    Προεπιλογή αλλαγή θερμοστατη χώρου IMIT TA-2

    καλησπέρα,

    περιληπτικά ο εγκαταστάτης του καυστήρα έχει κάνει τα παρακάτω στον IMIT TA2 (που προσπαθώ να αντικαταστήσω αλλά δεν καταλαβαίνω πως γίνεται η σύνδεση).

    3 καλώδια τοίχου, μαύρο , πράσινο, μπλέ και μια μικρή γεφυρα (πρασινη κι αυτη)

    οι επαφές απο τα αριστερά προς δεξιά 1,3, 2 ,4,5,6

    Ο εγκαταστάτης έχει βάλει το μαύρο καλώδιο στην θέση 6 - έχει φάση πάντα, είτε είναι ον είτε οφφ ο διακόπτης (κανονικά εδώ δεν είναι ο ουδέτερος?)
    Το πράσινο γέφυρα απο το 5 στο 2 (για το λαμπάκι)
    Το πράσινο τοίχου ατο 2 έχει φάση όταν είναι κλειστός ο διακόπτης (Θεωρητικά επρεπε να είναι η εντολή?)
    Το μπλέ στο 1 δεν δείχνει ποτέ τίποτα. . Και με βάση το σχεδιάγραμμα θα έπρεπε να ήταν η φάση

    τι δεν καταλαβαίνω?
    μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει τι εγκατάσταση είναι αυτή ?
    IMG_4530.JPG
    .IMG_4526.JPG



    ευχαριστώ
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη teamwork : 13-12-16 στις 04:03

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Εσύ καλά τα λες αλλά δυστυχώς αν βάλεις τα καλώδια στις "σωστές" θέσεις απλά θα ανάβει το λαμπάκι του θερμοστάτη χωρίς να παίρνει μπρος ο καυστήρας.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.462

    Προεπιλογή

    Σωστά τα έχει βάλει απλά διαχειρίζεται τον ουδέτερο και όχι την φάση

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης Κ
    Εγγραφή
    Nov 2016
    Περιοχή
    Αιγαλεω
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    ευχαριστώ,
    το θέμα είναι οτι αν θέλω να αλλάξω τον θερμοστάτη με καινούριο που παίρνει 2 επαφές, live και switch live, τι πρέπει να συνδέσω? (οχι εγώ, ο καυστηρατζής)

    προς το παρόν δοκιμάσαμε να συνδέσουμε το μαύρο και πράσινο , χωρίς να μου δουλέψει ο θερμοστάτης.

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.462

    Προεπιλογή

    Πράσινο μπλε και θα δουλέψει

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GR_KYROS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    FILMAN (13-12-16)

  7. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GR_KYROS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σωστά τα έχει βάλει απλά διαχειρίζεται τον ουδέτερο και όχι την φάση
    Αυτό είναι το λάθος του...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από teamwork Εμφάνιση μηνυμάτων
    προς το παρόν δοκιμάσαμε να συνδέσουμε το μαύρο και πράσινο , χωρίς να μου δουλέψει ο θερμοστάτης.
    Λογικό δεν είναι, αφού ο καυστήρας παίρνει μόνιμα φάση και εσείς του δώσατε πάλι φάση στο δεύτερο άκρο του, οπότε πήρε 0V;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GR_KYROS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πράσινο μπλε και θα δουλέψει
    Έτσι... Όμως καλό είναι να αλλαχτεί η κατάσταση στο λεβητοστάσιο ώστε ο καυστήρας να δουλεύει με εντολή φάσης και όχι ουδετέρου...

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη GR_KYROS
    Όνομα
    Βαγγέλης
    Εγγραφή
    Jan 2007
    Περιοχή
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    Μηνύματα
    2.462

    Προεπιλογή

    Λάθος αλλά έτσι είναι η αρχική συνδεσμολογία

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη FILMAN
    Όνομα
    Φίλιππος
    Εγγραφή
    Dec 2009
    Περιοχή
    Δάφνη, Αθήνα
    Μηνύματα
    11.964

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GR_KYROS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λάθος αλλά έτσι είναι η αρχική συνδεσμολογία
    Συμφωνώ και στα δύο...

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Γιαννης Κ
    Εγγραφή
    Nov 2016
    Περιοχή
    Αιγαλεω
    Μηνύματα
    6

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FILMAN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συμφωνώ και στα δύο...

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από GR_KYROS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πράσινο μπλε και θα δουλέψει
    Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις.
    το ερώτημα μου ειναι τωρα, πες οτι τα συνδέει ο εγκαταστατης , ο θεωρητικά έξυπνος καινούριος θερμοστάτης πως θα καταλάβει οτι θα πρεπει να δουλέψει σωστά;

    αυτη τη στιγμή, ο καυστήρας δουλεύει οταν το μπλε και πράσινο ειναι χωρις ρευμα.
    Αν τα συνδέσω στις θέσεις live Kai switch live , ο θερμοστάτης θα Καταλαβει οτι ετσι ανάβει ο καυστήρας?
    Η τελικά μονο αναλογικό θερμοστάτη θα πρεπει να χρησιμοποιήσω?

    συγνωμη για τις χαζές ερωτήσεις, και αν σας κουρασα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Αρης
    Εγγραφή
    Apr 2012
    Περιοχή
    Περιστέρι
    Μηνύματα
    26

    Προεπιλογή



    έτσι είναι όλη i πίνακες στους λέβητες,αν είναι χωρίς αυτονομία πείτε μου πως παίρνει μπρος με τον ουδέτερο,γιατί όλη αλλάζετε θερμοστάτη και δεν λέτε τι σύστημα έχετε, απλό με αυτονομία κλπ και ανάποδα να τον έχει σύνδεση κατέβα στο λεβητοστάσιο και κοίτα πάνω στον πίνακα τι χρώματα είναι τα καλώδια ,αν είναι απλό το σύστημα αποκλείεται να σου κόβει ουδέτερο ο τεχνικός θα τα είχε κακαρώσει τόσα χρόνια που σου κάνει την συντήρηση γιατι πάντα υπάρχει i κάκια στιγμή που μπορεί να γίνει i στραβή και να τον στήλη αδιάβαστο ειδικά άμα έχεις μια διαρροή από πετρέλαιο και σου πάει πάνω στη φύσα τότε τι γίνετε και ας είναι off ο καυστήρας δεν σε στέλνει στον άγιο Πέτρο το ρεύμα ,για να σου κόβει με ουδέτερο πρέπει την παροχή του λέβητα να την έχει βάλει ο μάστορας ανάποδα???

    1 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 4 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. αλλαγη θερμοστατη
    By vamei in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-16, 22:13
  2. θερμοστάτης χώρου
    By george33 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-16, 23:45
  3. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-13, 22:08
  4. ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ IMIT
    By giorgos.gr in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-12, 17:34

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας