Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 7 από 7

Θέμα: Αλλαγή θερμοστάτη

  1. #1
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Katerina_A
    Εγγραφή
    Nov 2021
    Περιοχή
    Athens
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή Αλλαγή θερμοστάτη

    Καλησπέρα ο παλιός θερμοστάτης ήταν ΙΜΙΤ και θέλω να τον αντικαταστήσω με έναν ψηφιακό ιταλικό μπορείτε να μου πείτε αν κάνω κάτι λάθος;

    Η γείωση δεν ήταν πριν πουθενά συνδεδεμένη δεν θα έπρεπε να είναι κάπου;

    IMG_20211112_001215.jpg

    1TP TE531B collegamenti elettrici.jpg

    16366708614004657470317584531858.jpg

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Katerina_A : 12-11-21 στις 01:22

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη johnnyb
    Όνομα
    johnny
    Εγγραφή
    Apr 2011
    Περιοχή
    Καγιενοχωρι
    Μηνύματα
    470

    Προεπιλογή

    Επειδη ειναι κιτρινο το καλωδιο δε σημαινει οτι ειναι γειωση. Την επαφη NC γιατι τη γεφυρωσες? . Κανενας δεν μπορει να σου δώσει ασφαλή απαντηση χωρις να ξερει με τι συνδεεται ο θερμοστατης και αλλες αλλαγες που μπορει να εχουν γινει ( Πινακα αυτονομιας ? Απευθειας στον καυστηρα? Πιθανόν καινούριο καυστήρα που δεν θέλει τάση στην επαφή ?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη johnnyb : 12-11-21 στις 06:47

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    εκει που εβαλες το καφε μπλε ειναι ενταξη. τωρα απο το καφε κανε μια γεφυρα και συνδεσετην εκει που εχεις το κοκκινο.αφερεσε την γεφυρα που εκανες με το κιτρινο και εκει συνδεσε το κοκκινο.

    1 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Katerina_A
    Εγγραφή
    Nov 2021
    Περιοχή
    Athens
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα El greco 1 και ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια.

    Εάν έχω καταλάβει σωστά το L γέφυρα με το C μέσω μαύρο καλώδιο και το κόκκινο στο Nc όχι Νο.

    Εμείς θέλουμε σύνδεση με ηλεκτροβανα γενικά συγνώμη αν δεν το ανέφερα παραπάνω.

    Συνημμένο Αρχείο 84600

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη el greco 1
    Όνομα
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Εγγραφή
    Dec 2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Μηνύματα
    1.389

    Προεπιλογή

    normaly open θα συνδεσεις ΝΟ μονοκατοικια ειναι? η εντολη αυτη παει σε πινακα αυτονομοιας? ανεβασε παλι το συνημμενο δεν το ανεβασες.

    1 Not allowed! Not allowed!

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον el greco 1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Katerina_A (12-11-21)

  7. #6
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Katerina_A
    Εγγραφή
    Nov 2021
    Περιοχή
    Athens
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή

    Ναι πηγαίνει σε πίνακα αυτονομίας

    16367427056391559769824735532608.jpg

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Katerina_A
    Εγγραφή
    Nov 2021
    Περιοχή
    Athens
    Μηνύματα
    4

    Προεπιλογή

    Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια και τώρα λειτουργεί κανονικά!

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Αλλαγή θερμοστάτη καλοριφέρ
    By evangelosgr in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-21, 19:49
  2. Βοήθεια με αλλαγή θερμοστάτη για καλοριφέρ
    By Vasilakos69 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-21, 14:00
  3. Αλλαγή θερμοστάτη IMIT
    By Trod in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-19, 21:07
  4. Αλλαγή θερμοστάτη
    By pcvasilis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-15, 01:02
  5. Αλλαγή θερμοστάτη
    By Kwkaran2 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-12-12, 13:54

Tags for this Thread

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας