Θέμα: Μεταφορά τριφασικού 80μ

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.951

    Προεπιλογή Μεταφορά τριφασικού 80μ

    Θελω να μεταφερω σε 80μ αποσταση 3 φασικο ρευμα (θελω 400V και 230V).
    Το απλο θα ειτανε να εβαζα σε σπιραλ κουβιδη 5πολικο καλωδιο.
    Το θεμα ειναι οτι επειδη θα μεταφερω αρκετη ισχυ και το καλωδιο ειναι ακριβο
    ελεγα μηπως γινετε να βαλω 4πολικο (3 φασεις+γειωση) που το εχω ηδη.
    Στον τερματισμο θα μπει πινακας με διακοπτη ασφαλειες ΔΔΕ κτλπ.
    Με 4πολικο πως μπορω να εχω ουδετερο ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΣΚΛΗΚΟΣ
    Όνομα
    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    Εγγραφή
    Dec 2015
    Περιοχή
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    Μηνύματα
    75

    Προεπιλογή

    Αφού δεν τον συνδέεις πως θα έχεις ουδέτερο; Αν τα λέω καλά μόνο ισορροπημένα φορτία μπορούν να δουλέψουν χώρις ουδέτερο πχ ένας τριφασικό καταναλωτής όπως μια πομόνα

    Στάλθηκε από το Redmi 8 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Μάρκος
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.947

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θελω να μεταφερω σε 80μ αποσταση 3 φασικο ρευμα (θελω 400V και 230V).
    Το απλο θα ειτανε να εβαζα σε σπιραλ κουβιδη 5πολικο καλωδιο.
    Το θεμα ειναι οτι επειδη θα μεταφερω αρκετη ισχυ και το καλωδιο ειναι ακριβο
    ελεγα μηπως γινετε να βαλω 4πολικο (3 φασεις+γειωση) που το εχω ηδη.
    Στον τερματισμο θα μπει πινακας με διακοπτη ασφαλειες ΔΔΕ κτλπ.
    Με 4πολικο πως μπορω να εχω ουδετερο ?
    ΔΔΕ δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς 5πολικό καλώδιο. Χωρίς να είναι η καλύτερη λύση μπορείς να προσθέσεις ένα μονό καλώδιο εξωτερικά.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει..... RTFM.
    Short instructions: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> Good Luck!
    https://diyelectronics-gr.blogspot.gr https://www.facebook.com/groups/872041030200567

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.777

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θελω να μεταφερω σε 80μ αποσταση 3 φασικο ρευμα (θελω 400V και 230V).
    Το απλο θα ειτανε να εβαζα σε σπιραλ κουβιδη 5πολικο καλωδιο.
    Το θεμα ειναι οτι επειδη θα μεταφερω αρκετη ισχυ και το καλωδιο ειναι ακριβο
    ελεγα μηπως γινετε να βαλω 4πολικο (3 φασεις+γειωση) που το εχω ηδη.
    Στον τερματισμο θα μπει πινακας με διακοπτη ασφαλειες ΔΔΕ κτλπ.
    Με 4πολικο πως μπορω να εχω ουδετερο ?
    Μπορει να γίνει TN-CS ή ΤN-S η ΤΤ η εγκατάσταση σου ή και και ταυτόχρονα καποια απο αυτα τα συστήματα.ο ηλεκτρολογος τι λεει;
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από elektronio Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΔΔΕ δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς 5πολικό καλώδιο. Χωρίς να είναι η καλύτερη λύση μπορείς να προσθέσεις ένα μονό καλώδιο εξωτερικά.
    Μπορει να λειτουργήσει κανονικα χωρις 5 πολους.Η ΔΕΗ το κανει δεκαετιες τωρα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.951

    Προεπιλογή

    Ηλεκτρολογο δεν εχω φωναξει μονος θα κανω το σκαψιμο περασμα σπιραλ καλωδιου πινακα.
    (Το εχω ξανακανει αλλα στα 50μ με 5πολικο καλωδιο και σπιραλ geosub και λειτουργει αψογα)

    Η δεη φερνει 4πολικο αυτο λεω πως να το κανω σαν τη δεη.
    TN-C-S ας πουμε με βολευει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    3.340

    Προεπιλογή

    Ρίξε τοπικά μια γείωση...

