    Προεπιλογή Έλεγχος λεκτρονόμου ηλεκτροπληξίας ή κτ΄άλους διαφορικης προστασίας (Δ.Δ.Ε.)

    Σαν αρχή πρέπει να τονίσω πως ο Δ.Δ.Ε. είναι ΠΟΛΥ απαραίτητος σε μία εσωτ ηλ εγκατάσταση,μας προστατεύει από: α) τις επικίνδυνες ηλεκτροπληξίες (*) που ενδεχόμενα θα μπορούσε να είναι ακόμα (Χτύπα ξύλο) και ο θάνατος και, β) σαν δευτερεύον προστατεύει σε ορισμένες περιπτώσεις και τις συσκευές από επιδείνωση της βλάβης π.χ πλυντήριο ρούχων, ηλ κουζίνα όταν <<πάρουν>> υγρασία, με την έννοια ότι μας προειδοποιούν ότι υπάρχει πρόβλημα.
    Επειδή όμως είναι συσκευές (οι ΔΔΕ) και: α)Υπόκεινται στη φθορά του χρόνου β) Ενδεχόμενα δεν έχουν σωστά συνδεθεί από τους << ηλεκτρολόγους>> αδειούχους και μη, είναι -κατά την γνώμη μου- απαραίτητος ο έλεγχος σωστής λειτουργίας των.

    Είναι γνωστό πως ο ΔΔΕ - των οικιών που μ΄αυτές θα ασχοληθούμε στο παρόν θέμα- ενεργοποιείτε << πέφτει>> όταν η διαφορά εισερχόμενης - εξερχόμενης έντασης (Ι) είναι μεγαλύτερη των 40 mA.
    Άρα πρέπει να ΄΄βρούμε΄΄ μια κατανάλωση λίγο μεγαλύτερη των 40 mA ή 0.4Α μία τέτοια κατ/ση θα μπορούσε να είναι ένας λαμπτήρας πυράκτωσης 230 Volt, ισχύος 0.4Α X 230 Volt, = 9,2 Watt, πάμε λοιπόν στη τυποποιημένη ισχύ 10 Watt, συνδέομε δυο κομμάτια καλώδια 30-40 cm σε ένα ντουί, βάζομε τη λάμπα
    στο ντουί,γυμνώνουμε λίγο τ΄ελεύθερα άκρα βάζομε το ένα άκρο πρώτα στη γείωση
    μιας πρίζας
    και με μεγάλη προσοχή το άλλο άκρο το βάζομε (**) σε μία από τις δύο υποδοχές της πρίζας αν δεν ΄΄πέσει΄΄ ο ΔΔΕ τότε μεταφέρομε το άκρο στην άλλη υποδοχή της πρίζας, κανονικά με το ένα άκρο στη γείωση και το άλλο διαδοχικά στους πόλους θα ΄΄πέσει΄΄ ο ΔΔΕ σε μία από τις δύο επιλογές,
    (με τη προϋπόθεση σωστής γείωσης)
    και εδώ τελειώνει ο έλεγχος του ΔΔΕ και ό έλεγχος ύπαρξης γείωσης στην συγκεκριμένη πρίζα, αν θέλομε να ελέγξομε χοντρικά και <<μπακαλίστικα>> την ύπαρξη σωστής γείωσης - γιατί με λεπτομέρειες θα επανέλθω άλλη μέρα- τις γειώσεις όλων των πριζών επαναλαμβάνομε τα παραπάνω σ΄όλες τις πρίζες.


