Σελίδα 1 από 4 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 31

Θέμα: Ερώτηση σχετικά με τριφασικό επιτηρητή τάσης και ρελέ ισχύος.

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη Fubar.gr
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Jul 2016
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    46

    Προεπιλογή Ερώτηση σχετικά με τριφασικό επιτηρητή τάσης και ρελέ ισχύος.

    Αγόρασα ένα επιτηρητή τάσης Hager EU 302 και ένα τριφασικό ρελέ ισχύος το οποίο θα ελέγχεται απο τον εν λόγω επιτηρητή.

    Το ρελέ ισχύος έχει 4 θεσεις. Να χρησιμοποιήσω και τις 4 θέσεις έτσι ωστε να διακόπτει και τον ουδέτερο ή όχι;

    Αυτό που με προβληματίζει είναι οτι σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα κατα IEC πάνω στο ρελέ, ολες οι επαφές ανοίγουν και κλείνουν ταυτόχρονα, ενώ ο ουδέτερος κανονικά θέλει επαφή που κλείνει πρώτη και ανοίγει τελευταία.

    Κάποια συμβουλή;

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Lightbulb

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Fubar.gr Εμφάνιση μηνυμάτων
    ο ουδέτερος κανονικά θέλει επαφή που κλείνει πρώτη και ανοίγει τελευταία.
    Για να δούμε τι ακριβώς γράφει ο κανονισμός:
    Στις περιπτώσεις που απαιτείται η διακοπή του ουδέτερου αγωγού, η διακοπή και η επανασύνδεση πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που ο ουδέτερος αγωγός να μη διακόπτεται πριν από τους αγωγούς φάσεων και να επανασυνδέεται ταυτόχρονα ή πριν από τους αγωγούς φάσεων. (HD-384, 473.3.3)
    Άρα αφού έχεις ταυτόχρονη σύνδεση - αποσύνδεση φάσεων & ουδετέρου είσαι OK.

    0 Not allowed! Not allowed!


  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Πίσω απ' τον ήλιο
    Μηνύματα
    760

    Προεπιλογή

    Ο επιτηρητης που θα μπει?

    0 Not allowed! Not allowed!
    See me...
    And if my face becomes sincere...
    Beware!!!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη Fubar.gr
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Jul 2016
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    46

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Fixxxer Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο επιτηρητης που θα μπει?
    Σε σπίτι θα μπεί. Πρόκειται να εγκατασταθεί αντλία θερμότητος και ο εγκαταστάτης λέει πως πρέπει να υπάρχει επιτηρητής τάσης στον πίνακα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Πίσω απ' τον ήλιο
    Μηνύματα
    760

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Fubar.gr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε σπίτι θα μπεί. Πρόκειται να εγκατασταθεί αντλία θερμότητος και ο εγκαταστάτης λέει πως πρέπει να υπάρχει επιτηρητής τάσης στον πίνακα.

    Μαλιστα κι αν υπαρχει πτωση φασης απ την ΔΕΗ θα σου κοβει ολο το ρευμα στο σπιτι ή θα το βαλει μονο στην παροχη που παει προς την αντλια θερμοτητας?

    0 Not allowed! Not allowed!
    See me...
    And if my face becomes sincere...
    Beware!!!

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη Fubar.gr
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Jul 2016
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    46

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Fixxxer Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μαλιστα κι αν υπαρχει πτωση φασης απ την ΔΕΗ θα σου κοβει ολο το ρευμα στο σπιτι ή θα το βαλει μονο στην παροχη που παει προς την αντλια θερμοτητας?
    Το σκέφτομαι αυτό. Επειδή η Α/Θ έχει αρκετό καλωδιομάνι και δέν χωράνε όλα τα ραγουλικά στον πίνακα, έχω ήδη στήσει ένα μικρότερο υποπίνακα. Οπότε έχω την επιλογή να το βάλω στον κεντρικό πίνακα και να προστατεύει τα πάντα ή να το βάλω στον υποπίνακα και να προστατεύει μόνο την Α/Θ

    Πάντως προσωπικά νομίζω οτι είναι άχρηστος ο επιτηρητής. Όλα τα φορτία στο σπίτι, συμπεριλαμβανομενης και της Α/Θ είναι μονοφασικά! Πόσο πιθανό είναι να γίνει κάποια παρατεταμένη χρονικά, μεγάλη υπέρταση ή υπόταση ικανή να κάνει ζημιά σε μονοφασικά φορτία? Νομίζω η πιθανότητα τείνει στο μηδέν.

    Πιστεύω οτι οι ζημιές στα σπίτια γίνονται κατα κύριο λόγο απο κρουστικές υπερτάσεις (κεραυνοί κτλ.) για τα οποία ο επιτηρητής δέν κάνει τίποτα. Αλλά αφου μου το ζητάνε θα τον βάλω, τί να κάνουμε.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fubar.gr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (12-10-16)

  8. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Πίσω απ' τον ήλιο
    Μηνύματα
    760

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Fubar.gr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το σκέφτομαι αυτό. Επειδή η Α/Θ έχει αρκετό καλωδιομάνι και δέν χωράνε όλα τα ραγουλικά στον πίνακα, έχω ήδη στήσει ένα μικρότερο υποπίνακα. Οπότε έχω την επιλογή να το βάλω στον κεντρικό πίνακα και να προστατεύει τα πάντα ή να το βάλω στον υποπίνακα και να προστατεύει μόνο την Α/Θ

    Πάντως προσωπικά νομίζω οτι είναι άχρηστος ο επιτηρητής. Όλα τα φορτία στο σπίτι, συμπεριλαμβανομενης και της Α/Θ είναι μονοφασικά! Πόσο πιθανό είναι να γίνει κάποια παρατεταμένη χρονικά, μεγάλη υπέρταση ή υπόταση ικανή να κάνει ζημιά σε μονοφασικά φορτία? Νομίζω η πιθανότητα τείνει στο μηδέν.

    Πιστεύω οτι οι ζημιές στα σπίτια γίνονται κατα κύριο λόγο απο κρουστικές υπερτάσεις (κεραυνοί κτλ.) για τα οποία ο επιτηρητής δέν κάνει τίποτα. Αλλά αφου μου το ζητάνε θα τον βάλω, τί να κάνουμε.
    Για να σου λενε να βαλεις τριφασικο επιτηρητη προφανως θα θελουν να τον βαλεις στον κεντρικο πινακα του σπιτιου αφου ολα τα φορτια ειναι μονοφασικα ακομα και η Α/Θ
    Σωστο αυτο που λες για τις κρουστικες τασεις, ειδικα αν η περιοχη οπου μενεις εχει κεραυνους ή ειναι σε υψωμα κλπ σε προστατευει καλυτερα ενα εντικεραυνικο...
    Ισως να σου ζητανε επιτηρητη για λογους εγγυησης σε πριπτωση βλαβης...

    Off topic
    Η Α/Θ ειναι σε συνδυασμο με fan coils ή οχι?
    Οταν θα την δουλεψεις το χειμωνα γραψε καποια στιγμη αν ειναι καλυτερη απο αλλες λυσεις θερμανσης/ψυξης κι αν εχεις δει διαφορα στο οικονομικο...

    0 Not allowed! Not allowed!
    See me...
    And if my face becomes sincere...
    Beware!!!

  9. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη Googlis
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    319

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Fubar.gr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το σκέφτομαι αυτό. Επειδή η Α/Θ έχει αρκετό καλωδιομάνι και δέν χωράνε όλα τα ραγουλικά στον πίνακα, έχω ήδη στήσει ένα μικρότερο υποπίνακα. Οπότε έχω την επιλογή να το βάλω στον κεντρικό πίνακα και να προστατεύει τα πάντα ή να το βάλω στον υποπίνακα και να προστατεύει μόνο την Α/Θ
    Τι απόσταση - μήκος καλωδίων θα υπάρχει από εκεί που είναι ο επιτηρητής μέχρι την α/θ?

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Fubar.gr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πάντως προσωπικά νομίζω οτι είναι άχρηστος ο επιτηρητής. Όλα τα φορτία στο σπίτι, συμπεριλαμβανομενης και της Α/Θ είναι μονοφασικά! Πόσο πιθανό είναι να γίνει κάποια παρατεταμένη χρονικά, μεγάλη υπέρταση ή υπόταση ικανή να κάνει ζημιά σε μονοφασικά φορτία? Νομίζω η πιθανότητα τείνει στο μηδέν.

    Πιστεύω οτι οι ζημιές στα σπίτια γίνονται κατα κύριο λόγο απο κρουστικές υπερτάσεις (κεραυνοί κτλ.) για τα οποία ο επιτηρητής δέν κάνει τίποτα. Αλλά αφου μου το ζητάνε θα τον βάλω, τί να κάνουμε.
    Υπερβολές και παραλήψεις νεαρέ μου...
    Αν θες όντως να έχεις προστασία βάζεις και τις τρεις κατηγορίες, α)κρουστικών, β) επιτηρητή τάσης & φάσεων γ) πριζάκια.

    Αν δεν τα βάλεις όλα μαζί με τις απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρηθούν δεν έχεις πραγματική προστασία.
    Προφανώς μπρος στο ολότελα καλή και η Παναγιώτενα, αλλά αν όντως θέλεις προστασία, τότε τα βάζεις όλα.

    Απλώς οι περισσότερες εταιρείες ζητάνε να βάλεις επιτηρητή καθώς έχουν διαφόρων ειδών προβλήματα είτε στα ηλεκτρονικά τους είτε στα κομπρεσέρ.

    0 Not allowed! Not allowed!
    www.coffeeheat.gr Τα πάντα για τον καφέ και τα ροφήματα!

  10. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη picdev
    Όνομα
    akis
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    ____
    Μηνύματα
    7.375

    Προεπιλογή

    Καλύτερα να το βάλεις , μία μέρα κάηκε ή ασφάλεια μιας φάσης και καποιος πήγε να ανοίξει τη γκαραζοπορτα, καταλάβες τι πήγε να γίνει ?
    Μπορεί τη φάση να στη κόψει και ή δεη από λάθος , έγινε και αυτό

    Sent from my 2014813 using Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.015

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από picdev Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλύτερα να το βάλεις , μία μέρα κάηκε ή ασφάλεια μιας φάσης και καποιος πήγε να ανοίξει τη γκαραζοπορτα, καταλάβες τι πήγε να γίνει ?
    Μπορεί τη φάση να στη κόψει και ή δεη από λάθος , έγινε και αυτό

    Sent from my 2014813 using Tapatalk
    είχε τριφασικό μοτερ η γκαραζόπορτα?

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

Σελίδα 1 από 4 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. επιλογή επιτηρητή τάσης
    By lefteris251 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-16, 09:18
  2. Ερώτηση σχετικά με scart και rca
    By alexpc32 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-06-14, 09:26
  3. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-12, 14:21
  4. Ερώτηση σχετικά με ενισχυτή ισχύος
    By ceidas in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-11, 09:54
  5. Ερώτηση για ρελέ και ασφάλεια
    By kwstasn74xx in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-11, 13:30

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας