1
Νίκο μην αρχίζεις πάλι.
καταρχήν πες μου τη καταλαβαίνεις ότι σημαίνουν τα δύο νούμερα που διαβάζεις στο σημείο που λες( 63 6000).
και δεύτερον εφόσον δεν κατάλαβες τη σου λένε μπορείς να μου εξηγήσεις αν ο κατασκευαστής λέει ψέματα για τα αμπέρ που αντέχει το συγκεκριμένο μοσφετ που σου δείχνω??
http://www.acdcshop.gr/transistornmo...ab-p-3281.html
«Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.
www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
΀α Ξ΄ΟΞΏ Ξ½ΞΏΟΞΌΞ΅ΟΞ± ΟΞ·ΞΌΞ±Ξ―Ξ½ΞΏΟ Ξ½ ΞΌΞ*Ξ³ΞΉΟΟΞ· ΟΟΞΏΟΞ±ΟΟΟμΡνη Ξ±ΟΟάλΡια 63Ξ ΞΌΞ΅ ΟΞ΅ΟΞΌΞ± Ξ²ΟΞ±ΟΟ ΞΊΟ ΞΊΞ»ΟΞΌΞ±ΟΞΏΟ ΟΞ± 6000ΞΊΞ±. ΞΞ΅ άλλα Ξ»ΟΞ³ΞΉΞ± ΞΏ ΞΊΞ±ΟΞ±ΟΞΊΞ΅Ο Ξ±ΟΟΞ�Ο ΞΈΞ΅ΟΟΡί ΟΟΞΉ Ξ· ΟΟ ΟΞΊΞ΅Ο Ξ� ΟΞΏΟ (Ξ¬ΟΞ± ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞ± ΞΊΞ±Ξ»Οδια) Ξ±Ξ½ΟΞ*ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ΅ ΟΞ΅ΟΞΌΞ± 70Ξ ΟΞΏΟ Ξ»Ξ¬ΟΞΉΟΟΞΏΞ½. Ξ¦Ο ΟΞΉΞΊΞ¬ ΞΊΞ±ΞΉ δΡν Ξ»Ξ*Ξ½Ξ΅ ΟΞ*ΞΌΞ±ΟΞ± ΞΏΞΉ ΞΊΞ±ΟΞ±ΟΞΊΞ΅Ο Ξ±ΟΟΞ*Ο, δΡν ΞΈΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ±Ξ½ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΟΞΏ' θΡλαν. ΞΟ ΟΟ ΟΞΏΟ Ξ»Ξ*Ο Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ ΟΟΞΉ ΟΟ ΟΞΉΞΊΞ¬ Ξ· Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΞ―Ξ± Ξ±Ξ½ΟΞ― Ξ½Ξ± Ξ΅ΟΞΉΞ»Ξ*ξΡι Ξ½Ξ± βάλΡι 10Ξ¬ΟΞ· ΞΊΞ±Ξ»Οδιο ΞΌΞ*ΟΞ± ΟΟΞΏ ΟΡλΞ*, ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± βάλΡι ΞΌΞ΅ Ξ±Ο ΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ*Ξ½Ξ± ΟΞΏΟοΡιδΞ� ΟΞ΅ΟΟΞ±ΟλάΟΞΉΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΟΞΉΞ¬ΟΡι 10 ΟΟΞΏΞΉΟΡία ΟΟΞΏΞ½ ΟΞ―Ξ½Ξ±ΞΊΞ±, Ξ΅ΟΞΉΞ»Ξ*γΡι ΟΟΞΏΟΞ±Ξ½ΟΟ Ξ½Ξ± βάλΡι Ξ*Ξ½Ξ± λΡΟΟΞΏΟΞΏΞ»ΟΞΊΞ»ΟΞ½ΞΏ ΞΊΞ±ΞΉ ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ»Ο ΞΊΞ±Ξ»ΟΟΞ΅ΟΞ· ΞΌΟΞ½ΟΟΞ· ΟΞ΅ ΟΞ¬ΟΞΏΟ ΞΊΞ±ΞΉ Ο Ξ»ΞΉΞΊΟ Ξ³ΞΉΞ± Ξ½Ξ± ΟΞΉΞ¬ΟΡι ΟΞ± Ξ±ΞΌΟΞ΅Ο ΞΌΞ΅ ΟΞΏΞ»Ο Ξ»Ξ΅ΟΟΟΟΞ΅ΟΞΏ ΞΊΞ±Ξ»Οδια. ΞΞ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ΅ΟΞ―ΟΞ·Ο ΟΟΞΏΟΞ±Ξ½Ξ*Ο ΟΟΞΉ Ξ· Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΞ―Ξ± κάνΡι ΟΞΉΟ Ξ΄ΞΉΞΊΞ*Ο ΟΞ·Ο ΞΌΞ΅ΟΟΞ�ΟΞ΅ΞΉΟ ΞΊΞ±ΞΉ Ξ*ΟΡι ΟΞΉΟ Ξ΄ΞΉΞΊΞ*Ο ΟΞ·Ο ΟΟοδιαγΟΞ±ΟΞ*Ο ΞΊΞ±ΞΉ ΞΊΟίνΡι ΞΌΟΞ½Ξ· ΟΞ·Ο Ξ±Ξ½ Ξ±Ξ½ΟΞ*ΟΡι Ξ� ΟΟΞΉ ΞΊΞ±ΞΉ δΡν δΡΟΞΌΞ*Ο ΟΞ΅ΟΞ±ΞΉ Ξ±ΟΟ ΟΞΉΟ ΟΟοδιαγΟΞ±ΟΞ*Ο ΟΞΏΟ ΞΞΞΞ€ Ξ� άλλα ΟΟΟΟΟ ΟΞ± ΟΞΏΟ Ξ΅ΞΎΞ¬Ξ»Ξ»ΞΏΟ Ξ΄Ξ΅Ξ½ Ξ±ΟΞΏΟΞΏΟΞ½ δΡν Ξ±Ξ½Ξ±ΟΞ*ΟΞΏΞ½ΟΞ±ΞΉ ΟΞ΅ ΟΟ ΟΞΊΞ΅Ο Ξ*Ο. Ξ€Ξ*Ξ»ΞΏΟ Ξ΅Ξ―Ξ½Ξ±ΞΉ Ξ΅ΟΞ―ΟΞ·Ο ΟΟΞΏΟΞ±Ξ½Ξ*ΟΟΟΞΉ ΞΊΞ±ΞΉ ΟΞΏ ΞΌΞ�ΞΊΞΏΟ ΟΞ±Ξ―ΞΆΞ±ΞΉ ΟΟλο, αλλά Ο ΟΞ¬ΟΟΡι ΞΊΞ±ΞΉ Ξ*Ξ½Ξ± ΟΟΞΉΞΏ. ΞΞ± ΞΌΟΞΏΟΞΏΟΟΞ΅ Ξ³ΞΉΞ± ΟΞ±ΟάδΡιγμα Ξ½Ξ± Ξ*Ξ²Ξ±ΞΆΞ΅ ΞΌΞ*ΟΞ± ΟΟΞΏΞ½ ΟΡλΞ* Ξ· Ξ΅ΟΞ±ΞΉΟΞ―Ξ± Ξ*Ξ½Ξ± ΞΊΞ±Ξ»Οδιο 4mm2 NYA ΞΊΞ±ΞΉ Ξ½Ξ± ΞΌΞ·Ξ½ ΡίΟΞ΅ ΟΟΟβλημα Ξ΅ΟΡιδΞ� Ρίναι ΞΌΞΉΞΊΟΟ ΟΞΏ ΞΌΞ�ΞΊΞΏΟ; ΞΡν Ξ½ΞΏΞΌΞ―ΞΆΟ.Ξ ΟΟΟΟΞ� Ξ±ΟάνΟΞ·ΟΞ· Ρίναι Ξ½ΞΏΞΌΞ―ΞΆΟ ΟΟΞΉ Ολα ΟΞ± ΟΟΞΏΞ·Ξ³ΞΏΟμΡνα Ξ*ΟΞΏΟ Ξ½ ΟΞ·ΞΌΞ±ΟΞ―Ξ± ΞΊΞ±ΞΉ ΞΧΠΞΞΞΞ ΟΞΏ ΞΌΞ�ΞΊΞΏΟ. ΞΞΉΞ± ΟΞΏ ΞΌΟΟΟΞ΅Ο, Ξ±ΟΟΞ±Ξ»ΟΟ ΞΊΞ±ΞΉ δΡν Ξ»Ξ*Ρι ΟΞ*ΞΌΞ±ΟΞ± ΞΏ ΞΊΞ±ΟΞ±ΟΞΊΞ΅Ο Ξ±ΟΟΞ�Ο. ΞΟΡι ΞΊΞ±Ξ»Οδια ΞΌΞ*ΟΞ± ΟΞΏ ΞΌΟΟΟΞ΅Ο Ξιάννη;
Τα δύο νούμερα σημαίνουν μέγιστη προτασσόμενη ασφάλεια 63Α με ρεύμα βραχυκυκλώματος τα 6000κα. Με άλλα λόγια ο κατασκευαστής θεωρεί ότι η συσκευή του (άρα και τα καλώδια που έχει μέσα) αντέχουν σε ρεύμα 70Α τουλάχιστον. Φυσικά και δεν λένε ψέματα οι κατασκευαστές, δεν θα μπορούσαν και να το' θελαν. Αυτό που λέω είναι ότι λογικά η εταιρία αντί να επιλέξει να βάλει 10άρη καλώδιο μέσα στο ρελέ, και να βάλει με αυτό και ένα τοροειδή τετραπλάσιο σε μέγεθος κοκ και να πιάσει 10 στοιχεία στον πίνακα, επιλέγει προφανώς να βάλει λεπτοπολύκλωνα και με πολύ καλύτερη μόνωση σε πάχος και υλικό για να πιάσει τα αμπερ με πολύ λεπτότερο καλώδια. Είναι επίσης προφανές ότι η εταιρία κάνει τις δικές της μετρήσεις και έχει τις δικές της προδιαγραφές και κρίνει μόνη της αν αντέχει ή όχι και δεν δεσμέυτεται από τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ή άλλων πρότυπων ηλεκτ. Εγκατ. που εξάλλου δεν αφορούν και δεν αναφέρονται σε συσκευές αλλά οι συκευές έχουν τα δικά τους πρότυπα. Τέλος είναι επίσης προφανές ότι και το μήκος παίζει ρόλο, αλλά υπάρχει και ένα όριο. Θα μπορούσε για παράδειγμα να έβαζε μέσα στον ρελέ η εταιρία ένα καλώδιο 4mm2 NYA και να μην είχε πρόβλημα επειδή είναι μικρό το μήκος; Δεν νομίζω. (αν μπορούσε θα το' κανε λόγο κόστους!). Η σωστή απάντηση είναι νομίζω ότι όλα τα προηγούμενα έχουν σημασία και ΟΧΙ ΜΟΝΟ το μήκος. Για το μόσφετ, ασφαλώς και δεν λέει ψέματα ο κατασκευαστής. Έχει καλώδια ισχύος μέσα το μόσφετ Γιάννη;
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 15-11-17 στις 21:14
ο κατασκευαστής δεν σου λέει προτασσόμενη ασφάλεια γιατί τότε δεν θα σου έλεγε ότι το ρελε είναι 40 0.03 αλλά 63 0.03.
αυτό που σου λέει είναι η μέγιστη αντοχή του (που σημαίνει ότι δεν πας εκεί ποτέ) όπως και το 6000 που σου λέει ότι είναι το μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος που μπορεί να αντέξει άρα δεν θα το βάλω σε παροχή που μπορεί να φτάσει τα 6000 γιατί τότε παίζω στα όριά του. επομένως είναι λάθος αν κάποιος βάλει 63Α ασφάλεια σε ένα ΔΔΕ που σου λέει ότι είναι 40Α. φυσικά και οι ασφάλεια για να ενεργοποιηθεί το θερμικό της έχει μια καμπύλη που ξεπερνά πάντα το ονομαστικό της οπότε πχ μια 40Α σε 40Α συνεχές φορτίο δεν θα πέσει καθόλου στα 50Α θέλει κάποιο χρόνο στα 60 μικρότερο χρόνο κλπ κλπ. που σημαίνει ότι εφόσον δίνετε το ΔΔΕ για 40Α θα πρέπει να μπορεί να αντέχει παραπάνω για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε συνεργασία με την ασφάλεια.
όσο για το μοσφετ δεν έχει σύρματα μέσα (ή έχει?) αλλά τα 100Α περνάνε από τα δύο ποδαράκι του. εσύ αν σου λέγανε ότι περνάνε 100Α από τα ποδαράκια που βλέπεις (άντε να σου βάλω μόνο το ένα ποδαράκι γιατί σαν δεύτερο μπορείς να χρησιμοποιήσεις το μεταλλικό κομμάτι της πλάτης που είναι κοινό με το μεσαίο ποδάρι και είναι αρκετά ποιο χοντρή) θα έλεγες ότι αντέχει που έχει διατομή λιγότερο από 1.5 καρέ?
«Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.
www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
https://webstore.iec.ch/preview/info...Bed3.0%7Db.pdf. Νίκο φίλε μου κάποτε σέ παλιότερο thread σου είχα πει ότι ο HD384 είναι ένα κομμάτι από τά ευρωπαϊκά και international standards και η απάντηση σου ήταν ότι εμείς εδώ έχουμε μόνο τον ΕΛΟΤ και τον HD384 , αυτό δέν σημαίνει ότι ο HD384 είναι complete . Τό RCD στα πλάγια η μπροστά γράφει τά standards κατασκευής μέ τό ΕΝ 61008 . (Το πιο πάνω)
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alpha uk : 15-11-17 στις 21:53
Τα 100Α είναι συνεχόμενα στους 25°. Στιγμιαία - παλμικά είναι 400Α !!!!!!