Το μπουτόν είναι για περιοδικό έλεγχο (TEST) ορθής λειτουργίας του Ρελέ.
Type: Μηνύματα; Χρήστης: nikiforos.
Το μπουτόν είναι για περιοδικό έλεγχο (TEST) ορθής λειτουργίας του Ρελέ.
Τα Ρελέ (ΔΔΡ) εκτός από πλήκτρο έχουν και μπουτόν (TEST).Έτσι διακρίνονται εύκολα.
Σύμφωνα με τη φωτό, η υποδοχή EXT πρέπει να συνδυάζεται με τα πορτοκαλί τμήματα που γράφουν EXTERNAL, για άλλο λόγο είναι η χρήση του.
Το 440/660V δεν παίζει. 380/660V ή 400/690V ή 440/760V. Ένα εκ των τριών είναι το σωστό.
Γιώργο μF όχι mF.
Τζένη, ο αυτοματισμός του κινητήρα (Υ/Δ λογικά) ΔΕΝ έχει θερμική προστασία;
Είναι γειωμένο το μηχάνημα; (τοπική γείωση).
Πίνακας με 1 ασφάλεια και 13 διακόπτες φορτίου!87252
Γιώργο, μήπως εννοείς το Ρελέ Διαρροής; Είχατε έντονα καιρικά φαινόμενα (κεραυνούς), όταν αρχίσαν τα προβλήματα σου;
Η βέλτιστη και πιο ακριβή επιλογή είναι ρελέ τύπου Β, έπειτα τύπου F και οικονομικότερη τύπου Α. Σε κάποιες χώρες (σύμφωνα με την ΑΒΒ) δεν επιτρέπονται πλέον ρελέ τύπου AC. Τύπου F δεν θα βρεις...
Μιχάλη στο δικό μου το Whirlpool που έκανε κάτι παλαβά με τη θερμοκρασία του καταψύκτη, έφταιγε το αισθητήριο. Ίσως και σε εσένα να φταίει το αισθητήριο της συντήρησης. Μπορείς αν είσαι εξοικειωμένος...
Κώστα, η γραμμή μετά τον Μ/Σ απομόνωσης δεν προστατεύεται από τον ΔΔΕ, δεν υπάρχει προστασία λόγω του Μ/Σ όπως αναφέρεις. Βάλε έναν επιτηρητή μόνωσης στο δευτερεύων κύκλωμα για προστασία.
Τζένη, δεν αντιλαμβάνομαι με "το άκρο U και ποιο το τέλος Υ" τι ακριβώς μας λες. Απο το πινακιδάκι που ανέβασες, όλοι καταλαβαίνουμε οτι πρόκειται για τριφασικό κινητήρα 0.18KW που θα συνδεθεί σε...
Χρήστο κάνε μία αμπερομέτρηση και πες μας. Αν δεν είσαι εξοικειωμένος ανάθεσέ το σε ηλεκτρολόγο.
Τάσο, προτείνω καπάκι στον τοίχο όπου βρίσκονται τα 6άρια καλώδια, σύνδεση τα 6άρια με 2.5άρια και εξωτερική πρίζα σούκο, αν είναι δυνατό. Η ασφάλεια του πίνακα λογικά είναι 25Α, εσύ θα χρειαστεί να...
Inverter η καλύτερη αλλά και ακριβότερη λύση.
Επίσης Ηλία πληροφοριακά, το μετρητικό σου όργανο είναι CAT III 600V, είναι σημαντικό αυτό για τη σωστή χρήση της αμπεροτσιμπίδας.
1. ΝΑΙ
2. ΝΑΙ πάντα με προσοχή!
Θωμά, το γκρίζο στην υποδοχή Ν και το κίτρινο στην υποδοχή (στρογγυλή) με το σήμα της γείωσης.
1. Το ρελέ με επαναφορά επανατροφοδοτεί το κύκλωμα έπειτα από ενεργοποίησή του από σφάλμα στην είσοδο του. (π.χ κεραυνόπτωση σε κοντινή απόσταση). Αν υπάρχει διαρροή στην κατανάλωση, έπειτα απο την...
Δημήτρη, 2000W/230V=8,69A οπότε 10Α ασφάλεια 1.5mm2 καλώδιο δλδ. είναι αρκετό. 3m καλωδίωση τι είδους πρόβλημα να σου δημιουργήσει; Ίσως να μπλεχτεί στα πόδια σου και να παραπατήσεις. Προσοχή δώσε...
zoran διαρροή συνέβη και ενεργοποίηθηκε το ρελέ. Γι αυτό και ξέμεινες από ρεύμα.
1. Απο τα λεγόμενά σου πρόβλημα κατανάλωσης (ίσως καλώδιο τροφοδοσίας laptop). Δοκίμασε άλλη συσκευή.
2. Αν έμενε...
1.Το ίδιο είναι.
2.Υπολόγισε τη μέση τιμή της τάσης στα 230V. Τα όρια εξαρτώνται από το δίκτυό σου, είναι γενικά σταθερό; Παρουσιάζει συχνά βύθιση, ανύψωση; Όσο ποιο κοντά στα 230V ρυθμίσεις τα...
Νίκο με πολλή προσοχή και χωρίς ρεύμα,συνδέεις την επαφή 14 του επιτηρητή στο Α1 του ρελέ ισχύος. Στα Α2 και των δύο τον ουδέτερο. Στο Α1 του επιτηρητή τη φάση (L), συνδέεις το Α1 με την επαφή 11...
Το μοτέρ είναι τριφασικό ή μονοφασικό; Μέτρηση μόνωσης σε τριφασικό μοτέρ είναι προτιμότερο να γίνεται με 1ΚV dc, αν είναι μονοφασικό 500V dc είναι αρκετά. Το ηλεκτρονικό όργανο που δείχνει error,...