    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nestoras Εμφάνιση μηνυμάτων
    Για να κανει detect νομιζω οτι πρεπει να δει και την ταση του mcu (πχ 3.3V). Με ποια καλωδιακια εχεις συνδεθει?
    Αυτο το κανει αν δε κανω λαθος στο κανονικο ST-Link γιατι υποστηριζει και διαφορετικες τασεις 1V8/3V3 κτλ, αυτος λογικα εχει τον κλωνο που αντι για detect κανει source 3.3V και διαβαζει τη ταση μεσω του SWD.

    Με 3 καλωδια SWCLK,SWDIO και GND θα πρεπει να παιζει.

    Warning: Do not connect the +3.3V pin if you are powering your board externally, as most Chinese development boards do not have any protection on the power pins. This may cause damage your board, debugger or PC.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SProg : 19-07-21 στις 21:32

  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον SProg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    nestoras (19-07-21), SeAfasia (19-07-21)

  3. #12
    Μέλος Το avatar του χρήστη Prithan
    Όνομα
    Θάνος
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    273

    Προεπιλογή

    επίσης το reset pin δεν θα πρεπε να συνδέσει?

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη SeAfasia
    Όνομα
    SV3IRG Dinos
    Εγγραφή
    Sep 2012
    Περιοχή
    Άργος.
    Μηνύματα
    3.363

    Προεπιλογή

    όχι δεν χρειάζεται,το ψάχνω ακόμη,θα σας πω νεώτερα....

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SeAfasia για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (20-07-21)

  6. #14
    Μέλος Το avatar του χρήστη SProg
    Όνομα
    Σάββας
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.612

    Προεπιλογή

    Σχηματικα εχεις από τη πλακετα αυτην;

    Επισης δες τι version ST-Link Utility εχεις και κανε ενα update και τον ST-Link σου.

    2 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη SProg : 20-07-21 στις 09:36

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SProg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    SeAfasia (26-07-21)

  8. #15
    Μέλος Το avatar του χρήστη Prithan
    Όνομα
    Θάνος
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    273

    Προεπιλογή

    Πάντως το reset pin το περιλαμβάνω στην πινοσειρά, με τον integrated debugger της σειράς nucleo, ίσως με το συγκεκριμμένο programmer να μην χρειάζεται

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Prithan : 20-07-21 στις 19:00

  9. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη SProg
    Όνομα
    Σάββας
    Εγγραφή
    Mar 2014
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.612

    Προεπιλογή

    Το ST-Link κανει Reset τον μΕ μέσω SWD command

    1 Not allowed! Not allowed!

  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SProg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    SeAfasia (26-07-21)

  11. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη Prithan
    Όνομα
    Θάνος
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    273

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SProg Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ST-Link κανει Reset τον μΕ μέσω SWD command

    έτσι εξηγείται! οκ!

    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #18
    Μέλος Το avatar του χρήστη SeAfasia
    Όνομα
    SV3IRG Dinos
    Εγγραφή
    Sep 2012
    Περιοχή
    Άργος.
    Μηνύματα
    3.363

    Προεπιλογή

    το πρόβλημα λύθηκε,η τάση πρέπει να είναι 3 Volt για να συνεργαστούν st link v2 και η πλακέτα του μπαλονιού,αν η τάση είναι κάτω από 3 Volt δεν θα υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία.
    Οπότε θα σας σερβίρει το συγκεκριμένο μήνυμα,υπάρχει και τρόπος για τροφοδοσία των 3 Volt αλλά δε θέλησα να την χρησιμοποιήσω...το κινέζικο st link v2 δουλεύει μια χαρά λοιπόν..
    Ευχαριστώ,εδω για πιθανες απορίες..Ντίνος

    0 Not allowed! Not allowed!

  13. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη SeAfasia
    Όνομα
    SV3IRG Dinos
    Εγγραφή
    Sep 2012
    Περιοχή
    Άργος.
    Μηνύματα
    3.363

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SProg Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σχηματικα εχεις από τη πλακετα αυτην;

    Επισης δες τι version ST-Link Utility εχεις και κανε ενα update και τον ST-Link σου.
    έκανα Σάββα,για να μπεις σε dfu mode απλά το βγάζεις από την usb θύρα και το συνδέεις ξανά και περνάς το τελευταίο firmware.....ευχαριστώ

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-15, 21:03
  2. link wifi
    By setes in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-15, 18:37
  3. TP-LINK
    By Samios60 in forum Software Η/Υ
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-13, 05:55
  4. link
    By a14 in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-09, 20:04
  5. RADIO LINK
    By moutoulos in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-04, 10:16

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας