3KVA ειναι το UPS τις βάζει και παράλληλα τις επαφές και ειναι υπέρ καλυμμένος.
αλλιώς και με τα 25Α καλυμμένος πρέπει να ειναι οπότε
https://www.kafkas.gr/ilektrologiko-...hoC4HYQAvD_BwE
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 21-07-21 στις 23:44
«Η Ιστορία διδάσκει πως ουδείς διδάσκεται απ’ αυτήν».
Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγω πείρας.
www.drakotrypa.gr Να σκέφτεσαι σαν άνθρωπος της δράσης,και να δρας σαν άνθρωπος της σκέψης...
Κατ' αρχήν ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας στο θέμα (δεν περίμενα τόση ανταπόκριση).
@αλπινιστης: Ευχαριστώ για την πρόταση.
Αυτή σίγουρα θα ήταν και προσέγγιση του πατέρα μου (όταν δεν του βγαίνει ένα κύκλωμα, ένα μικρορελέ με timer είναι πάντα η λύση... ) αλλά επειδή κρέμεται ολόκληρο το εταιρικό δίκτυο και server πάνω στο UPS θέλω να μειώσω τα πιθανά σημεία αστοχίας (άρα όσο το δυνατόν λιγότερα εξαρτήματα και ηλεκτρονικά). Για τώρα ας το πούμε Plan B.
@elektronio: Επίσης ευχαριστώ για την πρόταση.
Και εγώ στην αρχή αυτή την προσέγγιση σκέφτηκα αλλά 3 ρελέ ενεργοποιημένα 24/7 με προβληματίζει αρκετά. Εχθές μάλιστα έτυχε σε πηνίο ρελέ ισχύος σε συμπιεστή να κολλήσει (ευτυχώς όχι ενεργοποιημένο).
Όσο και να το σκέφτομαι δεν μπορώ να βρω μια απλή λύση. Οπότε φαντάζομαι ή θα πρέπει να κάνω κάπου υποχώρηση ή να πάω σε χειροκίνητη μεταγωγή.
Αναρωτιέμαι αν θα άλλαζε τίποτα χρησιμοποιώντας ρελέ με πηνίο 380V...
Στο κύκλωμα που σου πρότεινα ότι και να συμβεί στα ρελέ δεν δημιουργεί πρόβλημα στο ρεύμα (βραχυκύκλωμα). Στην χειρότερη περίπτωση να μείνει από τροφοδοσία το UPS αν καούν όλα τα πηνία των ρελέ. Ακόμη και να κολλήσουν όλα τα ρελέ θα λειτουργεί με την φάση 1 και δεν θα κάνει μεταγωγή. Αν καεί το πηνίο 2 και πέσει η φάση 1 θα πάει αυτόματα στην φάση 3 εφόσον αυτή έχει ρεύμα.
Τα πηνία 380V τί διαφορά μπορούν να κάνουν; πάλι ενεργοποιημένα θα είναι τα ρελέ σε συνέχεια υπό διαφορετική τάση.
Τα ρελέ κάνουν την ανίχνευση της ύπαρξης τάσης οπότε πρέπει να είναι ενεργοποιημένα, αν δεν θέλεις ενεργοποιημένα τα ρελέ 24/7 θα πρέπει να βάλεις κύκλωμα να ανιχνεύει σε ποια φάση υπάρχει τάση και να ανοίγει το κατάλληλο ρελέ με κάποια προτεραιότητα όταν υπάρχουν περισσότερες φάσεις από 1. Το κύκλωμα θα πρέπει να τροφοδοτείται από το UPS για να λειτουργεί πάντα ανεξάρτητα από ποια φάση λειτουργεί.
Γίνεται αλλά είναι πολύ πιο περίπλοκο (θέλει και μανδάλωση στα ρελέ) και είναι πιο ευάλωτο σε αστοχία.
Έχετε συχνά πτώση μιας ή δύο φάσεων; μου φαίνεται λίγο περιττό το κύκλωμα του αυτοματισμού για την σπανιότητα που συμβαίνει να μην πέσουν όλες οι φάσεις μαζί. Πιο χρήσιμη θα μου φαινόταν η αυτόματη μεταγωγή σε μια γεννήτρια. Υποθέτω ότι όλο το ζήτημα είναι να μην μείνει από ρεύμα ο server, άρα για κάποιες ώρες στην χειρότερη περίπτωση.
Όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει..... RTFM.
Short instructions: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> Good Luck!
https://diyelectronics-gr.blogspot.gr https://www.facebook.com/groups/872041030200567
mikemtb (22-07-21)
@elektronio:
Μπορεί να παίξει το κύκλωμα που προτείνεις με κάτι τέτοιο; https://new.abb.com/products/1SVR405611R3000/cr-m230ac2
3000KV είναι το UPS οπότε ~13A και η επαφές του ρελέ είναι 12Α αλλά δουλεύει με φορτίο 12-16%
ή αλλιώς με κλασικά ισχύος και γεφύρωση NO-NC;
Καλό θα ήταν να παραλληλήσεις τις 2 επαφές του! Τα 2 common μαζί, τα 2 N.O. μαζί, και τα 2 N.C. Μαζί. Αρα πας στα 24A (σε ωμικο φορτίο)
Κλασσικά: Tapatalk
Αν τα έχεις ήδη χρησιμοποίησε τα με όλες τις επαφές παραλληλισμένες. Αν όχι καλύτερα πάρε αυτά https://www.kafkas.gr/ilektrologiko-...hoC4HYQAvD_BwE
Θα είναι πιο εύκολο να τα συνδέσεις.
Όταν όλα τα άλλα έχουν αποτύχει..... RTFM.
Short instructions: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> Good Luck!
https://diyelectronics-gr.blogspot.gr https://www.facebook.com/groups/872041030200567
mikemtb (23-07-21)
Μετά από σκέψη και περισυλλογή, αποφάσισα να ακολουθήσω την πρόταση του κ. elektronio. (καθώς έχω εύκαιρα και ρελέ με NO,NC επαφές)
Ευχαριστώ και πάλι όλους σας για τις προτάσεις σας.
Θα επανέλθω με φωτογραφίες της υλοποίησης.
Δημήτρη σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όχι επειδή επέλεξες την ιδέα μου αλλά επειδή μέσω της ανάρτησης σου γνώρισα το qElectroTech. Έψαχνα να βρω δωρεάν πρόγραμμα για να κάνω 2-3 ηλεκτρολογικά σχέδια που χρειάζομαι για την δουλειά μου και δεν μπορούσα να βρω. Για αυτά που θέλω το πρόγραμμα είναι καταπληκτικό.