0
Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος
Δεν μας ειπες ποιο μοντελο εχεις και αν χρησιμοποιεις ολες τις ζωνες που εχεις διαθεσιμες.Αλλο παρτισιον το συγκεκριμενο μηχανημα δεν εχει.
καλησπερα
συγνωμη για τα ελειπη στοιχεια εχω το sp 7000
εχω κανει το εξης particion 1 διαμερισμα 1 δικο του πληκτρολογιο
particion 2 διαμερισμα 2 δικο του πληκτρολογιο
Το γκαραζ ειναι κοινο και για τους 2 μας με μια εισοδο απο την γκαραζοπορτα θελω να εχω συναργεμο και εκει αλλα οποιος μπαινει και βγαινει θα πρεπει να απενεργοποει και να ενεργοποιει το συναργεμο του γκαραζ αν ειχα και αλλο particion θα ηταν τελειο τωρα δεν ξερω για evo δεν εχω προγραμματισει ποτε μονο σειρα sp και με κλειδοδιακοπτες παλι δεν ξερω γιατι αν θελω σιγουρα 4 διακοπτακια στοιχιζουν πανακριωα απο οτι εβλεπα στην paradox
ζωνες ελευθερες εχω 4
το γκαραζ ειναι ξεχωριστο απο τα διαμερισματα και κοινο δλδ ο καθενας εχει μεσα το αμαξι του
1 διαμερισμα ανα οροφο ειναι το σπιτι στην ουσια και γκαραζ
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pinboy : 16-02-17 στις 16:24
Αλλο πραγμα ο κλειδοδιακοπτης απο αυτο που φανταζεσαι.Το πιθανοτερο ειναι οτι πας για καινουριο σετ.
Οπως τα λεει ο Σταματης.
Το γκαραζ εχει μια εισοδο μονο ?Ενδεχεται να μπορεις να παιξεις με μια 24η ζωνη παντως για κατι οικονομικοτατο,με καποιο pgm ισως.
Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος
θα διαβασω με τους κλειδοδιακοπτες τι παιζει μηπως βρω καμια λυση αλλιως θα παω για σετακι
Custom Zone Types
Υπάρχουν 26 διαφορετικοί τύποι ζωνών για τον τρόπο όπλισης-αφόπλισης κάθε μίας από τις 32 ζώνες των panels MG/SP
ανάλογα με τον τρόπο όπλισης του συναγερμού: Stay Armed, Sleep Armed, Full Armed.
Πέραν αυτών μπορούμε να δημιουργήσουμε άλλους 4 τρόπους όπλισης-αφόπλισης Custom 1, Custom 2, Custom 3, Custom 4
σύμφωνα με τις ανάγκες μας.
Παράδειγμα:
Έστω ότι θέλω η ζώνη 3 με τα εξωτερικά randar να ενεργοποιείται άμεσα όταν οπλίζω τον συναγερμό στις καταστάσεις "Stay arm", "Full arm" (τύπος ζώνης 08 ) και να απενεργοποιείται όταν οπλίζω τον συναγερμό σε κατάσταση "sleep arm" (τύπος ζώνης 00)
Από τον παραπάνω πίνακα βλέπω ότι για τις 3 καταστάσεις όπλισης της ζώνης Stay arm, Full arm, Sleep arm δεν με καλύπτει κανένας τύπος ζώνης από το 1 έως το 26
Δημιουργώ ένα τύπο ζώνης π.χ. Custom 4 σύμφωνα με τις παραπάνω απαιτήσεις μου και τον αντιστοιχώ στην ζώνη 3.
Προγραμματισμός απο το πληκτρολόγιο
ENTER ---> 0000 ---> 003 ---> 36 --->1 ---> ENTER (αποδοχη των 1/2/3/8 ---> CLEAR ---> CLEAR
ENTER ---> 0000 ---> 036 ---> 00 ---> 08 ---> 00 --->08
Προγραμματισμός με το software babyware. Κατεβάζουμε την τελευταία έκδοση babyware V4.0.8 από ΕΔΩ
Πηγαίνουμε στην καρτέλα Zones, και επιλέγουμε για την ζώνη No= 3 του panel (Εξωτερικα ραντάρ) τον τύπο ζώνης Zone Type= Custom 4
πατάμε στο κουτάκι "Custom Zone Types" (πάνω δεξιά στην καρτέλα Zones) και διαμορφώνουμε το Custom 4 σύμφωνα με τις απαιτήσεις μας.
vasilllis (28-03-17)
στο σεναριο αυτο ENTER ---> 0000 ---> 036 ---> 00 ---> 08 ---> 00 --->08
οπου 08 που στον παραπανο πινακα ειναι δυο ναι (stay sleep)με αστερισκο που μπορει να εχουμε πειραξει το χρονο, αυτο το σεναριο που αναφερω πιο πανω δεν λειτουργει.
οποτε εαν εχουμε πειραξει το χρονο πχ εγω το εχω βαλει για την sleep ζωνη προσυναγερμου 45 δευτερολεπτα, στο Custom Zone Types εαν δεν εχουμε πειραξει το χρονο εισοδου νουμερο 2 παμε και το κανουμε δυο δευτερολεπτα
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη takhs764 : 29-03-17 στις 22:11
Στoν τρόπο όπλισης "Stay armed" η "Aμεση" γίνεται "Ευέλικτη άμεση" (έχει τον αστερίσκο) και ενεργοποιείται με χρονοκαθυστέρηση που ορίζουμε στο section[720], και που έχει default τιμή 15 δευτερόλεπτα.
Εάν θέλεις να μην λαμβάνεται υπόψη η χρονοκαθυστέρηση που ορίζουμε στο section[720], τότε στο τύπο ζώνης 036 για stay arm αντί το 08 να βάλεις το 23 δηλαδή
ENTER ---> 0000 ---> 036 ---> 00 --->23 ---> 00 --->08 --> CLEAR --> CLEAR
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη georgeb1957 : 30-03-17 στις 10:33