Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 14 από 14

Θέμα: ΤΔΕ για επανέλεγχο

  1. #11
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μάλιστα , πάνω κάτω τα ίδια με εδώ , εδώ πάντως είναι ταρίφα £30 την ασφάλεια , ο έλεγχος και επανέλεγχος τηρείται , δεν μπορείς να ενοικίασης το κτίριο εάν δεν έχεις αυτό το χαρτί , τώρα πολλές ασφαλιστικές εταιρείες δεν ασφαλίζουν χωρίς αυτό το χαρτί , γενικά χρειάζεται παντού , η πιστοποίηση οργάνου εδώ είναι στης £ 100 , σου δίνει την δυνατότητα όμως να αγοράσεις ένα ειδικό όργανο με το οποίο τσεκάρις το όργανο κάθε χρόνο και καταγράφεις τα αποτελέσματα , εάν οι μετρήσεις είναι οι ίδιες με του περασμένου χρόνου έχει καλώς , εάν όχι τότε το στέλνεις για (calibration )
    Γίαννη αντίσταση μονωσης μεταξυ ενεργων αγωγων ελεγχεις ή ως προς γη?(με τις συσκευες επάνω )

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  3. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilllis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γίαννη αντίσταση μονωσης μεταξυ ενεργων αγωγων ελεγχεις ή ως προς γη?(με τις συσκευες επάνω )
    Σε καινούργιες εγκαταστάσεις , και της δυο , με τον καινούργιο κανονισμό τα πρώτα τεστ με 500v χωρίς συσκευές και κατόπιν και δεύτερο τεστ στα 250v με συσκευές , στους επανελεγχους εφόσον έχεις τα πιστοποιητικά από τον πρώτο έλεγχο και δεν έχει γίνει κάποια πρόσθετη εργασία στην εγκατάσταση τεστάρεις μόνο το 30% των κυκλωμάτων

    1 Not allowed! Not allowed!

  4. #14
    Μέλος Το avatar του χρήστη thomasgree
    Όνομα
    Θωμάς
    Εγγραφή
    Nov 2018
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    425

    Προεπιλογή

    Πείτε μου σας παρακαλώ την πιστοποίηση του οργάνου ποιος φορέας την ελέγχει?
    Και ποιος τηρεί τα του κανονισμού επανελέγχου τα παρακάτω

    Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο για πιστοποιητικά ΔΕΗ ο ηλεκτρολόγος διαπιστώσει πως σε κάποιο κτήριο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι κανονισμοί, πριν την έκδοση του πιστοποιητικού πρέπει από τον ιδιοκτήτη να γίνουν οι κατάλληλες αλλαγές και βελτιώσεις, που θα προτείνει ο ηλεκτρολόγος . Σε διαφορετική περίπτωση αναστέλλεται η έκδοση και μόνο αφότου γίνουν οι παρεμβάσεις θα λάβετε τα πιστοποιητικά ΔΕΗ.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2

Παρόμοια Θέματα

  1. ΥΔΕ
    By vasilllis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-22, 06:39
  2. Proficad, libraries free or trial and ΥΔΕ files
    By jenny in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-20, 21:08
  3. Ερώτηση για ΥΔΕ
    By gbx in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-14, 15:17
  4. Λογισμικό για τη νέα ΥΔΕ
    By Jeli in forum Software Η/Υ
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-12, 15:49