    (*) Αυτονόητο είναι πως α) τα 40 mA - που θα περάσουν από τον Άνθρωπο για να ενεργ/θεί ο ΔΔΕ δεν είναι και λίγα αλλά, για λίγο χρόνο δεν προκαλεί σοβαρές ΄΄ζημιές΄΄ σε υγιή Άνθρωπο .
    β)Μιλάμε για για γειωμένο σύστημα.
    γ) Δε μας προστατεύει ο ΔΔΕ όταν περάσει από το σώμα μας ρεύμα που προέρχεται από φάση- ουδέτερο
    - μας ΄΄βλέπει΄΄ σα φορτίο και το ρεύμα κάνει τη ΄΄δουλεία΄΄ του-

    δ) Οι υπολογισμοί έγιναν για τάση 230 Volt,

    Υ/Γ τα παραπάνω τ΄έγραψα:
    α) Όχι για τους γνώστες του θέματος - που είναι η πλειοψηφία- αλλά για τους μη γνώστες που
    σίγουρα μειοψηφούν.

    β) Γιά να την ΄΄σπάσω΄΄ της πεθερά μου που δυστυχώς..... την λένε Ελπίδα και.
    γ) Μόνο για τους αναγνώστες που μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό και τους πλησίον τους από τη τάση

    (**) Βάζοντας την κατανάλωση στην πρίζα με τον προαναφερόμενο τρόπο και, σε ενδεχόμενη
    διακοπή ή κακή επαφή του αγωγού γείωσης, στα μεταλλικά περιβλήματα των ηλ συσκευών (***)
    θα υπάρξει τάση έναντι της Γης ίσως και 230 Volt για αυτό σκόπιμο είναι στα μεν διαμερίσματα να μην υπάρχουν Άνθρωποι, στους δε χώρους με πολυκοσμία ( εστιατόρια, καφετέριες, γραφεία, κτλ) να γίνεται ο έλεγχος του ΔΔΕ ημέρα αργίας.

    (***) Αυτονόητο είναι ότι η προαναφερόμενη τάση θα εμφανιστεί περιβλήματα των ηλ συσκευών που παίρνουν από πρίζες έως τη διακοπή της γείωσης.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 21-08-22 στις 10:50
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  2. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον Ηλιας Α για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    airgeorge (21-08-22), mikemtb (21-08-22), sso (21-08-22)

  3. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    Όνομα
    ΤΑΣΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    350

    Προεπιλογή

    Συντάκτη, τι σε οδήγησε να γράψεις αυτή τη ανερμάτιστη και επικίνδυνη δημοσίευση;
    Πιστεύεις ότι βοηθάς σε κάτι;

    Καταγελώ το συντάκτη του θέματος , ως ανεύθυνο έναντι των μελών και ως υπεύθυνο έναντι των όποιων συμβάντων προκύψουν από την εφαρμογή των προτροπών του.

    Προτρέπω τη διαχείριση να διαγράψει το θέμα, ως άκρως επικίνδυνο.

    1 Not allowed! Not allowed!
    «Μόνον ὁ κίνδυνος ὁ μεγάλος, ὁ βαθύς, ὁ τρομερός ἀνοίγει τά μάτια διάπλατα εἴς τήν ἀλήθεια.» Ι.Μ. (2/1/1941)

  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    leosedf (21-08-22)

  5. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σαν αρχή πρέπει να τονίσω πως ο Δ.Δ.Ε. είναι ΠΟΛΥ απαραίτητος σε μία εσωτ ηλ εγκατάσταση,μας προστατεύει από: α) τις επικίνδυνες ηλεκτροπληξίες (*) που ενδεχόμενα θα μπορούσε να είναι ακόμα (Χτύπα ξύλο) και ο θάνατος και, β) σαν δευτερεύον προστατεύει σε ορισμένες περιπτώσεις και τις συσκευές από επιδείνωση της βλάβης π.χ πλυντήριο ρούχων, ηλ κουζίνα όταν <<πάρουν>> υγρασία, με την έννοια ότι μας προειδοποιούν ότι υπάρχει πρόβλημα.
    Επειδή όμως είναι συσκευές (οι ΔΔΕ) και: α)Υπόκεινται στη φθορά του χρόνου β) Ενδεχόμενα δεν έχουν σωστά συνδεθεί από τους << ηλεκτρολόγους>> αδειούχους και μη, είναι -κατά την γνώμη μου- απαραίτητος ο έλεγχος σωστής λειτουργίας των.

    Είναι γνωστό πως ο ΔΔΕ - των οικιών που μ΄αυτές θα ασχοληθούμε στο παρόν θέμα- ενεργοποιείτε << πέφτει>> όταν η διαφορά εισερχόμενης - εξερχόμενης έντασης (Ι) είναι μεγαλύτερη των 40 mA.
    Άρα πρέπει να ΄΄βρούμε΄΄ μια κατανάλωση λίγο μεγαλύτερη των 40 mA ή 0.4Α μία τέτοια κατ/ση θα μπορούσε να είναι ένας λαμπτήρας πυράκτωσης 230 Volt, ισχύος 0.4Α X 230 Volt, = 9,2 Watt, πάμε λοιπόν στη τυποποιημένη ισχύ 10 Watt, συνδέομε δυο κομμάτια καλώδια 30-40 cm σε ένα ντουί, βάζομε τη λάμπα
    στο ντουί,γυμνώνουμε λίγο τ΄ελεύθερα άκρα βάζομε το ένα άκρο πρώτα στη γείωση
    μιας πρίζας
    και με μεγάλη προσοχή το άλλο άκρο το βάζομε (**) σε μία από τις δύο υποδοχές της πρίζας αν δεν ΄΄πέσει΄΄ ο ΔΔΕ τότε μεταφέρομε το άκρο στην άλλη υποδοχή της πρίζας, κανονικά με το ένα άκρο στη γείωση και το άλλο διαδοχικά στους πόλους θα ΄΄πέσει΄΄ ο ΔΔΕ σε μία από τις δύο επιλογές,
    (με τη προϋπόθεση σωστής γείωσης)
    και εδώ τελειώνει ο έλεγχος του ΔΔΕ και ό έλεγχος ύπαρξης γείωσης στην συγκεκριμένη πρίζα, αν θέλομε να ελέγξομε χοντρικά και <<μπακαλίστικα>> την ύπαρξη σωστής γείωσης - γιατί με λεπτομέρειες θα επανέλθω άλλη μέρα- τις γειώσεις όλων των πριζών επαναλαμβάνομε τα παραπάνω σ΄όλες τις πρίζες.


    (*) Αυτονόητο είναι πως α) τα 40 mA - που θα περάσουν από τον Άνθρωπο για να ενεργ/θεί ο ΔΔΕ δεν είναι και λίγα αλλά, για λίγο χρόνο δεν προκαλεί σοβαρές ΄΄ζημιές΄΄ σε υγιή Άνθρωπο .
    β)Μιλάμε για για γειωμένο σύστημα.
    γ) Δε μας προστατεύει ο ΔΔΕ όταν περάσει από το σώμα μας ρεύμα που προέρχεται από φάση- ουδέτερο
    - μας ΄΄βλέπει΄΄ σα φορτίο και το ρεύμα κάνει τη ΄΄δουλεία΄΄ του-

    δ) Οι υπολογισμοί έγιναν για τάση 230 Volt,

    Υ/Γ τα παραπάνω τ΄έγραψα:
    α) Όχι για τους γνώστες του θέματος - που είναι η πλειοψηφία- αλλά για τους μη γνώστες που
    σίγουρα μειοψηφούν.

    β) Γιά να την ΄΄σπάσω΄΄ της πεθερά μου που δυστυχώς..... την λένε Ελπίδα και.
    γ) Μόνο για τους αναγνώστες που μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό και τους πλησίον τους από τη τάση

    (**) Βάζοντας την κατανάλωση στην πρίζα με τον προαναφερόμενο τρόπο και, σε ενδεχόμενη
    διακοπή ή κακή επαφή του αγωγού γείωσης, στα μεταλλικά περιβλήματα των ηλ συσκευών (***)
    θα υπάρξει τάση έναντι της Γης ίσως και 230 Volt για αυτό σκόπιμο είναι στα μεν διαμερίσματα να μην υπάρχουν Άνθρωποι, στους δε χώρους με πολυκοσμία ( εστιατόρια, καφετέριες, γραφεία, κτλ) να γίνεται ο έλεγχος του ΔΔΕ ημέρα αργίας.

    (***) Αυτονόητο είναι ότι η προαναφερόμενη τάση θα εμφανιστεί περιβλήματα των ηλ συσκευών που παίρνουν από πρίζες έως τη διακοπή της γείωσης.
    Διορθωσε το σε >30ma
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συντάκτη, τι σε οδήγησε να γράψεις αυτή τη ανερμάτιστη και επικίνδυνη δημοσίευση;
    Πιστεύεις ότι βοηθάς σε κάτι;

    Καταγελώ το συντάκτη του θέματος , ως ανεύθυνο έναντι των μελών και ως υπεύθυνο έναντι των όποιων συμβάντων προκύψουν από την εφαρμογή των προτροπών του.

    Προτρέπω τη διαχείριση να διαγράψει το θέμα, ως άκρως επικίνδυνο.
    Φόρουμ ηλεκτρολόγων είναι εδώ.Σε τι ακριβώς είναι επικίνδυνο;

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    sso (21-08-22)

  7. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΗΝ1984
    Όνομα
    ΤΑΣΟΣ
    Εγγραφή
    Oct 2010
    Περιοχή
    ΑΘΗΝΑ
    Μηνύματα
    350

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilllis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φόρουμ ηλεκτρολόγων είναι εδώ.Σε τι ακριβώς είναι επικίνδυνο;
    Απάντηση, η υπογραφή σου.

    0 Not allowed! Not allowed!
    «Μόνον ὁ κίνδυνος ὁ μεγάλος, ὁ βαθύς, ὁ τρομερός ἀνοίγει τά μάτια διάπλατα εἴς τήν ἀλήθεια.» Ι.Μ. (2/1/1941)

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΗΝ1984 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (21-08-22)

  9. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συντάκτη, τι σε οδήγησε να γράψεις αυτή τη ανερμάτιστη και επικίνδυνη δημοσίευση;
    Πιστεύεις ότι βοηθάς σε κάτι;

    Καταγελώ το συντάκτη του θέματος , ως ανεύθυνο έναντι των μελών και ως υπεύθυνο έναντι των όποιων συμβάντων προκύψουν από την εφαρμογή των προτροπών του.
    Συντάκτη, τι σε οδήγησε να γράψεις αυτή τη ανερμάτιστη και επικίνδυνη δημοσίευση;
    Πιστεύεις ότι βοηθάς σε κάτι;

    Προτρέπω τη διαχείριση να διαγράψει το θέμα, ως άκρως επικίνδυνο.
    <<Συντάκτη, τι σε οδήγησε να γράψεις......>> Οι γνώσεις πρέπει κατά την γνώμη μου να μεταφέρονται.
    <<ανερμάτιστη>> Είναι γνώμη σου και ίσως είναι ΄΄σεβαστή΄΄.

    <<Καταγελώ το συντάκτη του θέματος , ως ανεύθυνο>> Σαν υπεύθυνο άτομο έχω γράψει από το έτος 2009 στη θέση της υπογραφής μου τα εξής:

    << ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις >>

    <<Πιστεύεις ότι βοηθάς σε κάτι;>> Ναι!
    <<Καταγελώ το συντάκτη του θέματος , ως ανεύθυνο έναντι των μελών και ως υπεύθυνο έναντι των όποιων συμβάντων προκύψουν από την εφαρμογή των προτροπών του>> τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι.
    <<Προτρέπω τη διαχείριση να διαγράψει το θέμα, ως άκρως επικίνδυνο.>> Πάσα προσφορά δεκτή.

    Και στο παρόν θέμα του ΔΔΕ έγραψα<<γ) Μόνο για τους αναγνώστες που μπορούν να προστατέψουν τον εαυτό και τους πλησίον τους από τη τάση.

    Καπετάνιο στα βαπόρια δεν κάνατε έλεγχο στους ΔΔΕ; και αν ναι πως.







    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ηλιας Α για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    sso (21-08-22)

  11. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Aνδρέας
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    Πάτρα
    Μηνύματα
    833

    Προεπιλογή

    Αν θες να τσεκάρεις αν δουλεύει σωστά ο αντιλεκτροπληξιακός διακόπτης ή ΔΔΕ,δεν χρειάζεται κάποιο κύκλωμα.Έχει ενσωματωμένο ένα κουμπί test,το πατάς και πρέπει να πέσει ο ΔΔΕ.Έχει νομίζω μια αντίσταση που την ενώνει την φάση με την γείωση,ώστε να τραβά ρεύμα παραπάνω από 30ma,ρεύμα διαρροής.

    Πουλιέται και έτοιμο σαν αυτό εδώ

    1 Not allowed! Not allowed!

  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον andreasmon για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    Gaou (21-08-22), sso (21-08-22)

  13. #7
    ΥπερΣυντονιστής Το avatar του χρήστη leosedf
    Όνομα
    Κωνσταντίνος
    Εγγραφή
    Jan 2004
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    11.087

    Προεπιλογή

    Περιττό να πούμε οτι είναι άκρως επικίνδυνο να παίζεις με λάμπες και παπαριές αντί να πάρεις ένα μηχάνημα που είναι φτιαγμένο γι αυτή τη δουλειά (αν είσαι επαγγελματίας και θέλεις να τεστάρεις).
    Για τους υπόλοιπους το κουμπί ΤΕΣΤ είναι υπέρ αρκετό. Αν θέλεις να σιγουρευτείς για την εγκατάσταση σου φωνάζεις εναν ηλεκτρολόγο με τα κατάλληλα εργαλεία να σου πιστοποιήσει το σύστημα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  14. #8
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    3.335

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andreasmon Εμφάνιση μηνυμάτων
    .Έχει ενσωματωμένο ένα κουμπί test,το πατάς και πρέπει να πέσει ο ΔΔΕ.Έχει μια αντίσταση που την ενώνει την φάση με την γείωση,ώστε να τραβά ρεύμα παραπάνω από 30ma,ρεύμα διαρροής.
    ποια γειωση ρε Αντρέα, και μαζι και gaου και ο sso ππυ σου κάναν και like, μη λεμε βλακειες, ελεος δηλαδή

    Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    2 Not allowed! Not allowed!

  15. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΗΝ1984 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απάντηση, η υπογραφή σου.
    Προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβως θέλεις να πεις..anyway
    Αν θεωρείται επικίνδυνο η τοποθέτηση ενος ντουι με συνδεση φάση και γείωσης ας το διαγράψουν.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  16. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Aνδρέας
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    Πάτρα
    Μηνύματα
    833

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mikemtb Εμφάνιση μηνυμάτων
    ποια γειωση ρε Αντρέα, και μαζι και gaου και ο sso ππυ σου κάναν και like, μη λεμε βλακειες, ελεος δηλαδή

    Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    Ο αντιλεκτροπληξιακός εγώ ξέρω πέφτει αν υπάρχει ρεύμα διαρροής προς την γη,όχι μέσα από το φορτίο.'Οσο ρεύμα και να τραβάει το φορτίο ο ΔΔΕ δεν ενεργοποιείται.Όμως αν ένα ρεύμα >30ma περάσει μέσα από το φορτίο στο σασσί μιας συσκευής προς την γη τότε ενεργοποιείται ο δδε.Π.χ όταν υπάρχει βραχυκύκλωμα στην συσκευή ή όταν περάσει μέσα από το σώμα μας στην γη.
    Αν είμαι λάθος διόρθωσε με....

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 3 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απαντήσεις: 61
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-17, 22:21
  2. Καλησπέρα σε όλους!
    By vedouzoskoni in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-12, 17:00
  3. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-09, 20:28
  4. γεια σε όλους
    By diode in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-07, 18:06
  5. Ένα γειά σε όλους
    By daskalos in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-05, 01:07

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας