Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 7 από 7

Θέμα: 1,5αρι καλωδιο με 16αρα ασφαλεια

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Αντώνης
    Εγγραφή
    Apr 2019
    Περιοχή
    Ιονιο
    Μηνύματα
    44

    Προεπιλογή 1,5αρι καλωδιο με 16αρα ασφαλεια

    καλησπερα, σε παλιο σπιτι ολες οι γραμμες για τις πριζες εχουν 1,5αρι καλωδιο, κανονικα θελουν 10αρα ασφαλεια αλλα εχουν 16αρα, φοβαμαι πως αν βαλω 10αρες δεν θα σηκωνουν τα φορτια πχ πιστολακι μαλλιων, σιδερο κλπ. Από την άλλη, ειναι γνωστο πως το 1,5αρι ΘΕΛΕΙ 10 αμπερ και οχι 16 αμπερ ασφαλεια. Τις φοβάμαι τις 16αρες, αλλα σκεφτικα μηπως βαλω 16αρες καμπυλης Β αντι για καμπυλης C που εχει τωρα. Τι να κανω?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Uploader Το avatar του χρήστη Τρελός Επιστήμονας
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jul 2007
    Περιοχή
    Κλεινόν Άστυ
    Μηνύματα
    1.949

    Προεπιλογή

    Η ασφάλεια του πίνακα ασφαλίζει το καλώδιο της εγκατάστασης και όχι απαραίτητα τις συσκευές που είναι στην πρίζα. Οπότε το σωστό είναι να τοποθετήσετε ασφάλειες 10Α. Αν θέλετε αυξημένη ένταση ρεύματος, πρέπει να αλλάξετε τα καλώδια σε #2,5 με ασφάλειες 16Α, με την προϋπόθεση ότι αντέχει η εγκατάστασή σας. Καλύτερα μιλήστε με ηλεκτρολόγο.

    2 Not allowed! Not allowed!
    Είμαι αυτό που κάθε στιγμή γίνομαι.

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη john_b
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2013
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    2.503

    Προεπιλογή

    Αυτό το πρόβλημα είχα κι εγώ. Παντου εναμισάρια και η μια γραμμή που είχε οριακά φορτία, έπεφτε συνέχεια η ασφάλεια. Ο ηλεκτρολόγος τότε, είχε βάλει 16άρα και δεν υπήρξε ξανά πρόβλημα.
    Αυτό κάποια στιγμή είπα να το αντιμετωπίσω.
    Αφου έκανα ανακατασκευή του παλιού πίνακα, έσκαψα και τράβηξα ξεχωριστές ενισχυμένες γραμμές για A/C, ψηγειο, πλυντήριο, συν από μια ενισχυμένη πρίζα στα επίμαχα δωμάτια και αντικατέστησα την ασφάλεια της παλιάς γραμμής ξανά με 10άρα.
    Βέβαια χρειαζόταν να σκάψω για να διαμορφώσω ένα δωμάτιο σε κρεβατοκάμαρα και έτσι εκανα και τις άλλες δουλειές και με έπαιρνε φυσικά να τις κάνω από άποψη δωματίων και τοίχων. Την παλιά εγκατάσταση δεν την πείραξα καθόλου. Υποστηρίζει τα φώτα και μερικές πρίζες με ασήμαντα φορτία.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη john_b : 03-08-22 στις 17:29

  4. #4
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459

    Προεπιλογή

    c10 ππει να βάλεις. Αντέχει για ~1 λεπτό 1.5 φορά το ονομαστικό ρεύμα. Δλδ για 1 ολόκληρο λεπτό μπορείς να τραβάς 15Α. Άρα είσαι οκ για πχ σίδερο - πιστολάκι (αυτά δεν δουλεύουν όλη την ώρα στο 100% - ανοιγοκλείνουν - πιστολάκι πατάς λίγα δευτερόλεπτα, χτενίζεις, σταματάς κλπ, κλπ)

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (03-08-22)

  6. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Ασφάλειες (MCB) είναι κατασκευασμένες να πέφτουν σε χρόνο έως και 100 ms , τύπου Β πέφτουν με ρεύμα 3 εως 5 φορές το ονομαστικό δηλαδή η 10Α τύπου Β θα πέσει με fault current 30A έως 50Α , η τύπου C πέφτουν από 5 έως 10 φορές το ονομαστικό δηλαδή 50 έως 100 Α , και η τύπου D από 10 έως 20 φορές το ονομαστικό δηλαδή 100 έως 200 Α

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #6
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459

    Προεπιλογή

    Αυτά ως προς το μαγνητικό. Στο θερμικό νομίζω πέφτουν όλες με την ίδια καμπύλη (3xIn @ 10sec)

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη pstratos : 03-08-22 στις 19:02

  8. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Οι καμπύλες έχουν να κάνουν με υπερτάσεις και ρεύματα εισροής από την διακοπή η λειτουργία των διαφόρων φορτίων (λυχνίες , μοτέρ , φορτιστές κτλ) μπορεί να τοποθετηθεί τύπου C σε μια οικιακή εγκατάσταση (υπό όρους και όχι σε όλα τα κυκλώματα ) διότι θα χάσεις μια (κάποια) από της ικανότητες που σου προσφέρει (προσφέρουν ) τα MCB σε μια κανονική καλά κατασκευασμένη ηλεκτρική εγκατάσταση με κυκλώματα που εχουν σωστή αντίσταση βροχου ανάλογη και αντίστοιχη αυτής των MCB που πρέπει να τοποθετήσεις

    0 Not allowed! Not allowed!

Παρόμοια Θέματα

  1. Νυχτερινό τιμολόγιο και 1,5αρι
    By cosecon in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-21, 12:12
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-18, 22:11
  3. Μπαλαντεζα 25μ με 2,5αρι καλωδιο
    By DJman in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-16, 01:12
  4. Καλωδιο οργανων με καλωδιο ηχειων
    By kokoblue in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-13, 14:30
  5. ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ Η ΚΑΛΩΔΙΟ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ) USB
    By aze in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-10, 19:00

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας