Θέμα: Ρελε διαφυγής σε κάθε πίνακα?

  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    May 2016
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    11

    Προεπιλογή Ρελε διαφυγής σε κάθε πίνακα?

    Γεια σας. Το σπίτι μου έχει 2 πατώματα. Στο ισόγειο βρίσκεται ο κεντρικός πίνακας και στον πρώτο όροφο ένας ακόμα πίνακας που κλείνει και ανοίγει μόνο του πρώτου ορόφου τις συσκευες. Ρελέ διαφυγής υπάρχει μόνο στο ισόγειο. Εφόσος ο πάνω πίνακας επικοινωνεί με τον κάτω, χρειάζεται ρελέ διαφυγής και στον πάνω? Λογικά όχι πιστεύω αλλά θα ήθελα να ακούσω μια γνώμη απο αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα από εγκαταστάσεις. Ευχαριστώ.

    1 Not allowed! Not allowed!

  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον freebil για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    apavlidis1997 (17-09-16)

  3. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Μάρκος
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.955

    Προεπιλογή

    Αν όταν πέφτει το ρελέ διαφυγής νεκρώνουν τα πάντα (και επάνω) τότε δεν χρειάζεσαι. Αν κλείνουν τα ρεύματα μόνο κάτω τότε πρέπει να βάλεις.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει..... RTFM.
    Short instructions: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> Good Luck!
    https://diyelectronics-gr.blogspot.gr https://www.facebook.com/groups/872041030200567

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    apavlidis1997 (17-09-16)

  5. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη thodoris1975
    Όνομα
    Θοδωρής
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    Καλλιθέα
    Μηνύματα
    90

    Προεπιλογή

    Οι ηλεκτρολογικοί κανονισμοί ζητάνε 1 σε κάθε παροχή υποχρεωτικά.
    Αν το σπίτι είναι ενιαίο και δεν το έχεις χωρίσει με ξεχωριστές πόρτες εισόδου επάνω και κάτω , σύμφωνα με κανονισμούς δεν χρειάζεται αλλά αν καθίσεις και το σκεφτείς λογικά αν μιλάμε για πολλά τετραγωνικά γιατί όχι να μην βάλεις.
    Αν είσαι άνετος οικονομικά βάλτο να μην μένει από ρεύμα όλο το σπίτι σε βλάβη , επίσης έχει σημασία και η παροχή αν είναι τριφασική παροχή είσοδο εκεί έχεις τριφασικό ρελέ αλλά αν ανεβάζει την μια φάση επάνω τότε δεν μπορείς να βάλεις δευτερο .Απαραίτητη προϋπόθεση αν έχεις ρελέ τριφασικό και θέλεις να βάλεις και δεύτερο θα πρέπει να βγάλεις την παροχή του δευτέρου ορόφου του επάνω δηλαδή εκτός ρελέ στο κάτω σπίτι με γενικό διακόπτη.Πράγμα που αν το κανείς δεν θα δουλεύει το κάτω ρελε. Ψάξτο λίγο το ζήτημα με την παροχή για να μην μπλέξεις ...

    π.χ. αν μιλάμε για 200 τετραγωνικά σπίτι (100 και 100 π.χ.) τριφασική παροχή κάτω και ανεβάζει και επάνω τριφασική παροχή τότε από το κάτω ρελέ βγάλε την επάνω παροχή και θα θα έχεις μονό τον διακόπτη στο κάτω πινάκα και στον επάνω πινάκα το βάζεις το ρελέ.

    Πρώτα μπαίνει γενικός διακόπτης μετά γενικές ασφάλειες και μετά ρελέ ,

    Η εργασία γίνεται μονό από ηλεκτρολόγο για ευνοήτους λογούς

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thodoris1975 : 23-08-16 στις 23:33

  6. #4
    Banned
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1.379

    Προεπιλογή

    γνωριζεις οτι εισαι παρανομος ε ?


    περαν τουτου ναι θα πρεπει να εχει ξεχωριστα ο καθε οροφος .....

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη street : 24-08-16 στις 16:56

  7. #5
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.015

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από street Εμφάνιση μηνυμάτων
    γνωριζεις οτι εισαι παρανομος ε ?
    ποιος από όλους??

    1 Not allowed! Not allowed!
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  8. #6
    Banned
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    1.379

    Προεπιλογή

    παρε εμενα για αρχη τον αρχοντα εεε και μετα βλεπουμε χεχεχε

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από street Εμφάνιση μηνυμάτων
    περαν τουτου ναι θα πρεπει να εχει ξεχωριστα ο καθε οροφος
    Ναι συμφωνώ ότι είναι καλή πρακτική, αλλά μπορείς να δώσεις μια σχετική παραπομπή στον HD-384 ?

    2 Not allowed! Not allowed!


  10. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Dragonborn Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι συμφωνώ ότι είναι καλή πρακτική, αλλά μπορείς να δώσεις μια σχετική παραπομπή στον HD-384 ?

    531.2.1.2 Η επιλογή της διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύατος καθώς και η υποδιαίρεση των ηλεκτρικών κυκλωάτων της εγκατάστασης πρέπει να πραγατοποιούνται κατά τρόπο που να είναι πολύ απίθανο η διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύατος να προκαλεί ανεπιθύητες αποζεύξεις κατά την κανονική λειτουργία της εγκατάστασης. (Η κανονική λειτουργία νοείται εδώ σύφωνα ε τα στοιχεία που έχει συφωνηθεί να αποτελέσουν τη βάση του σχεδιασού της εγκατάστασης

    διαφωνω μονο στην λεξη 'πρεπει' καθοτι ο ελοτ μας εχει μαθει με το 'ναι μεν,αλλα'

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  11. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη Dragonborn
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    Δυτικά Προάστια
    Μηνύματα
    1.492

    Προεπιλογή

    Αυτό δεν λέει κάτι για υποχρέωση RCD σε κάθε όροφο, το οποίο συμφωνώ ότι είναι καλή πρακτική. Στην πραγματικότητα ο HD-384 δεν εισάγει καν υποχρέωση για RCD, αυτό έγινε με το ΦΕΚ Β΄1222/2006.

    Μήπως πρέπει να αποφεύγουμε να εφευρίσκουμε μόνοι μας απαιτήσεις που δεν υπάρχουν στα πρότυπα και στους κανονισμούς? Φαντάσου αυτό το θέμα να κατέληγε σε διαιτησία ή σε δικαστήριο για κάποιο λόγο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Dragonborn : 24-08-16 στις 19:36


  12. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.014


    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Logout κάθε τρείς και λίγο...
    By SV1JRT in forum Site & Forum
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-18, 12:26
  2. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-15, 22:14
  3. Απαντήσεις: 51
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-14, 14:24
  4. Κάθε <Κριτς> και ένα λιγότερο!!!!
    By fark in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-12, 15:53
  5. Χρονοδιακότης ρυθμιζόμενος με ρελαί στην έξοδο για κάθε φορτίο
    By eebabs2000 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-12, 16:53

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας