Γιατί δε βάζεις έναν ράγας στο πίνακα κι δεξιά που βλέπουμε στη φωτο; δεν έχει χωρο;;
Type: Μηνύματα; Χρήστης: xrhstosmp
Γιατί δε βάζεις έναν ράγας στο πίνακα κι δεξιά που βλέπουμε στη φωτο; δεν έχει χωρο;;
Το liycy φίλε γιαννη ειναι low voltage καλωδιο για σηματοδοσια ή επικοινωνίες πχ rs485. Δεν ειναι σωστη λύση για κυκλώματα ισχυος
Tα παραλληλα τηλεφωνα δεν αποτελουν ποινικο αδικημα (οπως ειρωνικα αναφερεις) αλλα επισης δεν ειναι και οτι καλυτερο για τον παροχο σου.
ποινικο αδικημα ειναι η "συνακροαση " χωρις να το ξερουν και...
συνηθως οταν χτυπαει το ρευμα εναν ηλεκτρολογο,εχει προηγηθει πολυ ωρα πριν επαφη με τη φαση χωρις να γινεται αντιληπτη λογω π.χ μονωμενων υποδηματων η μονωμενου δαπεδου, μετα γινεται ακουσια επαφη...
Συμφωνω απολύτως αλλα νομιζω πως δεν υπαρχει αναλογη καλωδιωση και γιαυτό πρεπει να γινει αλχημεια
Προφανώς ο φιλος σου κοιτάει την ταχυτητα που περιστρεφεται ο δισκος του μετρητη και πιστευει οτι επειδή ο δισκος του τριφασικου του μετρητη του περιστρεφεται πιο αργα απι εναν άλλον μονοφασικο καιει...
εγω λεω να μη δωσεις παραλληλα στο κυπρι τη 2η εντολη που θες..καλυτερα η εντολη της θτν και η 2η εντολη να οπλιζουν απο ενα ρελεδακι και κατοπιν αυτα απο ανεξαρτητη πηγη να τροφοδοτει μεσω των...
Εχει νοημα,αν μπορεις να ερμηνευεις τις ενδειξεις.αλλιως γινεται οπως στα περισσότερα δηθεν αξιοπιστα αυτοκινητα που το θερμόμετρο είναι μεν αναλογικης μορφης αλλα εχουν 3 ενδείξεις. Κρυο-κανονικό...
βρε Γιαννη μηπως η μεζονετα που λες ειχε τον πινακα στην φωτο; γιατι μαλλον κανεις δεν ειδε προσεκτικα τη φωτο..... :p
καθομαστε και ασχολουμαστε με ρελε και μ@λ@κιες....παρτε σημερινο φρεσκο πραμα ! πινακας ζωγραφια η προσωποποιηση της ασφαλειας!...τον στελνεις φυλακη ή τον σκοτωνεις να γλυτωσει η ανθρωποτητα...
ναι μου χει μεινει απο τοτε στα παιδικα μου χρονια που εσφιγγα τον πρωτο μου διπολικο διακοπτη υπο ταση και μου εσπασε στα 4(στα τεσσερα) εκανε ενα μπααααααααααφ χ@στικα πανω μου!συμπαθειες μεγαλες η...
πιστεψε με Γιαννη το βλεπω ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ (σοβαρα) αυτα τα διαολορελε ελεγχω καθε μερα επι κανα χρονο τωρα....εχω βαρεθει να μετραω.....mS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(χιουμορ χιουμορ)
δυστυχως ειναι ΑΒΒ!!! η τιμη ειναι κατα τι ακριβοτερη απο ενα ρελε 2χ40 περιπου στα 35-40 ευρω
της merlin gerin πιο κατω δεν ειναι RCBO ειναι απλα rcd που συνοδευονται απο ανεξαρτητη ασφαλεια. πλεον...
Oταν λες 5-6-10 εννοεις κατι τετοιο?
57844
η κατι τετοιο ?
57845
οσον αφορα τις παρεξηγησεις φυσικα και δεν παρεξηγουμε!
Νομιζω πως μιλησα για τεστ ραμπας και για ασυνδετα ρελε.
Φυσικα στο τεστ χρονου Δt Ισχυουν ολα οσα πολυ σωστα ανεφερες περι χρονων κλπ.
Ειδα!με βάσει αυτα που ξερω το ρελε αυτο ειναι μια χαρα.με βάσει τα λεγομενα του γιαννη αφου πεφτει κατω των 30mA (24) δεν ειναι οκ.
Τελικα το σωστο πιο ειναι?
Τι
Παραλιγο να παθω εγκεφαλικό!!! νομιζα προς στιγμή πως ημουν ο. Μοναδικος στον κοσμο που βλέπει mA στην επιλογη ΙΔν. Φυσικα στην επιλογή Δt μετραει χρονο mS.
ΥΓ εχω βάλει κάτι link απο YouTube και...
απο οτι βλεπω και στη megger το ιδιο ορθογραφικο κανανε...
https://www.youtube.com/watch?v=l14q5y760EM
ο θειος νομιζει και αυτος οτι μετραει mA....
επειδη εχω αρχισει να νοιωθω ποοοοοοοοοοοοοοολυ ηλιθιος....μπορεις να το κοιταξεις αλλη μια φορα?
εκτος και αν μετραει mS και κανανε ορθογραφικο λαθος στην οθονη και γραψανε mA .και τοσα χρονια...
επειδη τυχαινει να εχω και γω ενα 1653β στην επιλογη Ιδν τι ακριβως μετραει?
τοσον καιρο( 3-4 χρονια) νομιζα πως μετραει mA!!!!!!!!!!!!! .
δεν ξερω φιλε Γιαννη με τι οργανο μετρας τα ρελε διαρροης, αλλα 3 οργανα που εχουν πεσει στα χερια μου (fluke 1653b, sonel δεθυμαμαιμοντελο και IT macrotest ) εκτος απο το τεστ του χρονου της πτωσης...
εχω καταμπερδευτει!παντως οσα ασυνδετα ρελε εχω δοκιμασει σε τεστ "ραμπας" (καινουρια-παλια) ολα (εκτος τα χαλασμενα βεβαια) πεφτουν απο 21-28 mA .
δεν εχω βρει κανενα να πεφτει στα π.χ 32 ή...
Οταν ειπα κάτω των 30mA δεν εννουσα τα μισα (15)!! Το αυτοματο τεστ ειναι θεμα του οργανου.στο fluke πχ ξεκινάει απο το 1/2 μετα 1χ και μετα 5χ.
Επιμενω παντως πως αν το ρελε διαφυγης πεφτει πανω...
σαφως και ο χρονος πτωσης πρεπει να ειναι εντος οριων αλλα ενα ρελε που δεν πεφτει ποτέ σε ρευμα κατω των 30 mA δεν προστατευει απο ηλεκτροπληξια.προφανως βεβαια ενα χαλασμενο ρελε στον ελεγχο χ1 θα...
ο διαρροης των 30 mA πεφτει μεχρι και στα 30 mA . αν πεφτει στα 31 mA δεν προσφερει προστασια