Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 15

Θέμα: Επίβλεψη ασφαλειών τήξης

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη Eximnos
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Jul 2017
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    165

    Προεπιλογή Επίβλεψη ασφαλειών τήξης

    Καλησπέρα στην κοινότητα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια γνώμη

    Για να ανιχνεύσεις τυχών κάψιμο μιας μαχαιρωτής ασφάλειας 150Α υπάρχει μια πατενταδόρικη λύση, να παραλληλίσεις μια μικρή ασφάλεια πχ 6Α η οποία έχει και βοηθητική επαφή NC. Σε αυτήν την περίπτωση εάν καεί η 150Α σίγουρα θα καεί και η 6Α και θα πάρεις το σήμα μέσω της ξηρής επαφής.

    Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος πιο "κυριλέ - επαγγελματικός"? Ξέρετε κάποιο sensor ή κάτι τέτοιο? (μιλάμε πάντα για περίπτωση που η μαχαιρωτή δεν δέχεται κάποια δική της βοηθητική επαφή)

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Υπάρχουν μαχαιρωτές ασφάλειες με βοθ επαφή, τα άλλα που ζητάς είναι ΄΄πατέντες΄΄επικίνδυνες.

    1 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  3. #3
    Μέλος Το avatar του χρήστη chipakos-original
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Γαλατσι
    Μηνύματα
    1.754

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Eximnos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα στην κοινότητα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια γνώμη

    Για να ανιχνεύσεις τυχών κάψιμο μιας μαχαιρωτής ασφάλειας 150Α υπάρχει μια πατενταδόρικη λύση, να παραλληλίσεις μια μικρή ασφάλεια πχ 6Α η οποία έχει και βοηθητική επαφή NC. Σε αυτήν την περίπτωση εάν καεί η 150Α σίγουρα θα καεί και η 6Α και θα πάρεις το σήμα μέσω της ξηρής επαφής.

    Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος πιο "κυριλέ - επαγγελματικός"? Ξέρετε κάποιο sensor ή κάτι τέτοιο? (μιλάμε πάντα για περίπτωση που η μαχαιρωτή δεν δέχεται κάποια δική της βοηθητική επαφή)
    Αυτό είναι θέμα που απασχολεί συχνά πυκνά διατάξεις οι οποίες χρειάζονται έλεγχο. Στα χαμηλής τάσεως κυκλώματα τοποθετώ παράλληλα με την ασφάλεια ενδεικτικό ΝΕΟΝ. Το ενδεικτικό θα ανάψει όταν καεί η ασφάλεια.Γιατί να μην το κάνεις και σε ασφάλεια 150 Αμπέρ....??

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459

    Προεπιλογή

    Στην έξοδο της ασφάλειας ενα ρελεδάκι με πηνείο 230V. Όσο δεν κάηκε είναι οπλισμένο, παίρνεις την επαφή του να κάνεις οτι θές.
    Έχω δει και το αντίστροφο (σαν την λύση με το νεον) το ρελεδάκι παράλληλο με την ασφάλεια, καίγεται η ασφάλεια οπλίζει το ρελέ. Δεν είναι σωστή λύση γιατί και με καμένη ασφάλεια, έχεις ρεύμα στην έξοδό της (έχεις φτιάξει ένα διαιρέτη τάσης)

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Περιστερι
    Μηνύματα
    217

    Προεπιλογή

    Καμια πατέντα με καμια αμπεροτσιμπιδα της πλακας ισως;

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.951

    Προεπιλογή

    Υπαρχει και το σεναριο καμενης χωρις παροχη ρευματος
    ετει οι παραπανω τροποι δε λειτουργουνε γιατι περνουνε δεδομενο οτι εχει ρευμα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775


    1 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Περιστερι
    Μηνύματα
    217

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mtzag Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπαρχει και το σεναριο καμενης χωρις παροχη ρευματος
    ετει οι παραπανω τροποι δε λειτουργουνε γιατι περνουνε δεδομενο οτι εχει ρευμα.
    Παίρνεις τροφοδοσία πριν την ασφάλεια για ενα κύκλωμα που θα ελέγχει αν υπάρχει ταση μετα την ασφάλεια.
    Οποτε εισαι καλυμμένος για καθε περίπτωση.

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Καλημέρα.
    Έχω τη γνώμη πως αυτού του είδους ΄΄πατέντες΄΄(ρελαί, λαμπάκι, νέον κτλ) δεν πρέπει να αναρτώνται (*)σε κοινή θέα διότι διαβάζοντάς κάποιος μη επαρκώς ενημερωμένος ίσως τα εφαρμόσει, και όταν γίνει η ΄΄στραβή΄΄αλίμονο σ΄αυτόν που θα είναι κοντά στον πίνακα.
    (*) Άσχετα αν μερικές φορές για λιγότερο κόστος ή άλλους λόγους εφαρμόζονται.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη chipakos-original
    Όνομα
    Δημητρης
    Εγγραφή
    Jun 2010
    Περιοχή
    Γαλατσι
    Μηνύματα
    1.754

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα.
    Έχω τη γνώμη πως αυτού του είδους ΄΄πατέντες΄΄(ρελαί, λαμπάκι, νέον κτλ) δεν πρέπει να αναρτώνται (*)σε κοινή θέα διότι διαβάζοντάς κάποιος μη επαρκώς ενημερωμένος ίσως τα εφαρμόσει, και όταν γίνει η ΄΄στραβή΄΄αλίμονο σ΄αυτόν που θα είναι κοντά στον πίνακα.
    (*) Άσχετα αν μερικές φορές για λιγότερο κόστος ή άλλους λόγους εφαρμόζονται.
    Η ABB χρησιμοποιεί την μέθοδο φωτισμού σε διακόπτες δωματίου με την μέθοδο της λάμπας ΝΕΟΝ παράλληλα με την επαφή του διακόπτη.Οσο ο διακόπτης είναι OFF φωτίζεται το μπουτόν, όταν τον πατήσεις και ανάψει το φως δωματίου σβήνει το ΝΕΟΝ. Οπότε αν καεί η λάμπα και OFF να είναι ο διακόπτης μέσω του ΝΕΟΝ υπάρχει μία αναιπαίσθητη επιστροφή. Τώρα αν χρησιμοποιηθούν κυκλώματα ισχύος θεωρώ ότι μάλλον η επιστροφή θα μπορούσε να είναι ακόμη και θανατηφόρα. Ολα όμως έχουν να κάνουν με την τελική συνδεσμολογία. Μπορεί να γίνει ανίχνευση χωρίς καθόλου επιστροφή, ούτε από ΝΕΟΝ. Ομως το ΝΕΟΝ επειδή δεν έχει μέσα του νήμα θεωρείτε η πιο ασφαλής για οικιακή χρήση και όχι μόνο.

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ασύρματη επίβλεψη μωρού
    By ThanosGr in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-17, 23:24
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-17, 18:50
  3. περί ασφαλειών ..
    By NOE in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-14, 10:35
  4. Περί ασφαλειών...
    By Ste7ios in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-12, 15:28
  5. Τύποι ασφαλειών
    By tco9998 in forum Ηλεκτρολογικά