Θέμα: Κύκλωμα αυτόματης μεταγωγής UPS 1 φάσης με χρήση 3φασικής παροχής

  1. #11
    Μέλος Το avatar του χρήστη αλπινιστης
    Όνομα
    Αλεξανδρος
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    1.702

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nick1974 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι υπάρχει ενας μοναδικός τυπος διπολικο στα 40Α με κανα 60ρι λιανική (υποθέτω, χονδρική έχει 40) αλλά ΔΕΝ παιρνει βοηθητικές επαφές. Έχει 2 μεταγωγικες και τέλος. Επισεις δεν το βρίσκεις πολυ ευκολα

    Στάλθηκε από το Redmi Note 8 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Γι αυτο σχεδιασα με απλα ρελε
    και διπλη διασφαλιση, και στα μικρορελε και στα ισχυος

    1 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη lepouras
    Όνομα
    Γιανννης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
    Μηνύματα
    7.015

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nick1974 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι υπάρχει ενας μοναδικός τυπος διπολικο στα 40Α με κανα 60ρι λιανική (υποθέτω, χονδρική έχει 40) αλλά ΔΕΝ παιρνει βοηθητικές επαφές. Έχει 2 μεταγωγικες και τέλος. Επισεις δεν το βρίσκεις πολυ ευκολα

    Στάλθηκε από το Redmi Note 8 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    https://www.kafkas.gr/ilektrologiko-...ac-16a_193912/

    3KVA ειναι το UPS τις βάζει και παράλληλα τις επαφές και ειναι υπέρ καλυμμένος.

    αλλιώς και με τα 25Α καλυμμένος πρέπει να ειναι οπότε

    https://www.kafkas.gr/ilektrologiko-...hoC4HYQAvD_BwE

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 21-07-21 στις 23:44
    «Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.

    www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...

  3. #13
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2008
    Περιοχή
    Νάουσα
    Μηνύματα
    58

    Προεπιλογή

    Κατ' αρχήν ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας στο θέμα (δεν περίμενα τόση ανταπόκριση).

    @αλπινιστης: Ευχαριστώ για την πρόταση.
    Αυτή σίγουρα θα ήταν και προσέγγιση του πατέρα μου (όταν δεν του βγαίνει ένα κύκλωμα, ένα μικρορελέ με timer είναι πάντα η λύση... ) αλλά επειδή κρέμεται ολόκληρο το εταιρικό δίκτυο και server πάνω στο UPS θέλω να μειώσω τα πιθανά σημεία αστοχίας (άρα όσο το δυνατόν λιγότερα εξαρτήματα και ηλεκτρονικά). Για τώρα ας το πούμε Plan B.

    @elektronio: Επίσης ευχαριστώ για την πρόταση.
    Και εγώ στην αρχή αυτή την προσέγγιση σκέφτηκα αλλά 3 ρελέ ενεργοποιημένα 24/7 με προβληματίζει αρκετά. Εχθές μάλιστα έτυχε σε πηνίο ρελέ ισχύος σε συμπιεστή να κολλήσει (ευτυχώς όχι ενεργοποιημένο).

    Όσο και να το σκέφτομαι δεν μπορώ να βρω μια απλή λύση. Οπότε φαντάζομαι ή θα πρέπει να κάνω κάπου υποχώρηση ή να πάω σε χειροκίνητη μεταγωγή.

    Αναρωτιέμαι αν θα άλλαζε τίποτα χρησιμοποιώντας ρελέ με πηνίο 380V...

    1 Not allowed! Not allowed!

  4. #14
    Μέλος
    Όνομα
    Μάρκος
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.946

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από diggy Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κατ' αρχήν ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας στο θέμα (δεν περίμενα τόση ανταπόκριση).

    @elektronio: Επίσης ευχαριστώ για την πρόταση.
    Και εγώ στην αρχή αυτή την προσέγγιση σκέφτηκα αλλά 3 ρελέ ενεργοποιημένα 24/7 με προβληματίζει αρκετά. Εχθές μάλιστα έτυχε σε πηνίο ρελέ ισχύος σε συμπιεστή να κολλήσει (ευτυχώς όχι ενεργοποιημένο).

    Όσο και να το σκέφτομαι δεν μπορώ να βρω μια απλή λύση. Οπότε φαντάζομαι ή θα πρέπει να κάνω κάπου υποχώρηση ή να πάω σε χειροκίνητη μεταγωγή.

    Αναρωτιέμαι αν θα άλλαζε τίποτα χρησιμοποιώντας ρελέ με πηνίο 380V...
    Στο κύκλωμα που σου πρότεινα ότι και να συμβεί στα ρελέ δεν δημιουργεί πρόβλημα στο ρεύμα (βραχυκύκλωμα). Στην χειρότερη περίπτωση να μείνει από τροφοδοσία το UPS αν καούν όλα τα πηνία των ρελέ. Ακόμη και να κολλήσουν όλα τα ρελέ θα λειτουργεί με την φάση 1 και δεν θα κάνει μεταγωγή. Αν καεί το πηνίο 2 και πέσει η φάση 1 θα πάει αυτόματα στην φάση 3 εφόσον αυτή έχει ρεύμα.

    Τα πηνία 380V τί διαφορά μπορούν να κάνουν; πάλι ενεργοποιημένα θα είναι τα ρελέ σε συνέχεια υπό διαφορετική τάση.

    Τα ρελέ κάνουν την ανίχνευση της ύπαρξης τάσης οπότε πρέπει να είναι ενεργοποιημένα, αν δεν θέλεις ενεργοποιημένα τα ρελέ 24/7 θα πρέπει να βάλεις κύκλωμα να ανιχνεύει σε ποια φάση υπάρχει τάση και να ανοίγει το κατάλληλο ρελέ με κάποια προτεραιότητα όταν υπάρχουν περισσότερες φάσεις από 1. Το κύκλωμα θα πρέπει να τροφοδοτείται από το UPS για να λειτουργεί πάντα ανεξάρτητα από ποια φάση λειτουργεί.
    Γίνεται αλλά είναι πολύ πιο περίπλοκο (θέλει και μανδάλωση στα ρελέ) και είναι πιο ευάλωτο σε αστοχία.

    Έχετε συχνά πτώση μιας ή δύο φάσεων; μου φαίνεται λίγο περιττό το κύκλωμα του αυτοματισμού για την σπανιότητα που συμβαίνει να μην πέσουν όλες οι φάσεις μαζί. Πιο χρήσιμη θα μου φαινόταν η αυτόματη μεταγωγή σε μια γεννήτρια. Υποθέτω ότι όλο το ζήτημα είναι να μην μείνει από ρεύμα ο server, άρα για κάποιες ώρες στην χειρότερη περίπτωση.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει..... RTFM.
    Short instructions: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> Good Luck!
    https://diyelectronics-gr.blogspot.gr https://www.facebook.com/groups/872041030200567

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (22-07-21)

  6. #15
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2008
    Περιοχή
    Νάουσα
    Μηνύματα
    58

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από elektronio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχετε συχνά πτώση μιας ή δύο φάσεων;
    Δυστυχώς συμβαίνει. Πιο πρόσφατα το περασμένο Σάββατο όπου κάθισε πουλί στον μετασχηματιστή μας και έσκασε η 1 ασφάλεια στην κολώνα.

    Όσον αφορά τη γεννήτρια, υπάρχει αλλά γίνεται χειροκίνητα η μεταγωγή γιατί δεν εμπιστεύομαι να δουλεύει όσο είμαι εκτός.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #16
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2008
    Περιοχή
    Νάουσα
    Μηνύματα
    58

    Προεπιλογή

    @elektronio:
    Μπορεί να παίξει το κύκλωμα που προτείνεις με κάτι τέτοιο; https://new.abb.com/products/1SVR405611R3000/cr-m230ac2
    3000KV είναι το UPS οπότε ~13A και η επαφές του ρελέ είναι 12Α αλλά δουλεύει με φορτίο 12-16%

    ή αλλιώς με κλασικά ισχύος και γεφύρωση NO-NC;

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #17
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    3.335

    Προεπιλογή

    Καλό θα ήταν να παραλληλήσεις τις 2 επαφές του! Τα 2 common μαζί, τα 2 N.O. μαζί, και τα 2 N.C. Μαζί. Αρα πας στα 24A (σε ωμικο φορτίο)

    Κλασσικά: Tapatalk

    1 Not allowed! Not allowed!

  9. #18
    Μέλος
    Όνομα
    Μάρκος
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.946

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από diggy Εμφάνιση μηνυμάτων
    @elektronio:
    Μπορεί να παίξει το κύκλωμα που προτείνεις με κάτι τέτοιο; https://new.abb.com/products/1SVR405611R3000/cr-m230ac2
    3000KV είναι το UPS οπότε ~13A και η επαφές του ρελέ είναι 12Α αλλά δουλεύει με φορτίο 12-16%

    ή αλλιώς με κλασικά ισχύος και γεφύρωση NO-NC;
    Αν τα έχεις ήδη χρησιμοποίησε τα με όλες τις επαφές παραλληλισμένες. Αν όχι καλύτερα πάρε αυτά https://www.kafkas.gr/ilektrologiko-...hoC4HYQAvD_BwE
    Θα είναι πιο εύκολο να τα συνδέσεις.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει..... RTFM.
    Short instructions: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> Good Luck!
    https://diyelectronics-gr.blogspot.gr https://www.facebook.com/groups/872041030200567

  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (23-07-21)

  11. #19
    Μέλος
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Dec 2008
    Περιοχή
    Νάουσα
    Μηνύματα
    58

    Προεπιλογή

    Μετά από σκέψη και περισυλλογή, αποφάσισα να ακολουθήσω την πρόταση του κ. elektronio. (καθώς έχω εύκαιρα και ρελέ με NO,NC επαφές)

    Ευχαριστώ και πάλι όλους σας για τις προτάσεις σας.
    Θα επανέλθω με φωτογραφίες της υλοποίησης.

    0 Not allowed! Not allowed!

  12. #20
    Μέλος
    Όνομα
    Μάρκος
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.946

    Προεπιλογή

    Δημήτρη σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όχι επειδή επέλεξες την ιδέα μου αλλά επειδή μέσω της ανάρτησης σου γνώρισα το qElectroTech. Έψαχνα να βρω δωρεάν πρόγραμμα για να κάνω 2-3 ηλεκτρολογικά σχέδια που χρειάζομαι για την δουλειά μου και δεν μπορούσα να βρω. Για αυτά που θέλω το πρόγραμμα είναι καταπληκτικό.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει..... RTFM.
    Short instructions: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> Good Luck!
    https://diyelectronics-gr.blogspot.gr https://www.facebook.com/groups/872041030200567

  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (28-07-21)

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2

Παρόμοια Θέματα

  1. Ερώτηση για χρήση UPS σε εργαστήριο
    By Garfield in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-17, 01:49
  2. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-16, 08:33
  3. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-15, 13:36
  4. Αναζήτηση αυτόματης ασφάλειας UPS
    By jeik in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-11, 10:47
  5. Κύκλωμα Αυτόματης φόρτισης
    By e_korres in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-07, 21:53