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.483

    Προεπιλογή

    Η μόνη σωστή λύση είναι το πενταπολικό καλώδιο, τα άλλα είναι κακοτεχνίες και επικίνδυνα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη chipakos-original
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Γαλατσι
    Μηνύματα
    1.754

    Προεπιλογή

    Δηλαδή να μπει μετασχηματιστής τριφασικός να δίνει τα 230 ΒΟΛΤ ΔΕΝ ΠΑΙΖΕΙ..???και θα έχεις και απομόνωση από τη φάση.Ηρεμα ρωτάω...........Δεν συζητάω για το κόστος που είναι πολλαπλάσιο αλλά το αν γίνεται ή όχι.
    ΥΓ¨..Τώρα διάβασα καλύτερα και ξεκαθάρισα ότι το ζητούμενο είναι ο ουδέτερος, οπότε αν δεν περαστεί ο ουδέτερος που είναι και η πιο σωστή λύση δεν μπορεί να υπάρχει....Sorry για τα παραπάνω,είχα καταλάβει λάθος.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    ΑΙΓΙΝΑ
    Μηνύματα
    859

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Θελω να μεταφερω σε 80μ αποσταση 3 φασικο ρευμα (θελω 400V και 230V).
    Το απλο θα ειτανε να εβαζα σε σπιραλ κουβιδη 5πολικο καλωδιο.
    Το θεμα ειναι οτι επειδη θα μεταφερω αρκετη ισχυ και το καλωδιο ειναι ακριβο
    ελεγα μηπως γινετε να βαλω 4πολικο (3 φασεις+γειωση) που το εχω ηδη.
    Στον τερματισμο θα μπει πινακας με διακοπτη ασφαλειες ΔΔΕ κτλπ.
    Με 4πολικο πως μπορω να εχω ουδετερο ?
    Συμπερασμα θελεις και πολικη 380 (ταση μεταξυ των φασεων)θελις και φασικη 240 (ταση μεταξυ ΜΙΑΣ εκ των τριων και του ουδετερου) η καλητερη λυση ειναι αυτη που προτεινει ο κ Μαρκος ενα ακομα καλοδιο για γειωση Η ουδετερο

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    ΑΙΓΙΝΑ
    Μηνύματα
    859

    Προεπιλογή

    Η δεη φερνει 4πολικο αυτο λεω πως να το κανω σαν τη δεη.
    TN-C-S ας πουμε με βολευει.[/QUOTE]
    Η κ δεη χρησιμοποιει ουδετερογειωση μεσα ομως στην χελονα , δηλαδη , και η γειωση ειναι ενας ουδετερος ασ πουμε , στην ουσια ειναι ετσι φτιαγμενο-αποφασισμενο αναλογα την ξηροτητα του εδαφους , ωστε να αποφευγωνται οι υπερτασεις σπικς κλπ στην ουσια ομως ουδετερος φευγει απο το ρολοί ουδετερο εχουμε γειωση φευγει (που ειναι πιασμενη μαζι με τον ουδετερο και τα ηλεκτροδια γειωσης ) γειωση λεγεται . Συμβουλη μου κινησου με το καλοδιο που εχεις την γειωση χρωματισε την μπλε και στις 2 ακρες και περνα ενα αλλο καλοδιο πχ 6 μμ 10μμ γειωση δεν ξερω για τοπικη γειωση αν επιτρεπεται Α αν επιτρεπεται τι φορτιο θα οδηγιθει ? σε kw ? για να βγουν τα χαμπερ Α αυτα απο εμμε

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 3 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-21, 13:25
  2. Τροφοδοσια τριφασικού DC μοτερ
    By zevage in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-21, 14:10
  3. Κατανάλωση τριφασικού μοτέρ
    By george33 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-18, 01:10
  4. Λάδι σε διακόπτη αντλίας τριφασικού
    By exithere in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-12, 11:38
  5. λειτουργία τριφασικού μοτέρ
    By kingor83 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-10, 14:20

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας