Μάλιστα , δηλαδή μέχρι της μπάρες στον κεντρικό πίνακα έχει TN-C και από το RCD και μετά αλλάζει σε TN-S , και στο κτίριο Β (για παράδειγμα ) υπάρχει άλλο RCD η όχι
Type: Μηνύματα; Χρήστης: alpha uk
Μάλιστα , δηλαδή μέχρι της μπάρες στον κεντρικό πίνακα έχει TN-C και από το RCD και μετά αλλάζει σε TN-S , και στο κτίριο Β (για παράδειγμα ) υπάρχει άλλο RCD η όχι
Βρε Βασίλη είσαι σίγουρος ότι είναι TN-C ?? Σε TN-C το RCD δεν λειτουργεί (δεν μπορεί να δει διαφορικό ρεύμα)
https://gegshop.nl/en/rsv-mille-1998-03/100233-nano-knipperlicht-relais-last-onafhankelijk.html
Γράφει επάνω 40Α / 30mA RCD (RCD = ΔΔΡ)
Τα άκροχιτωνια είναι Γερμανική εφεύρεση και κατασκευάστηκαν για συνδεσμολογίες πινάκων και πανελες , Ο Γερμανικός κανονισμός DIN EN 60228 αναφέρει ότι ακροχιτωνια θα πρέπει να τοποθετούνται σε...
Γεια σου Βασίλη .η προκειμένη περίπτωση έχει αναφορά σε παροχές τύπου ΤΤ , εάν η αντίσταση βροχου είναι μικρότερη των 166 Ω το RCD θα πρέπει να πίεση σε χρόνο 0.2sec ( όχι 0.4 όπως σε ΤΝ) και τα MCB...
Δεν καταλαβαίνω τι πάει να πει (ένας ειδικός εδώ στο φόρουμ θα τα γνωρίζει καλύτερα ) Ειδικός είναι αυτός που είναι ηλεκτρολόγος ,άρα τα γνωρίζει , και μη ειδικός άρα ανειδίκευτος αυτός που δεν...
Συγνώμη βρε Γιώργο η απάντηση ήταν για τον tasn100 (στο γιατί δεν γράφεις κάτι ολοκληρωμένο να κατανοήσουμε τι σκέφτεσαι )
Οι μικροδιαρροες ρεύματος αυτές της μέρες είναι αναπόφευκτες (κυρίως από παλμό τροφοδοτικά ) και εδώ έρχεται ο HD60364 που δίνει ορισμένους περιορισμούς , οι διαρροές αυτές από τα κυκλώματα που...
Σωστά για την ακρίβεια 166Ω
Μα σου το είπαν πιο πάνω ότι η αντίσταση της γείωσης πρέπει να είναι περίπου στα 2ΚΩ . 50ν είναι η τάση που αντέχει το ανθρώπινο σώμα , 0.03 Α είναι τα 30 mΑ του ρελε εάν διαιρέσεις τα 50ν με τα...
Rα = 50V / 0.03A = 1667 Ω
Το δίνεις πίσω και παίρνεις ένα Hager CDA463D
DC EARTHING
Array earthing (DC)
Not all module and inverter manufacturers work to Class II recommendations. If
however the array frame is earthed, as discussed below, then it is possible to bond...
Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα σχετικά με της γειώσεις στα pv , αλλά λέει το IET και αλλά ο HD σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δεις τι λέει ο κανονισμός στην Ελλάδα (προσωπικά νομίζω ότι δεν λέει...
https://www.windandsun.co.uk/products/anti-islanding-protection-relay
Οι εταρείας που μου δείχνεις έχουν 10-20 καταστήματα σε όλο το UK , απασχολούν 5 -10 γραμματείς και φαρισαίους σε κάθε κατάστημα , 1 η 2 ηλεκτρολόγους μηχανολόγους σε κάθε κατάστημα και 10 - 20...
Βρε Βασίλη δεν είναι όλες οι περιοχές σαν την Αθήνα , 20Κ στην περιοχή του Nottingham τα κανείς σε 15-20 λεπτά , θα ξυπνήσεις 6 το πρωί 7 θα είσαι εκεί , εννοείται ότι θα χρεώσεις μεταφορικά και...
Σαν υπάλληλος , ελεύθερος πέρνει £30-35 στο East Midlands , εάν δουλέψει για 3h θα πληρωθεί για 3h , εάν δουλέψει για 5-6 και είναι μακριά από την βάση του θα χρεώσει για 8h , είναι λίγο δύσκολο ο...
Όταν λέω για εξειδικευμένος επαγγελματίας μιλάω για (electromechanical engineering) EV charging και solar PV εγκαταστάσεις design construction inspection testing and certification μπορεί να τα κάνει...
Ο βασικός είναι £1200 μικτά για τον ανειδίκευτο , ο μισθός για τον ηλεκτρολόγο (όταν δουλέψει για μια εταιρεία ) εξαρτάται από την εμπειρία που έχει ο καθένας , ένας νέος ηλεκτρολόγος θα πάρει £15...
Μήπως θελετε να το μεταφράσω ? Έχω την εντυπωση ότι δεν το διαβάζετε 717.411.6 IT system
717.411.6.2 An IT system can be provided by:
(i) an isolating transformer or a low voltage generating...
Χρεώνεις με την ώρα ,στο East Midlands (κέντρο Αγγλίας ) χρεώνουν £30 - 35 την ώρα , ο φόρος είναι 20% μετά τα 11000 και έως της 40000 από εκεί και πάνω πάει 40% ΦΠΑ (VAT registered) εάν δεν ξεπερνάς...
Ναι και πολύ μάλιστα , ένας ελεύθερος επαγγελματίας που έχει το “ training “ έχει πιστοποίηση για αυτί την δουλειά το πολύ να πάρει £200 για μονοφασικο και £300 για τριφασικό και σε αυτά τα λεφτά...
Σαν ενημέρωση ,, σύμφωνα με 60364 μπορεί να γίνει ΙΤ μόνο όταν υπάρχει monitoring devices για σφάλμα 1 και σφάλμα 2 η καθόλη την διάρκεια λειτουργίας της «γεννήτριας» υπάρχει υπεύθυνο άτομο που...