    Καλησπέρα,

    Εχω "νυχτερινό" ρευμα και στον πίνακα εγκατεστημένο το γνωστό ενδεικτικό λαμπάκι.

    Φτιάχνω έναν αυτοματισμό με ESP32 ο οποίος θα κατοικοεδρέυει ραγο-κουτο στον πίνακα (έλεγχος θερμοσίφωνα, κτλ), και θα ήθελα να ξέρω ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανιχνεύω την ενεργοποίηση ή όχι του νυχτερινού. Καλά, εννοείτε ότι μπορεί να γίνει με κάποιο ημερολόγιο αλλά θα ήθελα να το ανιχνεύω για σωστή πληροφόριση απο το Home Assistant ή το openhub.

    Απο όσο γνωρίζω το λαμπάκι είναι μόνιμα συνδεδεμένο με φάση και αυτό που ανοιγοκλείνει απο το "ρολόι" είναι πρακτικά ο ουδέτερος, σωστά?

    Ποιός θα ήταν ο ασφαλέστερος τρόπος να το ανιχνεύσω? Φαντάστηκα ότι θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω κάποιον απο αυτούς τους optocouplers υψηλής τάσης, αλλά με το σκεπτικό ότι το υπάρχον λαμπάκι ανάβει αχνά όταν το μειωμένο τιμολόγιο ΔΕΝ είναι ενεργό (απο επαγωγές κτλ) λογικά δεν θα γίνετε το ίδιο και με το LED του optocoupler....

    Καμμια πρακτική λύση κάποιος?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Mastroxalastis / Μαστροχαλαστής
    https://www.youtube.com/channel/UCOWjSR-OOc-ZBCT61EX_lJg

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    3.347

    Προεπιλογή

    Ξέρω ότι θα ακουστεί παλιομοδιτικο, αλλά θα εβαζα ένα relay 230Vac σε βάση ραγας 1 θεσης.

    Κλασσικά: Tapatalk

    2 Not allowed! Not allowed!

  3. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    george Mp (01-11-21), nkarama (03-11-21), vasilllis (01-11-21)

  4. #3
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Άνω Αχαρναί
    Μηνύματα
    719

    Προεπιλογή

    Το ίδιο έκανα πρόσφατα και εγώ σε ένα esp μοντουλάκι.

    1 Not allowed! Not allowed!

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alefgr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    nkarama (03-11-21)

  6. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Feb 2014
    Περιοχή
    Μοσχάτο
    Μηνύματα
    611

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alefgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ίδιο έκανα πρόσφατα και εγώ σε ένα esp μοντουλάκι.
    Με ρελέ εννοείς?

    Οντως πρέπει να είναι η καλύτερη λύση απο πλευράς ασφάλειας, αλλά πιάνει μια θέση στον πίνακα και αυξάνει και το κόστος γμτ... πανακριβα είναι τα ρελέ...

    Και θέλω και άλλες 2 για το ρελέ ισχύος για το θερμοσίφωνα (40Α).. μήπως υπάρχει σε μονό? 2 επαφών 40Α ?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Mastroxalastis / Μαστροχαλαστής
    https://www.youtube.com/channel/UCOWjSR-OOc-ZBCT61EX_lJg

  7. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nkarama Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με ρελέ εννοείς?

    Οντως πρέπει να είναι η καλύτερη λύση απο πλευράς ασφάλειας, αλλά πιάνει μια θέση στον πίνακα και αυξάνει και το κόστος γμτ... πανακριβα είναι τα ρελέ...

    Και θέλω και άλλες 2 για το ρελέ ισχύος για το θερμοσίφωνα (40Α).. μήπως υπάρχει σε μονό? 2 επαφών 40Α ?
    Βγαλε το ενδεικτικο και βάλε το ρελέ.Ή βαλε ενα ενδεικτικο για όλα.
    40Α απο οσο θυμαμαι δεν υπαρχερι.Βαλε 25Α

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  8. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Feb 2014
    Περιοχή
    Μοσχάτο
    Μηνύματα
    611

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilllis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βγαλε το ενδεικτικο και βάλε το ρελέ.Ή βαλε ενα ενδεικτικο για όλα.
    40Α απο οσο θυμαμαι δεν υπαρχερι.Βαλε 25Α
    Οντως τώρα που το κοιτούσα, ο ηλεκτρολόγος έχει βάλει διπλό διακόπτη 40Α για τον θερμοσιφωνα, ενώ η ασφάλεια είναι 25Α. Υπερέβαλε ή έτσι συνηθίζεται?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Mastroxalastis / Μαστροχαλαστής
    https://www.youtube.com/channel/UCOWjSR-OOc-ZBCT61EX_lJg

  9. #7
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Άνω Αχαρναί
    Μηνύματα
    719

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nkarama Εμφάνιση μηνυμάτων
    Με ρελέ εννοείς?
    Ναι, με ένα ρελέ και συνδεμένη η επαφή του στη πόρτα ενός esp, μεταφέρω την πληροφορία στο home assistant και από εκεί σε διάφορες πρίζες σε πολύμπριζα ανά όροφο.

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Αυτά δεν είναι κατά din.Δεν θα κουμπώνουν προσόψεις κλπ

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

Παρόμοια Θέματα

  1. Ανίχνευση GPS
    By sarantis1955 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-17, 16:00
  2. ένδειξη μειωμένου τιμολογίου ΔΕΗ
    By antonis_p in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-02-09, 00:11
  3. ένδειξη μειωμένου τιμολογίου ΔΕΗ
    By antonis_p in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-09, 21:05
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-09, 21:05
  5. Ανίχνευση Κωδικών
    By POLYMETER in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-06, 09:46

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας