Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 19

Θέμα: Οταν κλεινει τον θερμοσιφωνα πεφτει η ασφαλεια δυαρροης

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη dalai
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2004
    Περιοχή
    Ξανθη
    Μηνύματα
    1.309

    Προεπιλογή Οταν κλεινει τον θερμοσιφωνα πεφτει η ασφαλεια δυαρροης

    Ο θερμοσίφωνας ειναι παλιος σχετικα και πέρυσι ειχα αλλαξει τον θερμοστατη .Τωρα οποτε σβηνει τον θερμοσιφωνα (απο τον διακοπτη ισχυος -φαση/ουδετερου) ,μετα απο 10-20 λεπτα λειτουργειας, πεφτει το αντιηλεκτροπληξιακο . Που νομιζετε οτι πρεπει να κοιταξω πρωτα?

    0 Not allowed! Not allowed!
    "Αν εισαι ηλεκτρονικος, μπορεις να κανεις τα παντα!!"

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη αλπινιστης
    Όνομα
    Αλεξανδρος
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    1.702

    Προεπιλογή

    Σε μια πρωτη εκτιμηση, μαλλον για την αντισταση πας..
    Με οτι πληροφορια εχουμε, αλλα δεν εχεις και πολλα αλλα στο κυκλωμα - βαλε και την ηλικια της.
    Εχεις μεγγερ να παρεις μετρηση εκεινη την ωρα?

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον αλπινιστης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    thomasgree (12-07-22)

  4. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dalai Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο θερμοσίφωνας ειναι παλιος σχετικα και πέρυσι ειχα αλλαξει τον θερμοστατη .Τωρα οποτε σβηνει τον θερμοσιφωνα (απο τον διακοπτη ισχυος -φαση/ουδετερου) ,μετα απο 10-20 λεπτα λειτουργειας, πεφτει το αντιηλεκτροπληξιακο . Που νομιζετε οτι πρεπει να κοιταξω πρωτα?
    Δηλαδή όταν σταματάς τη λειτουργία του θερμ/να ΄΄πέφτη΄΄το ρελέ διαρροής;

    1 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  5. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Oct 2013
    Περιοχή
    Αθηνα
    Μηνύματα
    141

    Προεπιλογή

    Με μονο συσχετισμο οτι συμβαινει κανα τεταρτο μετα το σβησιμο του θερμοσιφωνα ναι οκ υποπτος φαινεται η αντισταση.
    Εγω ομως εχω την απορια με διπολικο που κοβει φαση ουδετερο αρα απομωνωνει το κυκλωμα πως κανει διαρροη για να πεσει το ρελε?

    1 Not allowed! Not allowed!
    Θεε μου δωσε μου κουραγιο...γιατι αν μου δωσεις δυναμη θα τους γαμ... ολους!!!!!!!!

  6. #5
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη nestoras
    Όνομα
    Παναγιώτης
    Εγγραφή
    Feb 2006
    Περιοχή
    Ξάνθη
    Μηνύματα
    4.615

    Προεπιλογή

    Αν καταλαβαινω καλα, ο διαρροής πεφτει αμεσως μετα το κλεισιμο του διακοπτη κι αφου πχ ο θερμοσιφωνας εχει παραμεινει αναμμενος για 20 λεπτα. Δε βγαινει νοημα να πεφτει 20 λεπτα μετα το κατεβασμα του διπολικου διακοπτη.

    0 Not allowed! Not allowed!
    FreeBsD For Ever

  7. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Καλαρακης Μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Ηρακλειο
    Μηνύματα
    2.043

    Προεπιλογή

    Είναι χαλασμένος και ο διπολικής και η αντισταση

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #7
    Μέλος
    Όνομα
    vagelis
    Εγγραφή
    Nov 2019
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    316

    Προεπιλογή

    Θυμιζει.....στιγμιαια διαρροη ρευματος (για 2πλο διακοπτη)
    Το πιο "κουφο" που σκεφτηκα ο σπινθηρας που δημιουργειται κατα το κλεισιο, μετα στον 2πλο διακοπτη να επηριαζει την επιστροφη - ουδετερο.
    Αν δεν στο κανει οταν σταματαει ο θερμοστατης την λειτουργεια οταν φτασει στην επιθυμητη θερμοκρασια δε νομιζω ναχεις θεμα σε ταρατσα,
    δοκιμασε να : Ελεγχος στις βιδες του συγκεκριμενου διακοπτη στον πινακα και αν συνεχισει το προβλημα αλλαγη αυτου.

    1 Not allowed! Not allowed!

  9. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη αλπινιστης
    Όνομα
    Αλεξανδρος
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    1.702

    Προεπιλογή

    Μηπως να ξεκινησεις με αλλαγη διακοπτη?
    Ο χρονος που πεφτει το ρελε, ειναι υπερ-αρκετος για την συστολη του συρματος εντος της αντιστασης.
    Μια αντισταση πολυκαιρισμενη, θα μπορουσε, λογω της παραμορφωσης συρματος & μονωτικου υλικου, να παρουσιασει τετοιο φαινομενο. Αλλα λογω του διπλου διακοπτη, δεν επρεπε να το βλεπει ο πινακας.
    Οποτε διακοπτη αρχικα, να δεις αν θα αλλαξει κατι, και μετα οσο ζησει η αντισταση (εκτος αν στη πορεια σκασει αλλο δεδομενο)

    2 Not allowed! Not allowed!

  10. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    ΑΙΓΙΝΑ
    Μηνύματα
    859

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dalai Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο θερμοσίφωνας ειναι παλιος σχετικα και πέρυσι ειχα αλλαξει τον θερμοστατη .Τωρα οποτε σβηνει τον θερμοσιφωνα (απο τον διακοπτη ισχυος -φαση/ουδετερου) ,μετα απο 10-20 λεπτα λειτουργειας, πεφτει το αντιηλεκτροπληξιακο . Που νομιζετε οτι πρεπει να κοιταξω πρωτα?
    ετσι οπως το ακουω εγω υπαρχει θεμα με το διπολικο διακοπτη αφηνει πιθανων τη φαση για μερικα δευτερα να περασει κ ετσι πευτει ο διαρροής (ρελλε)

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη dalai
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2004
    Περιοχή
    Ξανθη
    Μηνύματα
    1.309

    Προεπιλογή

    Με δοκιμη να κλεινω το θερμοσυφωνα απο την ασφαλεια και οχι απο τον διακοπτη , ο δυαρροης ξαναεπεφτε. Τελικα χτες το βραδυ αρχισε να πεφτει κατευθειαν με το ανοιγμα .Οποτε σιγουρα ειναι αντισταση .... Ποιος ανοιγει ηλιακο τωρα καλοκαιριατικα..... Ευχαριστω παντως για το ενδιαφερων...

    1 Not allowed! Not allowed!
    "Αν εισαι ηλεκτρονικος, μπορεις να κανεις τα παντα!!"

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. χανω καναλια οταν κλεινει ο δεκτης mpeg
    By xristos_dr in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-16, 00:28
  2. Πεφτει η ασφαλεια
    By dpiralis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-15, 13:03
  3. ασφαλεια θερμοσιφωνα
    By cococrops in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-15, 15:21
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-13, 15:55
  5. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-12, 19:55

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας