Τελικά βρέθηκε λύση?
Type: Μηνύματα; Χρήστης: alto2
Τελικά βρέθηκε λύση?
Παρόλα αυτά(γίνομαι λίγο κουραστικός ), θα έψαχνα την αιτία γιατί οι αντλίες δουλεύουν άσκοπα.
Είναι βαλβίδα διαφορικής πίεσης ρυθμιζόμενη. Μπορείς με αυτό να κάνεις το bypass κατάθλιψης αναρρόφησης χωρίς πρόβλημα. Δεν ξέρω όμως κόστος.
Αυτό στην έξοδο της αντλίας μαζί με delay off ίσως σε βοηθήσει. είναι μια μηχανική λύση της πρότασης του mtzag (περίπου)
Σίγουρα υπάρχουν τρόποι, αλλά μην ξεχνάμε ότι τα πυροσβεστικά συγκροτήματα δεν θέλουν πολύπλοκα πράγματα. πρέπει να βρεθεί ο λόγος των συχνών εκκινήσεων
Όλες οι αντλίες θέλουν βαλβίδα αντεπιστροφής στην αναρρόφηση και σε συστοιχία θέλει κάθε μία την δικιά της στην κατάθλιψη, για να μην γίνεται bypass . Σίγουρα θα έχουν ελεγχθεί αυτά
Τα πυροσβεστικά συγκροτήματα συνήθως έχουν μια μικρότερη αντλία για αυτό το λόγο. Για πιο λόγο εντωμεταξύ δουλεύουν συνέχεια οι αντλίες? Σίγουρα πρέπει να κοιτάξεις τον αέρα στα δοχεία, λίγο...
Πιο φθηνά θα έρθει η αγορά μιας καινούριας δεξαμενής παρά οποιαδήποτε προσπάθεια χημικού καθαρισμού.
πάρτο σε έναν ηλεκτρονικό στην περιοχή σου να βρεις την άκρη, γιατί μπορεί να κάνεις ζημιά.
Για να ξεκινήσει η αντλία το έχεις στο φούλ και μειώνεις στο σημείο που θέλεις
https://ergo-tel.gr/index.php?route=product/search&search=%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%89%CE%BD
Να συμπληρώσω, βάλε βαλβίδα αντεπιστροφής στην αναρρόφηση.
Βάλε ένα ταφ στην έξοδο της. Την μια μεριά του ταφ την συνδές στα κολεκτέρ, στην αλλή μεριά του ταφ βάλε μια βάνα και την επιστρέφεις στο δοχείο. Από την βάνα ρυθμίζεις την παροχή που θέλεις στο...
Δεν νομίζω να δουλέψει αφού δεν μπορείς να απομονώσεις το vfd από το δίκτυο ή το αντίστροφο. Η έξοδος από το vfd δεν πρέπει να δίνει σε τρίγωνο ανεξάρτητο του δικτύου?
Δεν θα είναι "επικίνδυνο" για το vfd να μην απομονώνεται από το δίκτυο σε περίπτωση σφάλματος? τουλάχιστον ένα ρελέ στην έξοδο του?
Ούτε εγώ το περίμενα αλλά τραβάει καλά, είναι και φυσητήρας. Είναι με σακούλα για τα στερεά. Ταιριάζει και το φίλτρο HEPA από μια σκούπα στάχτης που έχω αλλά δεν την έχω δοκιμάσει με αυτό. Πιστεύω...
Μια ερώτηση,πως μπορώ να κάνω το λινκ να φαίνεται σε μια λέξη ?
https://www.skroutz.gr/s/29374717/Raider-RD-WC08-090317-Skoupa-Ygron-Stereon-1250W-me-Kado-15lt.html Τυχαία την αγόρασα από μαγαζί γιατι χρειαζόμουν μια σκούπα. είμαι ευχαριστημένος. Σε σκόνες και...
δες αυτό https://www.mytechbox.gr/el-gr/sonoff-thr320d-smart-diakoptis-elegxou-thermokrasias-ugrasias-thr320d-sonthr320d
https://www.skroutz.gr/s/21548212/Sonoff-Smart-%CE%95%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%80%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B5-Wi-Fi-%CE%BA%CE%B1%CE%B9...
Αν τον έχεις πολλά χρόνια πας για αλλαγή. Έτσι έλυσα το πρόβλημα σε έναν δεκαετίας.
Θα πρότεινα συμπληρωματικά στα παραπάνω, μια καλή υγρομόνωση στον χώρο πριν την κατασκευή και πρόβλεψη για καλή αποχέτευση.
Από εκεί γίνεται κάτι?85840
Απορία, το μοτέρ δούλευε κανονικά και το πρόβλημα προέκυψε ξαφνικά? Ή ήλθε από επισκευή? Μου έχει τύχει μετά από επισκευή, να μην είναι στη σωστή σειρά οι ακροδέκτες μέσα στο κουτί σύνδεσης.
Μπορεί αυτή η δοκιμή να γίνει με μπαταρία?