλλά, για μια στιγμή. Ποιο θερμίστορ μετράτε;
Εδώ είναι ένα Link με το manual του μοντέλου σου.
https://www.manualslib.com
Σύμφωνα με το σχέδιο, το μοντέλο σου έχει 3 thermistor.
Συνημμένο Αρχείο 68107 To r1t μετράει την πληρότητα του freon, το r2t είναι υπεύθυνο για το defrost και το r3t μετράει εξωτερική θερμοκρασία.
Αφού μπήκαν τα υγρά από την αρχή και ζυγισμένα, τότε το r2t είναι ο πιο πιθανός ένοχος.
Επίσης, Νίκο googlis, λάθος τύπος φρέον, θα σήμαινε λάθος πιέσεις και θα το έπιανε το thermistor του discharge. Επίσης το r410 έχει 3/8''
βαλβιδάκι πλήρωσης οπότε είναι δύσκολο, όχι ακατόρθωτο, να το μπερδέψεις.