    Το κλιματιστικο ποσα BTU ειναι δεν μας ειπες?

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη thespyros
    Όνομα
    K
    Εγγραφή
    Aug 2010
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    489

    Προεπιλογή

    24 αρη ειναι

    0 Not allowed! Not allowed!
    θελει υπομονη για να βρεις την βλαβη ,,,,

  4. #14
    Μέλος
    Όνομα
    Μιχάλης
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    336

    Προεπιλογή

    Για 24αρι θα πρεπει να βαλεις 20Α ασφαλεια με 3χ4mm^2 καλωδιο. Αν ειναι inverter μπορεις να βαλεις 16Α με 3χ2.5mm^2 καλωδιο.
    Την ασφαλεια στον πινακα θα παρεις ρευμα μετα απ το ρελε διαφυγης.

    1 Not allowed! Not allowed!

  5. #15
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.017

    Προεπιλογή

    ή οι ηλεκτρολόγοι έχουν προχωρήσει πολύ μπροστά (στην τηλεπάθεια) ή εγώ δεν κατάλαβα τίποτα.
    Μιχάλη γιατί το 24άρι και παλιό με 3Χ2.5 και 16Α κίνησης ασφάλεια δεν δουλεύει? και στην πρίζα πως συνδέεις τα 4άρια? και η πρίζα που είναι για 16 (το πολύ και αυτά με το ζόρι) πως ασφαλίζετε με τα 20?

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (09-02-16)

  7. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lepouras Εμφάνιση μηνυμάτων
    ή οι ηλεκτρολόγοι έχουν προχωρήσει πολύ μπροστά (στην τηλεπάθεια) ή εγώ δεν κατάλαβα τίποτα.
    Μιχάλη γιατί το 24άρι και παλιό με 3Χ2.5 και 16Α κίνησης ασφάλεια δεν δουλεύει? και στην πρίζα πως συνδέεις τα 4άρια? και η πρίζα που είναι για 16 (το πολύ και αυτά με το ζόρι) πως ασφαλίζετε με τα 20?
    Γιάννη έχω τήν εντύπωση ότι καί οι δύο (από τήν πλευρά σας) έχετε δίκαιο.Καί νά εξηγεισω γιατί. Ένα καλώδιο 3χ2.5mm εάν είναι εσωτερικά στόν τοίχο σέ σωλήνα μπορεί νά τραβήξει μέχρι καί 23Α , εάν είναι εξωτερικό (ΝΥΥ) μέχρι 27Α , καί εάν είναι SWA μέ μόνωση XLPE μέχρι καί 37Α.Οπότε μπορεί κάλιστα νά ασφαλιστή μέ μία ασφάλεια τών 20Α .Τώρα γιά τήν πρίζα έχεις απόλυτο δίκαιο. (Μία σουκο πρίζα δέν μπορεί νά ασφαλιστή μέ ασφάλεια τών 20Α ), Αλλά μπορεί νά γίνει , όπως τό κάνουμε εδώ ,UK μέ τήν τοποθεσία ένως rotary isolator τών 32Α στήν εξωτερική μονάδα , (τροφοδοσία στήν εξωτερική μονάδα , από τήν έξοδο τού διακόπτη ,μέ εύκαμπτο 2.5mm ) Καθώς επίσης από τήν έξοδο τού διακόπτη τροφοδοσία στήν εσωτερική μονάδα μέσω ένως switch fuse spur στά 13Α τοποθετημένο δίπλα στήν εσωτερική μονάδα .( Δέν ξέρω εάν υπάρχει στό Ελληνικό εμπόριο ) Επίσης εδώ ,βάση τών BS standards καθέ συσκευή (κουζίνα ,θερμοσίφωνας, κλυματισμός, electric shower ,ή οτιδήποτε άνω τών 10Α , ) θά πρέπει νά έχει τοποθετημένο, δίπλα στήν συσκευή καί διπολικό διακόπτη ,γιά τήν άμεση αποκοπή σέ περιπτώσεις ανάγκης. Αυτά βέβαια είναι γιά τά BS standards ,αλλά δέν νομίζω νά υπάρχει καί μεγάλη διαφορά μέ τά Ελληνικά standards

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #17
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Γιαννη εμεις εδω δεν εχουμε στάνταρντς!!! Οπως κάτσει.
    Αλλα το 24.000 ασφαλιζεται με 16ρα ασφαλεια ανετα.γιατι να βαλει20ρα και 4ρι;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (09-02-16)

  10. #18
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilimertzani Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιαννη εμεις εδω δεν εχουμε στάνταρντς!!! Οπως κάτσει.
    Αλλα το 24.000 ασφαλιζεται με 16ρα ασφαλεια ανετα.γιατι να βαλει20ρα και 4ρι;
    Βασίλη τό αντίθετο λέω, Εφόσον τό 2.5mm αντέχει καί στά 20Α , τότε ποιός είναι ό λόγος νά μπεί 4mm .Γενικά ένα κύκλωμα μέ 2.5mm (αναλόγως τή καλώδιο είναι) μπορεί κάλιστα νά ασφαλιστή μέ 20Α ασφάλεια ,αρκεί τό τερματικό (διακόπτης) ή ότι άλλο είναι νά αντέχει σέ αυτά τά Αμπέρ. Αυτά βέβαια μόνο γιά πολύ πολικά καλώδια (ΝΥΜ , ΝΥΥ πλακέ δυπλομονωμενα, SWA)Τά μονοκλωνα μέσα σέ σωλήνα μέχρι 18Α ΟΧΙ παραπάνω.Εμείς εδώ τά παράλληλα κυκλώματα τών πριζων τά ασφαλειζουμε καί μέ 20Α ( εξαρτάται μέ τό μήκος τού κυκλώματος) Άν καί όι πρίζες είναι στά 13Α ,διότι κάθε συσκευή στό φις έχει καί τήν ανάλογη κεραμική ασφάλεια 3 ,5 ,13Α

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alpha uk : 08-02-16 στις 11:54

  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (08-02-16)

  12. #19
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Σωστά .απλά επειδή εδώ δεν έχουμε τερματικο που να ασφαλίζεται, που είναι το ιδανικό βέβαια, + ότι μπορει νε δεις κανένα σταυρο και μπαλάντεζα να κρέμεται από το 1,5μ για αυτο είπα για 16Α.Τώρα το καλώδιο μικρή σημασία έχει αν είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  13. #20
    Μέλος
    Όνομα
    Μιχάλης
    Εγγραφή
    Feb 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    336

    Προεπιλογή

    Κάποιοι τραβάνε παροχή 3x20mm^2 και την συνέδεαν κατ' ευθείαν στο A/C. Αν χρησιμοποιήσεις μπρίζα δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις 20Α με 4αρι καλώδιο για τον λόγο ακριβώς που είπες παραπάνω.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2

Παρόμοια Θέματα

  1. Σύνδεση τηλεφωνικής γραμμής σε κέντρο συναγερμού
    By george33 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-17, 23:31
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-05-17, 06:14
  3. Σύνδεση 2ης εξωτερικής σειρήνας σε συναγερμό
    By xristosmetal in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-15, 08:45
  4. Σύνδεση εξωτερικής συσκευής cd ή mp3 σε mini hi fi
    By ba99297 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-12, 14:25
  5. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-11, 22:09

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας