To πρωτο αισθητηριο που ανεβασες ειναι Θερμοζευγος τυπου Κ.
Το 2ο αισθητηριο ειναι ΡΤ100 (μη συμβατο με το προηγουμενο)
Το προβλημα ειναι οτι το οργανο δεν αναφερει τι τυπο αισθητηριου χρησιμοποιει (θερμοζευγος ή ΡΤ) αν και η εικονα θυμιζει κοινο σχημα για ΡΤ αλλα κανεις δεν ξερει!
Οποτε μπορεις αρχικα να κανεις μια δοκιμη να μακρυνεις το καλωδιο και να δεις τυχον διαφορες στην ενδειξη.
---> Σταθεροποιησε την θερμοκρασια του αισθητηριου, (ή το τυλιγεις με αλουμινοχαρτο μαζι με το θερμο σωμα που θελεις να μετρησεις π.χ. γυρω απο το σωληνα του καλοριφερ-αν το αναβεις ακομα!!!, ή το αφηνεις σε θερμοκρασια περιβαλλοντος. Προτιμησε τις συνθηκες που ειναι πιο κοντα σε αυτες που θα το χρησιμοποιησεις)
Σιγουρευεσαι οτι ειναι σταθερη η ενδειξη και τοτε κοβεις το καλωδιο 10-15 εκατοστα απο το οργανο και προσθετεις 1 μετρο καλωδιο που εχεις ετοιμασει (διατομης απο 0.50 εως 1mm). Αν το κολλησεις και με κολλητηρι, ακομα καλυτερα. Δες τι διαφορα θερμοκρασιας εχεις και αποφασιζεις αν η νεα του ακριβεια σε καλυπτει (π.χ. αν εχει διαφορα 0,5C εσυ αποφασιζεις αν σου κανει ή οχι)