Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 5 από 5

Θέμα: Διευθέτηση καλωδίων σε μικρή ταράτσα δώματος

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη jenny
    Όνομα
    Τζένη
    Εγγραφή
    May 2020
    Περιοχή
    Αίγιο
    Μηνύματα
    418

    Προεπιλογή Διευθέτηση καλωδίων σε μικρή ταράτσα δώματος

    Πολλά ερωτήματα, απορίες και άλλα δημιουργούνται καθώς προχωρώ και στις ΕΗΕ.
    Ένα από αυτά είναι το ζήτημα της τακτοποίησης διαφόρων παροχών όταν αυτές καταλήγουν σε ταράτσα και ειδικά σε μικρή που έχω τώρα.
    Έχω να καταλήξω 4 γραμμές σε
    1. Κεραία καλώδιο ομοαξονικό
    2. Παροχή αντλίας θερμότητας καλώδιο ΝΥΥ 3Χ6
    3. Γραμμής θερμοστάτη ΝΥΥ 4Χ1.5
    4. Παροχής ηλιακού θερμ/φωνα ΝΥΥ 3Χ4
    Είναι λοιπόν διαφορετικό να βλέπεις 4 σπιράλ βαρέως τύπου να βγαίνουν χύμα από ένα σημείο του στηθαίου και άλλο να καταλήγουν σε ένα κουτί εξωτερικό στεγανό σε μια όμορφη κλεμμοσειρά ράγας.
    Τι προτιμάτε εσείς καλύτερα σύμφωνα με την εμπειρία σας?
    Πόσο μεν στην περίπτωση που κάποια καλώδια από αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον και όχι τώρα (θερμοστάτης-αντλία θερμότητας)

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη johnnyb
    Όνομα
    johnny
    Εγγραφή
    Apr 2011
    Περιοχή
    Καγιενοχωρι
    Μηνύματα
    470

    Προεπιλογή

    Σωστα το σκεφτεσαι , βαλτα σε κουτακι Jenny


    0 Not allowed! Not allowed!

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον johnnyb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    jenny (01-10-21)

  4. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη diony
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jun 2014
    Περιοχή
    θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    451

    Προεπιλογή

    Θα πρότεινα το καλώδιο της κεραίας να μπει σε ξεχωριστό κουτί για λόγους ασφαλείας , εκτός αν πάει μονοκόμματο στην κεραία .

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ειδικός είναι αυτός που γνωρίζει όλο και περισσότερα σχετικά με όλο και λιγότερα θέματα, ώστε ξέρει τα πάντα γύρω από το τίποτα.

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον diony για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    jenny (01-10-21)

  6. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη chipakos-original
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Γαλατσι
    Μηνύματα
    1.754

    Προεπιλογή

    Αν η γραμμή θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον τότε επιβάλεται μεταλλικό στεγανό κουτί με κλεμοσειρά. Για την γραμμή της κεραίας οπωσδήποτε δικό του κουτί.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chipakos-original για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    jenny (01-10-21)

  8. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη jenny
    Όνομα
    Τζένη
    Εγγραφή
    May 2020
    Περιοχή
    Αίγιο
    Μηνύματα
    418

    Προεπιλογή

    Σας ευχαριστώ για τις συμβουλές θα τοποθετήσω κουτί εξωτερικό στεγανού τύπου με είσοδο των σωληνώσεων/καλωδίων από το κάτω μέρος. Ένα άλλο κοντινό θέμα έχει να κάνει με τα εξωτερικά φώτα τα επιτοίχια. Σε αυτά τι προτιμάτε να αφήνετε σε αναμονή 3 καλώδια τύπου ΝΥΑ ή ΝΥΜ? Για το θέμα της στεγάνωσης αυτών των σημείων.

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-03-21, 13:25
  2. Μικρή γεννήτρια
    By gtsoulou in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-20, 19:54
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-18, 23:07
  4. Ερωτηση για φοτωβολταικά σε ταράτσα
    By dimpet in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-16, 17:40
  5. Παγίδευση φωτοβολταικών σε ταράτσα.
    By lucios in forum Συστήματα Ασφαλείας