Για να χωρέσουν 160λτ σε έναν συλλέκτη θα έπρεπε να έχει επιφάνεια όσο όλη η ταράτσα.
Η κυκλοφορία στον συλλέκτη γίνεται ελεύθερα και στηρίζεται σε ένα πολύ γνωστό φαινόμενο: τα ρεύματα μεταφοράς θερμότητας (όχι ηλεκτρικά ρεύματα).
Η μικρή ποσότητα ψυκτικού υγρού ανεβάζει σχετικά γρήγορα και εύκολα θερμοκρασία και έτσι ξεκινάει ο κύκλος εναλλαγής θερμότητας με το ποιο κρύο νερό του μπόιλερ.
Η μέτρηση της θερμοκρασίας στον συλλέκτη, όπως φαίνεται στο
#4 δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θέλεις και που χρειάζεται η πλειονότητα των χρηστών.
Η μόνη περίπτωση που ενδιαφέρει είναι στα συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας, για να ενεργοποιούν τον κυκλοφορητή.
Στη πλέον συνηθισμένη περίπτωση ενδιαφέρει η μέτρηση θερμοκρασίας του αποθηκευμένου νερού στο μπόιλερ, του νερού χρήσης όπως είπες.
Το απλό Τ στην έξοδο είναι επίσης εντελώς λανθασμένο, αφού για μία ακριβή μέτρηση θα πρέπει να υπάρξει κίνηση του νερού, κατανάλωση, εκτός αν πρόκειται για ειδικό που μπαίνει βαθιά στο καζάνι, διαφορετικά η μέτρηση είναι κατά προσέγγιση, μόνο εξ επαγωγής του ακίνητου νερού.
Στο να έρθει υδραυλικός για να αλλάξει μία ήδη καλή αντίσταση με άλλη που έχει δύο θέσεις θερμοστάτη δεν νομίζω να συμφωνεί αυτός που θα πληρώσει και τους δυο σας.
Η πλέον αναίμακτη λύση είναι να μπει το αισθητήριο ανάμεσα στη μόνωση και το καζάνι, κοντά στο μέσον καθ' ύψος.
Ούτε υδραυλικός, ούτε κυάθια, ούτε αντικαταστάσεις ήδη λειτουργικών εξαρτημάτων.
Για τον γενικό κανόνα: το αν μπορεί η όχι να μπει μεγάλο καλώδιο το αφήνω ως χόμγουορκ στο φόρουμ (αν και ξαναρωτήθηκε χωρία απάντηση).
Και όπως λένε: δεν είναι αυτό που νομίζεις.
Στο ηλεκτρονικό κομμάτι, υπάρχουν διάφορες λύσεις. Προσωπικά για διάφορους λόγους δεν υλοποιώ project made and host in bg.