Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 6 από 6

Θέμα: Αντοχη inverter σε υπερδιαστασολόγηση panel

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    3.340

    Προεπιλογή Αντοχη inverter σε υπερδιαστασολόγηση panel

    χαίρετε
    εχω τον: sma sunny boy SB3800 inverter, αυτος λεει οτι αντεχει
    max pv voltage 500v Voc
    max pv current 20a Imp
    max pv power 4040w
    Εαν υπερδιαστασιολογησω τα πανελ βαζοντας 2 σειρες των 10 πανελ παραλληλα (Voc=37,7 Imp=8,8a p max=285w) Που σημαινει οτι δεν ξεπερναω τα 377Voc και 17,6a Imp αλλα ξεπερναω την μεγιστη ισχυ(5700), πως θα συμπεριφερθει ο inverter?
    υπαρχει εσωτερικα καποιο κυκλωμα περιορισμου? στο manuali δεν βρηκα κατι...
    να σημειωσω οτι στην παρουσα φαση με 8 τετοια πανελ 2300w συνδεμενα, δεν εχω δει περισσοτερα απο 1960w στην εισοδο του inverter.(-14% , λογικο)

    Κατι αντοιστιχο θελω να κανω σε 2ο inverter τον: sma sunny boy 3000TL-20 ο οποιος αντεχει
    max pv voltage 550v
    max pv current 17a
    max pv power 3200w
    θα ηθελα να βαλω 2*8 πανελ συνολο Voc=38v Imp=7.9a Pmax=245w (αρα μεγιστη ισχυ 3900)
    γνωριζω οτι σε περιοδους καλης ηλιοφανειας θα παραμεινει αρκετη εγκατεστημενη ισχυ ανεκμεταλευτη, αλλα το κοστος αντικαταστασης του inverter ειναι μεγαλο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mikemtb : 23-03-22 στις 09:37

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.037

    Προεπιλογή

    Μιχάλη, το σημαντικότερο είναι η τάση Vmax/Voc (υπολογισμένη στην ελάχιστη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί στην περιοχή) να μην ξεπερνά την μέγιστη τάση που αντέχει ο inverter.
    Τα Φ/Β αποδίδουν την ονομαστική τους ισχύ σπάνια στο γεωγραφικό πλάτος της Ελλάδας. Συνήθως λειτουργούν μέχρι περίπου το ~80% της ονομαστικής τους ισχύος.
    Σε κάθε περίπτωση, αν υποθέσουμε ότι η ισχύς εισόδου ξεπερνά περιστασιακά την ονομαστική ισχύ του inverter, ο inverter θα λειτουργήσει μέχρι το όριο της ισχύος του. Η παραπάνω ισχύ που θα μπορούν να δώσουν τα Φ/Β προφανώς δεν θα μπορεί να απορροφηθεί αλλά αυτό θα συμβεί πολύ σπάνια.
    Δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα εφόσον η τάση των Φ/Β παραμένει εντός του ασφαλούς ορίου του inverter.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    3.340

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από genesis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μιχάλη, το σημαντικότερο είναι η τάση Vmax/Voc (υπολογισμένη στην ελάχιστη θερμοκρασία που έχει μετρηθεί στην περιοχή) να μην ξεπερνά την μέγιστη τάση που αντέχει ο inverter.
    Τα Φ/Β αποδίδουν την ονομαστική τους ισχύ σπάνια στο γεωγραφικό πλάτος της Ελλάδας. Συνήθως λειτουργούν μέχρι περίπου το ~80% της ονομαστικής τους ισχύος.
    Σε κάθε περίπτωση, αν υποθέσουμε ότι η ισχύς εισόδου ξεπερνά περιστασιακά την ονομαστική ισχύ του inverter, ο inverter θα λειτουργήσει μέχρι το όριο της ισχύος του. Η παραπάνω ισχύ που θα μπορούν να δώσουν τα Φ/Β προφανώς δεν θα μπορεί να απορροφηθεί αλλά αυτό θα συμβεί πολύ σπάνια.
    Δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα εφόσον η τάση των Φ/Β παραμένει εντός του ασφαλούς ορίου του inverter.
    ναι οσο αφορα την ταση Voc το γνωριζω και θα φροντισω να ειμαι αρκετα κατω απο το οριο που θετει ο κατασκευαστης του μηχανηματος.
    για την ισχυ των πανελ ειχα απορια τι θα συμβει απο απριλιο μεχρι σεπτεμβριο 11-17:00 (δεν το λες και περιστασιακα!!!! ) που θα ειναι στο +50%
    ο στοχος ειναι να καλυψω τις αναγκες της θερμασης του σπιτιου για τους υπολοιπους μηνες του ετους!
    φαντασου 31volt επι 10 πανελ=310v επι 7 αμπερ πες = 2200w (προχτες με ηλιο και κρυο τοσο ηταν) και εγω σκοπευω να τα διπλασιασω. αρα 14-15a και 4400watt. και ο ινβερτερ λεει 3200max.
    με λιγα λογια, θα φυγει απο την ιδανικη καμπυλη mppt, και για καποιοες ωρες θα δουλευει στο safe οριο?
    πιστευω οτι θα κερδισω αρκετα στα ακρα της μερας η σε μερα με μη καλες συνθηκες (μουνταδα η partial συννεφα). ισχυει?

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.037

    Προεπιλογή

    Τα καλά και επώνυμα μηχανήματα της αγοράς θα διαχειριστούν μέχρι την ισχύ / ρεύμα που αντέχουν.
    Η περισσότερη ισχύς που μπορεί να δώσουν τα Φ/Β δεν θα απορροφηθεί και ως συνέπεια αυτού θα ανέβει η τάση πλησιάζοντας την Vmax/Voc.
    Εφόσον ο inverter θα λειτουργεί με υπερ-διαστασιολογημένα Φ/Β κατά ~50%, είναι λογικό ότι ειδικά το καλοκαίρι θα λειτουργεί για ώρες στη μέγιστη ισχύ.
    Απαιτείται μηχάνημα με καλή ψύξη και τοποθέτηση σε σημείο που να μην το επιβαρύνει θερμικά.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.

  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Gaou (24-03-22), mikemtb (24-03-22)

  6. #5
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    3.340

    Προεπιλογή

    σε ευχαριστω πολυ για τις πολυτιμες πληροφοριες!

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    Νέο Μέλος
    Όνομα
    Νίκος κερκυρα
    Εγγραφή
    Apr 2022
    Περιοχή
    Ρόδα Κέρκυρα
    Μηνύματα
    5

    Προεπιλογή

    Φίλε Genesis! Θα ήθελα την βοήθεια σου για να ενισχύσω το φωτοβολταικο σύστημα μου, αν κατάλαβα
    είσαι επαγγελματίας ...επειδή έχω πολλές λεπτομέρειες θα ήθελα αν γίνεται να μιλήσουμε κάποια στιγμή, ευχαριστώ προκαταβολικά!

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. αντοχη καλωδιου 3*2,5
    By ΓΙΑΟΥΤΣ in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-20, 18:50
  2. αντοχή mosfet
    By mtzag in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-13, 13:15
  3. αντοχη αντιστασης
    By dimitris_matsikas in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-12, 00:02
  4. Αντοχη καλωδιου
    By Phatt in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-12, 19:33
  5. Ρελε ... αντοχη
    By ΓΙΑΟΥΤΣ in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-01-11, 08:43

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας