Σελίδα 3 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 31

Θέμα: Μετατροπή ασφαλειών

  1. #21
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.951

    Προεπιλογή

    Πηρα ενα ποιο μεγαλο κομπρεσερ 75hp 133A με αστεροτριγωνο αλλα εχω και soft start να του βαλω αν βελτιωνει το ρευμα εκινησης
    ισως βρω μελλοντικα και inverter για χαμηλοτερο ρευμα εκινησης
    τι ισχυος πετρελαιογενητρια θα χρειαστω?
    Ποσα παραπανω amprere πρεπει να ειναι η γενητρια για μπορει να το δουλεψει?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #22
    Μέλος Το avatar του χρήστη nick1974
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Περαμα
    Μηνύματα
    4.288

    Προεπιλογή

    κατ αρχας ειναι γελοιο να παρεις γεννητρια με 10 φορες την ισχυ που θες για να δουλεψει αστεροτριγωνο οποτε αυτο το ξεχνας.
    Το soft start κανει δουλεια αλλα ειναι πολυ σωστοτερο το inverter και στις τιμες που εχουν πλεον δε το συζηταμε.
    Εχοντας λοιπον ως δεδομενο οτι θα βαλεις inverter, η ισχυς της γεννητριας εξαρταται απο το ποσες ωρες θα τη φορτωνεις. Αν ειναι για συνεχη χρηση πρεπει να λειτουργει γυρω στο 50% αντε το πολυ 60% (πιο κατω εννωειται δε πειραζει).
    Τωρα αν θες για χρηση 2 ωρες το μηνα και 80% να τη φορτωνεις δεν ειναι κατι τραγικο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #23
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.951

    Προεπιλογή

    Ναι το θελω για σποραδικη χρηση 1-2 ωρες αμοβολη.
    To soft start που εχω ειναι με αντιπαραλληλα θυριστορ inverter ψιλοδυσκολο να βρω αμεσα.
    Με δεδομενο οτι θα ειναι με soft start μια γενητρια 100kva θα φτανει?

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #24
    Μέλος Το avatar του χρήστη nick1974
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Περαμα
    Μηνύματα
    4.288

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι το θελω για σποραδικη χρηση 1-2 ωρες αμοβολη.
    To soft start που εχω ειναι με αντιπαραλληλα θυριστορ inverter ψιλοδυσκολο να βρω αμεσα.
    Με δεδομενο οτι θα ειναι με soft start μια γενητρια 100kva θα φτανει?
    https://inverterdrive.com/howto/How-...-Soft-Starter/

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #25
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πηρα ενα ποιο μεγαλο κομπρεσερ 75hp 133A με αστεροτριγωνο αλλα εχω και soft start να του βαλω αν βελτιωνει το ρευμα εκινησης
    ισως βρω μελλοντικα και inverter για χαμηλοτερο ρευμα εκινησης
    τι ισχυος πετρελαιογενητρια θα χρειαστω?
    Ποσα παραπανω amprere πρεπει να ειναι η γενητρια για μπορει να το δουλεψει?
    Περίπου διπλάσια ισχύ για εκκίνηση με soft starter.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  6. #26
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.951

    Προεπιλογή

    Αρα δεν το γλιτωνω το inverter..
    Με inverter 80kVA θα φτανει?

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #27
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αρα δεν το γλιτωνω το inverter..
    Με inverter 80kVA θα φτανει?
    Περίπου 1,5 φορά την ισχύ.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  8. #28
    Μέλος Το avatar του χρήστη nick1974
    Όνομα
    Νικος
    Εγγραφή
    Aug 2013
    Περιοχή
    Περαμα
    Μηνύματα
    4.288

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilllis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Περίπου 1,5 φορά την ισχύ.
    Βασίλη ναι κρατάμε μια "απόσταση" Αλλά η αλήθεια είναι πως δεν είναι απαραίτητο. Και στα όρια του μοτερ να πάρει το ινβερτερ δεν υπάρχει θέμα και κάποιοι δυστυχώς το κανουν. (Και το χω δει και σε πολυ καλές οικογένειες, οχι σε after sale αλλά σε εγκαταστάσεις από κατασκευαστές )!!! Όσο για τη γεννητρια ανάλογα που θέλει να τη φορτώσει. Αν θέλει να τη χρησιμοποιήσει στο 80%, ναι για μόνιμα δεν είναι σωστό αλλά προβλημα με το μοτερ η με το ινβερτερ δε θα έχει (απλά στο 80% κουράζεται η μηχανή αν δουλευει καιρό έτσι) . Αφου το θέλει για σπάνια χρήση ας παει οριακά στο inverter (οσο το μοτερ και το ινβερτερ) και στο 80% στη γεννητρια (νταξ εκεί δε πας ποτε 100%) και είναι οκ

    Στάλθηκε από το Redmi Note 8 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #29
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.951

    Προεπιλογή

    Δεν θελω να εχω γενικη ηλεκτροδοτηση με γενητρια η kWh ετσι κοστιζει πανακριβα
    τη θελω μονο για αμοβολη με 12mm μπεκ σποραδικα και για λιγη ωρα
    γιατι η μεγαλυτερη παροχη κοστιζει πολυ περισοτερο απο τη γενητρια.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #30
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nick1974 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βασίλη ναι κρατάμε μια "απόσταση" Αλλά η αλήθεια είναι πως δεν είναι απαραίτητο. Και στα όρια του μοτερ να πάρει το ινβερτερ δεν υπάρχει θέμα και κάποιοι δυστυχώς το κανουν. (Και το χω δει και σε πολυ καλές οικογένειες, οχι σε after sale αλλά σε εγκαταστάσεις από κατασκευαστές )!!! Όσο για τη γεννητρια ανάλογα που θέλει να τη φορτώσει. Αν θέλει να τη χρησιμοποιήσει στο 80%, ναι για μόνιμα δεν είναι σωστό αλλά προβλημα με το μοτερ η με το ινβερτερ δε θα έχει (απλά στο 80% κουράζεται η μηχανή αν δουλευει καιρό έτσι) . Αφου το θέλει για σπάνια χρήση ας παει οριακά στο inverter (οσο το μοτερ και το ινβερτερ) και στο 80% στη γεννητρια (νταξ εκεί δε πας ποτε 100%) και είναι οκ

    Στάλθηκε από το Redmi Note 8 Pro μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    Μιλαγα για η/ζ ,όχι τι inverter θα επιλέξει.

    Απο την πλευρά του κινητήρα κάνενας κινητηρας δεν είναι σε θέση να παρει full one step load.60% περίπου στους περισσότερους.
    Σε αυτκ εξαρτάται αν εκκινει με φορτίο ή όχι

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

Σελίδα 3 από 4 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. περί ασφαλειών ..
    By NOE in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-14, 10:35
  2. Περί ασφαλειών...
    By Ste7ios in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-12, 15:28
  3. Τύποι ασφαλειών
    By tco9998 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-10, 22:39
  4. Δομή αυτόματων ασφαλειών
    By tco9998 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-10, 17:45

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας