Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 6 από 6

Θέμα: Ασφάλεια για ηλ. παροχή κλιματιστικού

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη apavlidis1997
    Όνομα
    Andreas Pavlidis
    Εγγραφή
    Sep 2016
    Περιοχή
    Καβάλα
    Μηνύματα
    91

    Προεπιλογή Ασφάλεια για ηλ. παροχή κλιματιστικού

    Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να που πείτε τι ασφάλεια να χρησιμοποιήσω για το a/c. Συγκεκριμένα είναι ένα Sanyo 18.000 btu του 1999 (συμβατικό, όχι inverter). Την παρούσα στιγμή τροφοδοτείται από διακλάδωση του σαλονιού με ασφάλεια 10Α Siemens. Για να μην πέφτει η ασφάλεια στο σαλόνι όταν έχουμε και κάποια άλλη συσκευή συνδεδεμένη, θα ήθελα να μάθω τι ασφάλεια να χρησιμοποιήσω. Σημειωτέον ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση ειναι του 1977, μονοφασική με 10αρες ασφάλειες για τα δωμάτια 20Α για τον θερμοσίφωνα (ο θερμοσίφωνας ενεργοποιείται από περιστροφικό διακόπτη έξω από το λουτρό) και μια 25Α για την κουζίνα (και η κουζίνα έχει περιστροφικό διακόπτη). Η γενική ασφάλεια είναι στα 35Α neozed και του μετρητη 40Α

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    Όνομα
    ΤΑΣΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    350

    Προεπιλογή

    Η ασφάλεια είναι συναρτήσει των καλωδίων της εγκατάστασης.
    Το φορτίο είναι περί τα 11Α. Το 18.000 btu a/c θέλει 16Α ασφάλεια και καλώδιο 3Χ2,5 από τον πίνακα στην πρίζα(καλό είναι να μην τροφοδοτείται μέσω πρίζας).
    Αυξάνοντας τα αμπέρ στην ασφάλεια χωρίς να αλλαχθεί το καλώδιο σε μεγαλύτερο είσαι επικίνδυνος για φωτιά.

    1 Not allowed! Not allowed!
    «Μόνον ὁ κίνδυνος ὁ μεγάλος, ὁ βαθύς, ὁ τρομερός ἀνοίγει τά μάτια διάπλατα εἴς τήν ἀλήθεια.» Ι.Μ. (2/1/1941)

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.397

    Προεπιλογή

    Αν υποθέσουμε ότι οι παλιές αυτές ασφάλειες (μικροαυτόματοι) της SIEMENS ήταν καμπύλης Β τότε αν με όλες τις συσκευές / φορτία που βρίσκονται πάνω στην ίδια γραμμή απορροφούν έως και 11Α συνεχόμενης λειτουργίας τότε δεν έχεις θέμα με την ασφάλεια.
    Κατά την εκκίνηση του κλιματιστικού αν δεν ξεπερνάς με μέτρηση τα 30 Α τότε δεν έχεις πρόβλημα.
    Αν έχεις κατάλληλα όργανα να μετρήσεις είναι το ιδανικό.
    Τάσο γράφαμε ταυτόχρονα!

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antonisfa Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν υποθέσουμε ότι οι παλιές αυτές ασφάλειες (μικροαυτόματοι) της SIEMENS ήταν καμπύλης Β τότε αν με όλες τις συσκευές / φορτία που βρίσκονται πάνω στην ίδια γραμμή απορροφούν έως και 11Α συνεχόμενης λειτουργίας τότε δεν έχεις θέμα με την ασφάλεια.
    Κατά την εκκίνηση του κλιματιστικού αν δεν ξεπερνάς με μέτρηση τα 30 Α τότε δεν έχεις πρόβλημα.
    Αν έχεις κατάλληλα όργανα να μετρήσεις είναι το ιδανικό.
    Τάσο γράφαμε ταυτόχρονα!
    Δεν είναι καμπύλης Β , είναι τύπου (2) καί έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτές τού (Β) , γι'αυτό καί έχουν αντικατασταθεί μέ αυτές πού χρησημοποιουνται τώρα EN 6089-8. Πάντως πέφτει στά 100ms καί σέ ρεύματα 7 φορές τής ονομαστικής (δέν πέφτει σέ ρεύματα 4 φορές τής ονομαστικής)

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.397

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν είναι καμπύλης Β , είναι τύπου (2) καί έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτές τού (Β) , γι'αυτό καί έχουν αντικατασταθεί μέ αυτές πού χρησημοποιουνται τώρα EN 6089-8. Πάντως πέφτει στά 100ms καί σέ ρεύματα 7 φορές τής ονομαστικής (δέν πέφτει σέ ρεύματα 4 φορές τής ονομαστικής)
    Οκ δεν θυμόμουν τι τύπου ήταν αλλά του Β έχει ελάχιστο ρεύμα σίγουρης απόζευξης 5 * Ιον όχι 4 *



    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.397

    Προεπιλογή

    Δείτε το παρακάτω

    Χαρακτηριστικές &#955.pdf

    0 Not allowed! Not allowed!
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

Παρόμοια Θέματα

  1. Απορια για τριφασική παροχη
    By Dennis87 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-17, 03:34
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-13, 01:32
  3. Νέα παροχή - Καλώδιο παροχής
    By Gordona in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-12, 09:19
  4. Ερωτήσεις για παροχή ρεύματος
    By gassious in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-09, 23:43
  5. βοήθεια για remote κλιματιστικού!!
    By XRISTOS in forum Ηλεκτρονικά