Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 14 από 14

Θέμα: 6αρι καλωδιο με 40αρα ασφαλεια

  1. #11
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jan 2019
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    374

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από _antonis_ Εμφάνιση μηνυμάτων
    καλησπέρα, η απόσταση από το ρολόι της δεη μέχρι τον πίνακα είναι 1 μέτρο, και το καλώδιο που φέρνει ρεύμα από το ρολόι στον πίνακα είναι 6mm^2, με την γενική ασφάλεια του πίνακα να είναι 40άρα. Πρέπει ΟΠΟΣΔΗΠΟΤΕ να μπει μικρότερη γενική ασφάλεια πχ( 32 ) ???
    Απαντώ πάλι με άλλη απάντηση
    Στο ρολόι έχεις 25Α ασφάλεια χωρίς να το ξέρεις αν είναι παλιού τύπου με τηκτό. Αυτό δικαιολογεί και το 6άρι της παροχής.
    Οπότε πρέπει κανονικά να βάλεις μικροαυτόματο στα 25Α ως γενική ασφάλεια στον γενικό σου πίνακα ή τηκτό στα 25Α ταχείας τήξης για ευνόητους λόγους.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Electrician B

  2. #12
    Μέλος
    Όνομα
    Αντώνης
    Εγγραφή
    Apr 2019
    Περιοχή
    Ιονιο
    Μηνύματα
    44

    Προεπιλογή

    Να κανω αλλιως την ερωτηση, καλωδιο 6mm^2 αποστασης 1 μετρου μπορει να ασφαλιστει με αυτοματη ασφαλεια C40??, και αν ναι, τοτε γιατι ο πινακας μεγιστων ρευματων οπως αυτος που εστειλα μιλαει για μαξ ρευμα 34 αμπερ με το 6άρι καλώδιο, ( μιλαω για την τριτη στηλη του πινακα που με αντιπροσωπευει ).

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Εξαρτάται από ,το είδος του φορτίου την απόσταση , το είδος της μόνωσης , την θερμοκρασία περιβάλλοντος , το αν είναι αγωγοί η καλώδιο ,το πως είναι τοποθετημένα ,τοποθετημένο , στην δίκη σου περίπτωση δεν νομίζω ότι θα έχεις πρόβλημα μια και το (max demand load) ενεργό φορτίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30Α

    1 Not allowed! Not allowed!

  4. #14
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα.
    Αντώνη όταν σου δοθεί ευκαιρία (*) αλλάζεις την παροχή με 3χ10 ^, τα 6^ τα έβαζαν στα χωριά το 1965 που δεν είχαν οι εγκαταστάσεις θερμ/να και κουζίνα. Η ποιο ενεργοβόρα κατανάλωση ήταν το ηλ σίδερο 300Watt!


    (*)Νέο ποιστ/κο από εγκταστάτη ή ή

    1 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2

Παρόμοια Θέματα

  1. 1,5αρι καλωδιο με 16αρα ασφαλεια
    By _antonis_ in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-22, 19:29
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-18, 22:11
  3. Καλωδιο οργανων με καλωδιο ηχειων
    By kokoblue in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-13, 14:30
  4. ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ Η ΚΑΛΩΔΙΟ (ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ) USB
    By aze in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-10, 19:00
  5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1Α
    By george_007 in forum Ηλεκτρονικά