0
Αν δεν είναι συνδεμένες μεταξυ τους, τότε τα gnd της κάθε συσκευής, λόγω switching τροφοδοτικών και πυκνωτή Υ που αυτά διαθέτουν, θα δεις ότι έχουν πολύ μεγέλες διαφορές δυναμικού.
Καμιά γείωση δεν είναι πραγματική γείωση, εκτός αν όλες οι συσκευές, ΠΡΙΝ την διασύνδεσή τους, πρώτα γειωθούν σε ΠΟΛΥ κοντινό κοινό σημείο γείωσης και μετά μεταξύ τους.
Αλλιώς θα κλάψεις με δάκρυ πικρό...
SeAfasia (18-11-21)
τιμές δυναμικού μπορείς να δώσεις,είναι δυνατόν;
Παράδειγμα:
Τροφοδοτικό 12V/5A για τον κλάσης D ενισχυτή που έχω για ήχο από το PC αν δεν είναι συνδεμένο με το κοινό του PC, τότε η διαφορά δυναμικού είναι 94V ac!
Καταλαβαίνεις ότι αν πιάσεις τα δύο ανεξάρτητα GND (PC και ενισχυτή) θα δοκιμάσεις ένα καλό σοκ. Πέρα από τη ζημιά στα ηλεκτρονικά αν ας πούμε συνεδεί πρώτα το σήμα αντί της γείωσης.
SeAfasia (18-11-21)
Εχω χρησιμοποιησει το ADUM4160 σε μια κατασκευη, αφαιρεσε τον υψισυχνο θορυβο απο τη usb, ακομα και τον γδουπο σύνδεσης/αποσυνδεσης
Ο, τι αφορα τις γειωσεις, γειωνω μονο τα σασι. Το κοινο σημειο αναφορας των κυκλωματων το αφηνω μετεωρο
Η ενωση γειωσης και 0Volt γινεται με το παρακατω κυκλωμα. Προς το παρον δεν εχω προβληματα βομβων
304d355709a74f099c5e080a739aaa41.png
Μπορεις να το ψαξεις σαν ground (loop) isolator
Την αμφισβήτηση την αισθανομαστε σαν προσβολή στην ''ανθρωπιά'' μας
Ευχαριστώ Spirakos για το κύκλωμα....
Ένας ενδιαφέρων σύνδεσμος για την δημιουργία και εξάλειψη των ground loop μεταξύ συσκευών
https://circuitcellar.com/resources/...-ground-loops/
Άσχετα από το τι θα επιλέξει κανείς για απομόνωση ή όχι, επειδή το πάθημα γίνεται μάθημα, πρίν από την σύνδεση στα 230 πρώτα ολοκληρώνω την διασύνδεση και μετά τα ρεύματα.
Αν είναι ήδη συνδεμένα δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά ανάβεις το power.
Τα προβλήματα με θορύβους και διαφορές δυναμικού προέκυψαν από τότε που οι διάφορες συσκευές απόκτησαν τροφοδοτικά switching. Όχι επειδή το switching παράγει παλμούς και υψίσυχνο θόρυβο, αλλά επειδή υπάρχει ο πυκνωτής Υ που συνδέει τις δύο πλευρές του τροφοδοτικού.