Θέμα: Έλεγχος μοτέρ τέντας με διακόπτες sonoff

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Charis
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    32

    Προεπιλογή Έλεγχος μοτέρ τέντας με διακόπτες sonoff

    Έχω ένα μοτέρ τέντας που βγάζει 4 καλλώδια. Ένα καλώδιο 220v για την κατεύθυνση προς τα επάνω, ένα καλώδιο 220v για την κατευθυνση προς τα κάτω, ένα είναι ο ουδέτερος και ένα η γείωση. Θα ήθελα να το χειρίζομαι με ένα συγκεκριμένο προιον:
    https://www.itead.cc/sonoff-4ch-pro.html
    Το συγκεκριμένο προίον έχει 4 ενσωματωμένα relay και ένα mode που ονομάζετε interlock mode με το οπόιο σου δίνει την δυνατότητα όταν ανοίγεις ένα relay να κλείνει τα υπόλοιπα. Αν βάλω στο πρώτο relay το Line 220v για την κινηση προς τα επάνω και στο δεύτερο relay το Line 220v για την κίνηση προς τα κάτω μπορώ μετα να χρησιμοποιήσω το τρίτο relay χωρίς κάποια σύνδεση απλά για να σταματάω την κίνηση.

    Θα μπορέσει να δουλέψει όπως το σκέφτηκα ή υπάρχει κάτι που μου διαφεύγει;
    Ευχαριστώ.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη Fire Doger
    Όνομα
    Στέφανος
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    .
    Μηνύματα
    1.519

    Προεπιλογή

    Εγώ αυτό που θα έκανα εφόσον είναι μεταγωγικές οι επαφές, θα έβαζα φάση στο Common στο 1ο ρελέ, απ' την Normally Open επαφή στο Common του 2ου ρελέ και στις επαφές του 2ου Normally open την μία γραμμή, Normally Close την άλλη. Έτσι έχεις άνοιξε κλείσε με το 1ο ρελέ και αριστερά-δεξιά με το 2ο ρελέ με μηχανική προστασία του να μην ανοίξουν και αριστερά και δεξιά ταυτόχρονα! Και καλύτερη προστασία και 1 ρελέ λιγότερο.

    Στα μέγιστα σταματάει μόνη της με μηχανισμό?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Fire Doger : 19-05-17 στις 19:16

  3. #3
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    θα βάλεις την φάση στο COM του relay1 και από την NC του relay1 θα πας στην COM του relay2.
    από την ΝΟ του relay1 θα δώσεις στο ανέβασμα και από την ΝΟ του relay2 θα δώσεις στο κατέβασμα.
    έτσι θα έχεις εξασφαλίσει ότι ακόμα και να μην το κάνει το λογισμικό ή και γιατί κόλλησε κάποιο ρελε δεν θα βραχυκυκλώσεις τις επαφές. ο λόγος που βάζω το relay1 να έχει τον έλεγχο του ανεβάσματος και να κόβει του κατεβάσματος είναι περισσότερο για λόγους ασφάλειας ανθρώπων(δυνατότητα διαφυγής σε κίνδυνο, εγκλωβισμό του κάτω από το ρολό κλπ) και λιγότερο για την ασφάλεια του σπιτιού που λογικά θα θέλαμε να παραμείνει κλειστό για να μην μπορεί να μπει ο κλέφτης.
    αν θέλεις να να εξασφαλίσεις περισσότερο για κλέφτη και λιγότερο για ασφάλεια προσώπων τότε απλά αντιστρέφεις τις εξόδους του επάνω και κάτω. αυτό που θα ήταν καλώ να προσέξεις αν έχει το πρόγραμμα να δουλεύουν και το επάνω και το κάτω με χρονοκαθυστέρηση. δηλαδή όταν πατάς να ανέβει ή να κατέβει να το κάνει μόνο για μερικά δευτερόλεπτα (όσο χρόνο χρειάζεται για να ανέβει και μερικά ακόμα παραπάνω) ώστε να μην στέλνει συνέχεια ρεύμα στο μοτερ που παρόλο τα τερματικά του θα κόψουν σε περίπτωση σφάλματος να μην συνεχίζει επ'αόριστο μέχρι να γίνει κάνα κακό. δεν είναι και καλό να είναι και μόνιμα υπό τάση τα τερματικά.

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  4. #4
    KATSO001
    Guest

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    θα βάλεις την φάση στο COM του relay1 και από την NC του relay1 θα πας στην COM του relay2.
    από την ΝΟ του relay1 θα δώσεις στο ανέβασμα και από την ΝΟ του relay2 θα δώσεις στο κατέβασμα.
    έτσι θα έχεις εξασφαλίσει ότι ακόμα και να μην το κάνει το λογισμικό ή και γιατί κόλλησε κάποιο ρελε δεν θα βραχυκυκλώσεις τις επαφές. ο λόγος που βάζω το relay1 να έχει τον έλεγχο του ανεβάσματος και να κόβει του κατεβάσματος είναι περισσότερο για λόγους ασφάλειας ανθρώπων(δυνατότητα διαφυγής σε κίνδυνο, εγκλωβισμό του κάτω από το ρολό κλπ) και λιγότερο για την ασφάλεια του σπιτιού που λογικά θα θέλαμε να παραμείνει κλειστό για να μην μπορεί να μπει ο κλέφτης.
    αν θέλεις να να εξασφαλίσεις περισσότερο για κλέφτη και λιγότερο για ασφάλεια προσώπων τότε απλά αντιστρέφεις τις εξόδους του επάνω και κάτω. αυτό που θα ήταν καλώ να προσέξεις αν έχει το πρόγραμμα να δουλεύουν και το επάνω και το κάτω με χρονοκαθυστέρηση. δηλαδή όταν πατάς να ανέβει ή να κατέβει να το κάνει μόνο για μερικά δευτερόλεπτα (όσο χρόνο χρειάζεται για να ανέβει και μερικά ακόμα παραπάνω) ώστε να μην στέλνει συνέχεια ρεύμα στο μοτερ που παρόλο τα τερματικά του θα κόψουν σε περίπτωση σφάλματος να μην συνεχίζει επ'αόριστο μέχρι να γίνει κάνα κακό. δεν είναι και καλό να είναι και μόνιμα υπό τάση τα τερματικά.
    Πολυ χρησιμα ολα αυτα. Ο φιλος παντως νομιζω οτι δεν μιλαει για ρολλα. Αλλα για τεντα. Τα ιδια ισχυουν φυσικα. Εγω να πω οτι το λογισμικο με το οποιο λειτουργουν τα sonoff (EWeLink), ναι εχουν και λειτουργια χρονοκαθυστερησης...

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 19-05-17 στις 20:14

  5. #5
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    ε στην τέντα (δεν πρόσεξα καλά νόμιζα ρολό) καλύτερα πάλι το ανέβασμα μην την σπάσει κάνας αέρας. τα υπόλοιπα πάλι χρειάζονται.

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.996

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Fire Doger Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έτσι έχεις άνοιξε κλείσε με το 1ο ρελέ και αριστερά-δεξιά με το 2ο ρελέ με μηχανική προστασία του να μην ανοίξουν και αριστερά και δεξιά ταυτόχρονα!
    Απλα για το τυπικο του πραγματος να πω οτι αυτο ειναι ηλεκτρικη μανδαλωση,οχι μηχανικη προστασια.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Charis
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    32

    Προεπιλογή

    Σ'ευχαριστώ για την απάντηση. Πρόκειται για μοτέρ τέντας.Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχω μηχανικά την ασφάλεια να μην δουλέψουν ταυτόχρονα και τα 2 ρελέ;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    θα βάλεις την φάση στο COM του relay1 και από την NC του relay1 θα πας στην COM του relay2.
    από την ΝΟ του relay1 θα δώσεις στο ανέβασμα και από την ΝΟ του relay2 θα δώσεις στο κατέβασμα.
    έτσι θα έχεις εξασφαλίσει ότι ακόμα και να μην το κάνει το λογισμικό ή και γιατί κόλλησε κάποιο ρελε δεν θα βραχυκυκλώσεις τις επαφές. ο λόγος που βάζω το relay1 να έχει τον έλεγχο του ανεβάσματος και να κόβει του κατεβάσματος είναι περισσότερο για λόγους ασφάλειας ανθρώπων(δυνατότητα διαφυγής σε κίνδυνο, εγκλωβισμό του κάτω από το ρολό κλπ) και λιγότερο για την ασφάλεια του σπιτιού που λογικά θα θέλαμε να παραμείνει κλειστό για να μην μπορεί να μπει ο κλέφτης.
    αν θέλεις να να εξασφαλίσεις περισσότερο για κλέφτη και λιγότερο για ασφάλεια προσώπων τότε απλά αντιστρέφεις τις εξόδους του επάνω και κάτω. αυτό που θα ήταν καλώ να προσέξεις αν έχει το πρόγραμμα να δουλεύουν και το επάνω και το κάτω με χρονοκαθυστέρηση. δηλαδή όταν πατάς να ανέβει ή να κατέβει να το κάνει μόνο για μερικά δευτερόλεπτα (όσο χρόνο χρειάζεται για να ανέβει και μερικά ακόμα παραπάνω) ώστε να μην στέλνει συνέχεια ρεύμα στο μοτερ που παρόλο τα τερματικά του θα κόψουν σε περίπτωση σφάλματος να μην συνεχίζει επ'αόριστο μέχρι να γίνει κάνα κακό. δεν είναι και καλό να είναι και μόνιμα υπό τάση τα τερματικά.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Charis
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    32

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα! Ναι σταματάει μόνη της, έχει τερματικά. Μάλιστα, ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Προτείνεις δηλαδή να αποφύγω την λειτουργία που έχει (interlock mode).
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Fire Doger Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εγώ αυτό που θα έκανα εφόσον είναι μεταγωγικές οι επαφές, θα έβαζα φάση στο Common στο 1ο ρελέ, απ' την Normally Open επαφή στο Common του 2ου ρελέ και στις επαφές του 2ου Normally open την μία γραμμή, Normally Close την άλλη. Έτσι έχεις άνοιξε κλείσε με το 1ο ρελέ και αριστερά-δεξιά με το 2ο ρελέ με μηχανική προστασία του να μην ανοίξουν και αριστερά και δεξιά ταυτόχρονα! Και καλύτερη προστασία και 1 ρελέ λιγότερο.

    Στα μέγιστα σταματάει μόνη της με μηχανισμό?

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ydrohoos1980 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σ'ευχαριστώ για την απάντηση. Πρόκειται για μοτέρ τέντας.Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχω μηχανικά την ασφάλεια να μην δουλέψουν ταυτόχρονα και τα 2 ρελέ;
    ναι ο τρόπος που είπα είναι κατά κάποιο τρόπο μηχανική μανδάλωση διότι δεν μπορεί να είναι η επαφή του ρελε ταυτόχρονα και στα δύο λαμακια. αλλά θα βάλεις την χρονοκαθυστέρηση να μην δουλεύουν συνέχεια. θα μετρήσεις πόσα δευτερόλεπτα κάνει να ανέβει η τέντα και θα υπολογίσεις και 5-10 παραπάνω και θα ρυθμίσεις να μένει τόσο ενεργοποιημένο το κάθε μπουτον που είναι για την τέντα. ψάξε και στο μενου του προγράμματος μπορεί να δίνει λειτουργία τέντα ή ρολού ή στόρια κλπ(το ίδιο είναι) και να μην σε αφήνει να έχεις ενεργοποιημένα και τα δύο κουμπιά. έτσι δεν θα πάνε χαμένες οι άλλες δύο εντολές που μπορείς να βάλεις και τίποτε ακόμα (πχ άλλη μια τέντα ή κάνα φως κλπ κλπ).

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Charis
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    32

    Προεπιλογή

    Το πρόβλημα είναι οτι η συσκευή έχει ρύθμιση χρονοκαθυστέρησης απο 0.25s μέχρι 4s και όχι παραπάνω. Δεν ξέρω πόσο πρακτικό θα είναι να πατάω το ανέβασμα και μετα απο 4 δευτερόλεπτα να χρειάζεται να το ξαναπατήσω...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι ο τρόπος που είπα είναι κατά κάποιο τρόπο μηχανική μανδάλωση διότι δεν μπορεί να είναι η επαφή του ρελε ταυτόχρονα και στα δύο λαμακια. αλλά θα βάλεις την χρονοκαθυστέρηση να μην δουλεύουν συνέχεια. θα μετρήσεις πόσα δευτερόλεπτα κάνει να ανέβει η τέντα και θα υπολογίσεις και 5-10 παραπάνω και θα ρυθμίσεις να μένει τόσο ενεργοποιημένο το κάθε μπουτον που είναι για την τέντα. ψάξε και στο μενου του προγράμματος μπορεί να δίνει λειτουργία τέντα ή ρολού ή στόρια κλπ(το ίδιο είναι) και να μην σε αφήνει να έχεις ενεργοποιημένα και τα δύο κουμπιά. έτσι δεν θα πάνε χαμένες οι άλλες δύο εντολές που μπορείς να βάλεις και τίποτε ακόμα (πχ άλλη μια τέντα ή κάνα φως κλπ κλπ).

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 3 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Έλεγχος ροπής μοτέρ
    By kotsos___ in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-16, 15:45
  2. Έλεγχος ταχύτητας μικρού μοτέρ.
    By sifis83 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-14, 18:33
  3. καλώδιο από μοτέρ τέντας χωρίς γείωση
    By zoran in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-12, 15:30
  4. dimmer vs μοτέρ τέντας
    By haris_216 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-11, 00:40

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας