Θέμα: Παραλληλισμός ρυθμιστών φόρτισης.

  1. #1
    ΥπερΣυντονιστής Το avatar του χρήστη leosedf
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Jan 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    11.089

    Προεπιλογή Παραλληλισμός ρυθμιστών φόρτισης.

    Ένας φίλος είχε μια ιδέα να παραλληλίσει 4 ρυθμιστές φόρτισης (phocos κλπ).
    Βέβαια δε μου φάνηκε καλή ιδέα και μετά από συζήτηση και βρισίδια είπα να ρωτήσω εδώ αν έχει κάποιος περισσότερες πληροφορίες.

    Το έχει δοκιμάσει κανείς?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Θανάσης
    Εγγραφή
    Mar 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    458

    Προεπιλογή

    Στα πρόχειρα, 2 "απαντήσεις" που βρήκα:

    http://www.electro-tech-online.com/t...current.25444/

    http://www.nyc-arecs.org/batt1.pdf

    ίσως να τα έχεις ήδη δει

    1 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.036

    Προεπιλογή

    Αν εννοείς να παραλληλιστούν όλοι μαζί στην πλευρά της μπαταρίας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
    Είναι συνηθισμένη πρακτική.
    Αν οι ρυθμιστές είναι διαφορετικοί απλά ο καθένας θα σταματά την φόρτιση στο προκαθορισμένο επίπεδο τάσης που έχει ρυθμιστεί.

    Αν τα φωτοβολταϊκά είναι πολλά και η μπαταρία μεγάλη, ίσως θα ήταν μία καλή αναβάθμιση για το σύστημα να αντικατασταθούν οι πολλοί μικροί ρυθμιστές από έναν μεγαλύτερο (και ίσως MPPT αντί για PWM) για να έχει την μέγιστη απόδοση.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.

  4. #4
    ΥπερΣυντονιστής Το avatar του χρήστη leosedf
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Jan 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    11.089

    Προεπιλογή

    E μα κι εγώ για έναν έλεγα μεγάλο και μου λέει όχι θέλω να έχει έξτρα στην περίπτωση που χαλάσει κάποιος να κάνω τη δουλειά μου με μισό.
    Επίσης και τις εξόδους παράλληλα ήθελε.

    Έχει τρία τροφοδοτικά 12V 50A και θέλει να δίνει τροφοδοσία από εκεί, όταν πέφτει η ΔΕΗ π.χ. να παίρνει αυτόματα από ηλιακά πανελ για να φορτίζει όσο μπορεί μια συστοιχία 12V που έχει.


    Εγώ απλά θα είχα κοινή μπάρα και τα τροφοδοτικά ρυθμισμένα στα 13.8 (float) και θα έπαιρνα από την κοινή μου μπάρα τροφοδοσία, και να πέσει η ΔΕΗ έτσι παίζει. Κάπως έτσι κάνουμε μεγάλες συστοιχίες π.χ. 2 χ 6.6ΚAh

    Τώρα με ένα ρελέ που θα είναι συνδεδεμένο αν θέλει απομονώνει τον ηλιακό φορτιστή η τον έχει συνεχώς συνδεδεμένο στις μπαταρίες για φόρτιση.


    Αυτός θέλει 40 φορτιστές και τροφοδοτικά για να προστατεύονται λέει οι μπαταρίες από βαθιές αποφορτίσεις (μέσω των εξόδων των φορτιστών) κλπ αλλά έτσι κι αλλιώς τα μηχανήματα του σκεφτόμουν ότι κάτω από 10-11V δεν παίζουν.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη leosedf : 06-05-15 στις 15:44

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.036

    Προεπιλογή

    Κάτσε Κωνσταντίνε να καταλάβω γιατί μου πέσανε μαζεμένα...
    Ο φίλος έχει μηχανήματα που τροφοδοτούνται απ' ευθείας στα 12V και θέλει να έχει back-up με μπαταριές, σωστά?
    Η ιδέα είναι να τροφοδοτούνται τα μηχανήματα από τις μπαταρίες οι οποίες μπαταρίες θα φορτίζονται συνεχώς από τα 3 τροφοδοτικά (3 x 50A στα 13,8V) και από τα φωτοβολταϊκά μέσω των ρυθμιστών φόρτισης, σωστά μέχρι εδώ?
    Αν κοπεί η ΔΕΗ, μένουν μόνο τα Φ/Β (αν υπάρχει ηλιοφάνεια) και όση ενέργεια υπάρχει στις μπαταρίες.
    Για πες, καλά το έχω καταλάβει μέχρι εδώ?

    Επίσης, πόση ακριβώς είναι η συνολική χωρητικότητα των μπαταριών και τι τύπου είναι οι μπαταρίες.
    Πόση ισχύ σε Φ/Β σκέφτεται να βάλει?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.

  6. #6
    ΥπερΣυντονιστής Το avatar του χρήστη leosedf
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Jan 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    11.089

    Προεπιλογή

    Σωστά τα λες, τα πάνελ θα είναι λίγα 3-4 για έκτακτη ανάγκη να μπορούν να φορτίσουν έστω και λίγο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.036

    Προεπιλογή

    Ωραία,
    Εφόσον τα 3 τροφοδοτικά (τα οποία θα μπορούσαν να είναι είναι 1 των 150Α) υπερκαλύπτουν την κατανάλωση των μηχανημάτων, αυτό σημαίνει ότι όσο υπάρχει ΔΕΗ οι μπαταρίες θα έχουν σταθερή τάση 13,8V.
    Αν θέλουμε να προσθέσουμε Φ/Β π.χ. 4 x 250Wp, δεν υπάρχει κανένας πρακτικός λόγος να βάλουμε 4 ξεχωριστούς ρυθμιστές φόρτισης και όχι 1.
    Έτσι και αλλιώς, ακόμη και αν χαλάσει ο ρυθμιστής (που δεν χαλάει τόσο εύκολα) το σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί με τα τροφοδοτικά του χωρίς πρόβλημα.

    Ένα έμμεσο πρόβλημα που πιθανόν να δημιουργηθεί είναι το εξής. Κάθε πρωί ο ρυθμιστής θα έχει ως στόχο μία τάση "απορρόφησης" (absorption) η οποία θα είναι - ανάλογα με τον ρυθμιστή - γύρω στα 14,4V - 14,8V. Αν το συνολικό μέγιστο ρεύμα που θα δίνουν τα Φ/Β (π.χ. 30Α) είναι μεγαλύτερο από αυτό της κατανάλωσης των μηχανημάτων, τότε οι μπαταρίες θα ανεβάζουν την τάση τους καθημερινά μέχρι εκεί και αυτό θα οδηγήσει σε επιτάχυνση της γήρανσής τους.
    Αν το ρεύμα όμως κατανάλωσης είναι μεγαλύτερο (π.χ. 100Α) δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
    Τα Φ/Β σε αυτή την περίπτωση θα μπορούν να είναι μόνιμα συνδεδεμένα ώστε να εξοικονομούν από την κατανάλωση της ΔΕΗ.
    Υπ' αυτή την συνθήκη τα Φ/Β θα μπορούσαν να είναι τόσα ώστε στο μέγιστο της ισχύος τους να φθάνουν οριακά την ισχύ κατανάλωσης.

    Ανάλογα με τον τύπο των μπαταριών καλό θα ήταν όμως να γίνεται μία πλήρης φόρτιση πάνω από τα 14V, περιοδικά.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.

  8. #8
    ΥπερΣυντονιστής Το avatar του χρήστη leosedf
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Jan 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    11.089

    Προεπιλογή

    Η κατανάλωση είναι βραχέο που τρώει 80Α στο πάτημα του press.
    Τα ΦΒ σίγουρα θα είναι πολύ μικρότερα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.036

    Προεπιλογή

    Μάλιστα, "δικός" μας και αυτός....

    Τα πράγματα περιπλέκονται λίγο....
    Άρα, θα έχει π.χ. 2 Χ 12V 200Ah τα οποία (ανάλογα με τον χρόνο που μένει πατημένο το PTT) του δίνουν ένα καλό back-up.
    Εφόσον έχει τόση χωρητικότητα και η κατανάλωση δεν είναι συνεχής (υποθέτω ότι η κατανάλωση stand-by / ακρόασης είναι της τάξης των ~5Α), δεν υπάρχει λόγος να έχει τόσα πολλά τροφοδοτικά. Αρκεί το ένα των 50Α ή έστω τα 2.
    Αντίστοιχα, δεν χρειάζεται τόσο πολλά Φ/Β. Θα αρκούσε 1 x 250Wp για να κρατάει το σύστημα "ζωντανό" ακόμη και σε διακοπές ρεύματος.

    Ξέχασα όμως και πριν να αναφέρω ότι αν μιλάμε για 250άρια Φ/Β με τάση Ump στα ~31V, ο ρυθμιστής φόρτισης θα πρέπει να είναι αναγκαστικά τύπου MPPT ώστε να προσαρμόζει σωστά στην 12βολτη μπαταρία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα σοβαρός MPPT ρυθμιστής θα είναι ακριβότερος από το Φ/Β.
    Το μέγιστο ρεύμα φόρτισης από το 250άρι Φ/Β θα μπορεί να φτάσει μέχρι σχεδόν τα 20Α υπό κάποιες συνθήκες.

    Σωστό θα ήταν να προβλέψει ώστε ο ρυθμιστής να μπορεί να διαχειριστεί μεγαλύτερο ρεύμα (π.χ. 40 ή 60Α, μία φορά θα τον αγοράσει) ώστε αν αργότερα θελήσει να μπορεί να προσθέσει και άλλα Φ/Β.
    Για τα τροφοδοτικά και τις μπαταρίες η επέκταση είναι εύκολη έτσι και αλλιώς.

    Η μπαταρία όμως θα πρέπει να έχει καλές δυνατότητες βαθιάς εκφόρτισης. Κατά τη άποψή μου χρειάζεται μπαταρίες με αντοχή τουλάχιστον 300-400 κύκλους σε βάθος εκφόρτισης 50% για να του βγάλουν με αυτήν την χρήση μία 5ετία ή και λίγο παραπάνω.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.

Παρόμοια Θέματα

  1. Παραλληλισμός δευτερευόντων Μετασχηματιστή.
    By nkarama in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-05-16, 04:10
  2. Παραλληλισμός pwm με mppt.
    By djnikosv in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-15, 23:38
  3. παραλληλισμός εξοδου pre amp
    By liferange in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-13, 18:59
  4. Ρυθμιστής φόρτισης
    By triton21 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-13, 19:23
  5. Απαντήσεις: 54
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-12, 23:28

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας