Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 20

Θέμα: Κύκλωμα αυτόματης μεταγωγής UPS 1 φάσης με χρήση 3φασικής παροχής

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2008
    Περιοχή
    Νάουσα
    Μηνύματα
    58

    Προεπιλογή Κύκλωμα αυτόματης μεταγωγής UPS 1 φάσης με χρήση 3φασικής παροχής

    Καλημέρα σε όλους.
    Έχω ένα μονοφασικό UPS 3KVA (σε βιομηχανικό χώρο με παροχή τριών φάσεων) και θέλω να εγκαταστήσω ένα σύστημα αυτόματης μεταγωγής για την παροχή του από φάση σε φάση.
    Αυτό που θέλω ουσιαστικά είναι όταν πέφτει η μια φάση, το ups να μετάγει αυτόματα σε παροχή από άλλη φάση (όσο υπάρχει φάση με 220v).

    Ετοίμασα το παρακάτω κύκλωμα με ρελέ (βλέπε συνημμένα) αλλά το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι πως όταν γίνει διακοπή ΚΑΙ των 3ών φάσεων και επανέλθουν ΜΑΖΙ τότε θα δημιουργηθεί βραχυκύκλωμα.
    Έχει κανείς καμία ιδέα πως μπορεί να λυθεί (σκέφτηκα με delay relay αλλά αν υπάρχει τρόπος να αποφύγω τα ηλεκτρονικά θα το προτιμούσα).

    Επίσης, θεωρείτε ότι είναι ασφαλές να γίνεται η μεταγωγή απ' ευθείας ή μήπως τελικά να το στήσω όλο σε 3 delay relays (με διαφορετική καθυστέρηση ανά φάση);

    PS. Το zip περιέχει το αρχείου του κυκλώματος για την εφαρμογή qElectroTech
    Συνημένες Εικόνες Συνημένες Εικόνες
    Συνημμένα Αρχεία Συνημμένα Αρχεία

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Για να μην οπλισουν ποτέ μαζι θα μπει ρελε επιλογης που θα κοβει την ταση στα πηνια των αλλων φασεων και θα οπλιζει το συγκεκριμένο.

    Επισης ΛΕΙΠΕΙ Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.

    .

    1 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2008
    Περιοχή
    Νάουσα
    Μηνύματα
    58

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilllis Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΛΕΙΠΕΙ Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.
    Υπάρχει μηχανική μανδάλωση ανάμεσα σε 3 ρελέ; Μόνο σε 2 έχω δει.
    Αν λχ ΕΙΝΑΙ οπλισμένο το πρώτο (Κ1) δεν θα επιτρέπει να οπλίσει το Κ3 (αφού η μανδάλωση θα είναι μεταξύ Κ1-Κ2);

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από diggy Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπάρχει μηχανική μανδάλωση ανάμεσα σε 3 ρελέ; Μόνο σε 2 έχω δει.
    Αν λχ ΕΙΝΑΙ οπλισμένο το πρώτο (Κ1) δεν θα επιτρέπει να οπλίσει το Κ3 (αφού η μανδάλωση θα είναι μεταξύ Κ1-Κ2);
    Σωστή παρατήρηση.Για τρια υπάρχει,δεν ξερω όμως από ποιά ισχύ ξεκινάει.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη nick1974
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Περαμα
    Μηνύματα
    4.288

    Προεπιλογή

    Ξεχωρίζεις τις φασεις σου στα ρελε πχ το Κ1 να φέρνει την L1 L2 , το K2 L1 L3 και το K3 L2 L3 και κανεις ηλεκτρική μανδαλωση με βοηθητικές μεταξυ τους (το k1 με κλειστές του k2 και k3, το k2 με κλειστές του k1 και k3 και το k3 με κλειστές του k1 και k2). Τώρα αν φοβάσαι μη κολλήσει μια επαφή στην πορεια του χρόνου βάλε δίπλα ασφαλιστικά με μια βοηθητική από κάθε τελευταία + επιπλέον ένα βοηθητικό τελευταία για κάθε κλειστη και μπορείς να το στειλεις και στο διαστημα αφοβα. Το να ψάξεις για τόσο μικρή ισχυ τριπλή μανδαλωση δε νομίζω να υπαρχει. Τώρα αν είναι κάτι τοοο όσο κρίσιμο που πρέπει να εξασφαλίσει ότι 100% (σχεδόν) αποκλείεται οποιαδήποτε βλάβη στο μέλλον, και αν φοβάσαι μη τυχει κάποτε και κολλήσει κάποια κυρία επαφή, εκεί διπλασιαζεις το συστημα (3+3 κυρία ρελε σε σειρά) με διπλάσιο όγκο και κόστος φυσικά.

    Στάλθηκε από το Redmi Note 8 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nick1974 : 21-07-21 στις 11:22

  6. #6
    Μέλος Το avatar του χρήστη αλπινιστης
    Όνομα
    Αλεξανδρος
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    1.702

    Προεπιλογή

    Σε μια σχεδον βιαστικη προσεγγιση, δες αυτο:

    RST.jpg

    Τα ΚΜ 1, 2, 3, ειναι ρελε ισχυος.
    Τα RL 1, 2, 3 είναι μικρορελε (οκταλ, ή οτι αλλο θες)

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον αλπινιστης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Gaou (21-07-21)

  8. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Μάρκος
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.946

    Προεπιλογή

    Νομίζω ότι το παρακάτω είναι το πιο απλό κύκλωμα που σου κάνει την δουλειά. Δεν χρειάζεται μανδάλωση γιατί δεν μπορούν να βραχυκυκλώσουν οι φάσεις σε καμία περίπτωση.
    Το μόνο που βλέπω σαν μειονέκτημα είναι ότι τα ρελέ θα είναι μέρα νύχτα ενεργοποιημένα.

    rele_USB.jpg

    Υ.Γ όπου USB βλέπε UPS

    2 Not allowed! Not allowed!
    Όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει..... RTFM.
    Short instructions: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> Good Luck!
    https://diyelectronics-gr.blogspot.gr https://www.facebook.com/groups/872041030200567

  9. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Gaou (21-07-21), mikemtb (21-07-21)

  10. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη nick1974
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Περαμα
    Μηνύματα
    4.288

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από elektronio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νομίζω ότι το παρακάτω είναι το πιο απλό κύκλωμα που σου κάνει την δουλειά. Δεν χρειάζεται μανδάλωση γιατί δεν μπορούν να βραχυκυκλώσουν οι φάσεις σε καμία περίπτωση.
    Το μόνο που βλέπω σαν μειονέκτημα είναι ότι τα ρελέ θα είναι μέρα νύχτα ενεργοποιημένα.

    rele_USB.jpg

    Υ.Γ όπου USB βλέπε UPS
    Αυτά είναι ρελε μεταγωγής όχι ισχύος...

    Στάλθηκε από το Redmi Note 8 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη αλπινιστης
    Όνομα
    Αλεξανδρος
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    1.702

    Προεπιλογή

    Υπαρχει μεταγωγικο ρελε ισχυος (διπολικο), αλλα ειναι λιγο πιο ακριβο απο τα συνηθη ισχυος με τις ΝΟ

    0 Not allowed! Not allowed!

  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον αλπινιστης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    nick1974 (21-07-21)

  13. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη nick1974
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Περαμα
    Μηνύματα
    4.288

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από αλπινιστης Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπαρχει μεταγωγικο ρελε ισχυος (διπολικο), αλλα ειναι λιγο πιο ακριβο απο τα συνηθη ισχυος με τις ΝΟ
    Ναι υπάρχει ενας μοναδικός τυπος διπολικο στα 40Α με κανα 60ρι λιανική (υποθέτω, χονδρική έχει 40) αλλά ΔΕΝ παιρνει βοηθητικές επαφές. Έχει 2 μεταγωγικες και τέλος. Επισεις δεν το βρίσκεις πολυ ευκολα

    Στάλθηκε από το Redmi Note 8 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ερώτηση για χρήση UPS σε εργαστήριο
    By Garfield in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-17, 01:49
  2. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-16, 08:33
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-15, 13:36
  4. Αναζήτηση αυτόματης ασφάλειας UPS
    By jeik in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-11, 10:47
  5. Κύκλωμα Αυτόματης φόρτισης
    By e_korres in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-07, 21:53

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας