  1. #31
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.484

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jenny Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στη διακοπή του ουδέτερου από τετραπολικό διακόπτη στην παροχή του πίνακα διανομής θα παρουσιάζονταν θέμα όταν παρουσιαστεί σφάλμα της επαφής του ουδέτερου αγωγού.
    Εκτός από πιθανή αστοχία των τετραπολικών διακοπτών φορτίου υπάρχει κάποιος άλλος πρόσθετος λόγος που έχει καθιερωθεί η χρήση τριπολικού γενικού διακόπτη αντί τετραπολικού?
    <<Στη διακοπή του ουδέτερου από τετραπολικό διακόπτη στην παροχή του πίνακα διανομής θα παρουσιάζονταν θέμα όταν παρουσιαστεί σφάλμα της επαφής του ουδέτερου αγωγού.>>Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση.
    <<Εκτός από πιθανή αστοχία των τετραπολικών διακοπτών φορτίου υπάρχει κάποιος άλλος πρόσθετος λόγος που έχει καθιερωθεί η χρήση τριπολικού γενικού διακόπτη αντί τετραπολικού;>>
    Δε γνωρίζω, αλλά ίσως για λόγους οικονομίας.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  2. #32
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.484

    Προεπιλογή

    Η εξέλιξη της συζήτησης -που είναι και ενδιαφέρουσα- ξέφυγε από το 21 Post και μετά (εκτός του30 Post) από την αρχική ερώτηση.
    Μήπως μπορούν οι έχοντες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν άλλο θέμα με το κατάλληλο τίτλο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  3. #33
    Μέλος Το avatar του χρήστη jenny
    Όνομα
    Τζένη
    Εγγραφή
    May 2020
    Περιοχή
    Αίγιο
    Μηνύματα
    418

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    jenny
    [IMG]file:///C:\Users\User\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\05\c lip_image002.gif[/IMG]
    <<Στη διακοπή του ουδέτερου από τετραπολικό διακόπτη στην παροχή του πίνακα διανομής θα παρουσιάζονταν θέμα όταν παρουσιαστεί σφάλμα της επαφής του ουδέτερου αγωγού.>>
    Ναι! θέμα, και ενδεχόμενα με πολύ δυσάρεστες συνέπειες.
    <<όταν παρουσιαστεί σφάλμα της επαφής του ουδέτερου αγωγού.>>

    Το να λέμε σφάλμα στην προκειμένη περίπτωση είναι αόριστο, αν δεν περιγρ/με το είδος του σφάλματος, και τα άλλα - €“άλλο- που ΄πρέπει΄ για να υπάρξει το ΄ θέμα ΄, το σωστό που θα μπορούσαμε να πούμε: Σε περίπτωση που δεν έχομε συνέχεια του ουδετέρου, ή κακή επαφή αυτού και έχομε συνέχεια στις 3 ή 2 φάσεις τότε μπλα- μπλα………..
    Eγώ θα ήθελα όπως εγώ απάντησα στο θέμα να κόβεται ο ουδέτερος στην παροχή και ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις που φέρουν ως σύστημα γείωσης την άμεση γείωση, έτσι και εσείς να σχολιάσετε το θέμα.
    Για ποιο λόγο ξέφυγε το θέμα από το #21 στο οποίο αναφέρω πιθανή περίπτωση τοποθέτησης 4πολικού διακόπτη που "ξέμεινε" σε μονοφασικής εγκατάστασης πίνακα
    Μπορούμε άλλωστε να συνεχίσουμε με θέμα παρόμοιο όπως ουδέτερος αγωγός και η χρήση του σε ΔΔΕ και σε εγκαταστάσεις που εφαρμόζεται άμεση γείωση (ΤΤ)και ουδετέρωση.(ΤΝ-CS)

    Σε άλλο θέμα να δούμε τη χρήση του σε εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιμοποιούν 3Ρ ή 4Ρ διακόπτες φορτίου

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #34
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Που να πω δηλαδη οτι χρησιμοποιουνται τετραπολικοι διακοπτες μεταγωγής απο το 1965(τουλάχιστον μεχρι αυτους εχω δει εγω).

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  5. #35
    Μέλος Το avatar του χρήστη dalai
    Όνομα
    Νίκος
    Εγγραφή
    Mar 2004
    Περιοχή
    Ξανθη
    Μηνύματα
    1.309

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από personaldrummer Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είναι πολύ παλιά..τι σκέφτεσαι?κάποιοι ουδέτεροι όχι όλοι έχουν συνέχεια με γείωση..οι 3 πχ που μου ρίχνουν τον ρελέ στο πολύμετρο έχω συνέχεια..
    xm... μυριζομαι ενωση ουδετερου σπιτιου με ουδετερο κοινοχρηστου . Ριξε μια ματια σε κουτια που μπορει να φερνουν το ουδετερο της πολυκατοικιας. Ισως τα ενωσε ολα μαζι.

    0 Not allowed! Not allowed!
    "Αν εισαι ηλεκτρονικος, μπορεις να κανεις τα παντα!!"

  6. #36
    Μέλος Το avatar του χρήστη personaldrummer
    Όνομα
    πανος
    Εγγραφή
    Nov 2012
    Περιοχή
    ¶γιος Δημήτριος , Αθήνα
    Μηνύματα
    466

    Προεπιλογή

    Αμφιβάλω αν έχει βάλει χέρι ηλεκτρολόγος..αυτός που έμενε εκεί γενικά πείραζε πράγματα σαν χομπίστας..έχει πολλά λάθη ο πίνακας από διατομές μέχρι γενικό μέχρι ασφάλειες όλα..βρήκα την βλάβη σήμερα..ακολούθησα με ατσάλινα από τον πίνακα με το καλώδιο της ασφάλειας που έπεφτε και κουτί κουτί μετά από σύνολο 7 με 8 κουτιών και πολύμετρο μετρούσα με ωμική συνέχεια ουδέτερο γείωση και βρήκα ένα κουτί χωρίς μόνωση όπου ακουμπούσε ουδέτερος με γείωση..η χαρά μου με το που το είδα δεν κρύβεται..χαλάλι τα κουτιά που άνοιξα σε βαμμένο σπίτι 2 ημερών..έβαλα και τα 3 καλώδια ουδέτερων που ήταν στον αέρα κ έπεφτε ο ρελες και πλέον δεν έπεφτε..όλα καλά..ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας και την βοηθεια

    5 Not allowed! Not allowed!

  7. #37
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.484

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jenny Εμφάνιση μηνυμάτων
    Eγώ θα ήθελα όπως εγώ απάντησα στο θέμα να κόβεται ο ουδέτερος στην παροχή και ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις που φέρουν ως σύστημα γείωσης την άμεση γείωση, έτσι και εσείς να σχολιάσετε το θέμα.
    Για ποιο λόγο ξέφυγε το θέμα από το #21 στο οποίο αναφέρω πιθανή περίπτωση τοποθέτησης 4πολικού διακόπτη που "ξέμεινε" σε μονοφασικής εγκατάστασης πίνακα
    Μπορούμε άλλωστε να συνεχίσουμε με θέμα παρόμοιο όπως ουδέτερος αγωγός και η χρήση του σε ΔΔΕ και σε εγκαταστάσεις που εφαρμόζεται άμεση γείωση (ΤΤ)και ουδετέρωση.(ΤΝ-CS)

    Σε άλλο θέμα να δούμε τη χρήση του σε εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιμοποιούν 3Ρ ή 4Ρ διακόπτες φορτίου
    << Eγώ θα ήθελα όπως εγώ απάντησα στο θέμα να κόβεται ο ουδέτερος στην παροχή και ιδιαίτερα σε εγκαταστάσεις που φέρουν ως σύστημα γείωσης την άμεση γείωση, έτσι και εσείς να σχολιάσετε το θέμα.>>Θα απαντήσω και αν απαντήσω, όταν ενημερωθώ. ¶λλωστε και συ δεν έχεις απαντήσει στο 22 Post στην ερώτηση << Και αφού πήρε εντολή για τριφασική παροχή, και δεν την υλοποίησε (δεν πέρασε τον κατάλληλο αρ. αγωγών, τοποθέτησε μικρό πίνακα, ίσως και άλλα) Ήρθε μετά 1-2 χρόνια (*)και έβανε τετραπολικό! Διακόπτη, το βλέπεις λογικό;>>

    <<Για ποιο λόγο ξέφυγε το θέμα από το #21 στο οποίο αναφέρω πιθανή περίπτωση τοποθέτησης 4πολικού διακόπτη που "ξέμεινε" σε μονοφασικής εγκατάστασης πίνακα>> Ο δημιουργός του θέματος, ρώτησε για τον ΔΔΕ που ΄πέφτει ΄ και φτάσαμε ( μη του εαυτού εξαιρουμένου) Να γράφομε, αν έπρεπε να έχει ο πίνακας τριπολ ή τετραπ γεν διακόπτη, σε μονοφασική παροχή, που δεν είναι του παρόντος θέματος, γι΄ αυτό ζήτησα ν΄ ανοίξει νέο θέμα.
    << Μπορούμε άλλωστε να συνεχίσουμε με θέμα παρόμοιο όπως ουδέτερος αγωγός και η χρήση του σε ΔΔΕ και σε εγκαταστάσεις που εφαρμόζεται άμεση γείωση (ΤΤ)και ουδετέρωση.(ΤΝ-CS)>>
    Καλό ακούγεται.
    <<Σε άλλο θέμα να δούμε τη χρήση του σε εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιμοποιούν 3Ρ ή 4Ρ διακόπτες φορτίου>> Αναμένω!


    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 09-09-22 στις 22:19
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  8. #38
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.484

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από klik;925785[COLOR=#696969
    ]Αν εχεις απομονωσει φαση ουδετερο (δηλαδη καλωδια στιν αερα στη μερια του πινακα) καποιου εσωτερικου κυκλωματος και μετρας αντισταση μεταξυ ουδετερου-γειωσης, τοτε εκεινο το κυκλωμα εχει προβλημα

    Επισης, οι διατομες που εβαλες ειναι λαθος. Έχεις παροχη με 6μμ και βαζεις ουδετερ/φαση μαλλον 2,5μμ (ή 4μμ, δεν φαινεται καλα).

    [/COLOR]
    Η γειωση απο που ερχεται; Απο δεξια βλεπω τα μαυρο γκρι απο ρολοι. Τη γειωση δεν μπορεσα να τη βρω (απο το κινητο)
    Αναρτώ το τέλος της γραμμής ηλ κουζίνας και τη σύνδεση της γείωσης με το υδραγωγείο, όπως τα έφτιαχναν προ του 1973-1974, στην Αθήνα και προάστια αυτής.
    Τώρα που οι μεταλ σωλήνες του υδραγωγείου αντικ/σαν με πλαστικές και, όπου δεν έγινε μέριμνα για τακτοποίηση της γείωσης, οι εγκ/σεις αυτές έμειναν χωρίς γείωση όπως έγραψα στο 19 Ποστ.
    Αυτονόητο είναι πως, η γραμμή παροχής δεν είχε (έχει) γείωση.
    Συνημμένα Αρχεία Συνημμένα Αρχεία

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 17-09-22 στις 09:07
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

Σελίδα 4 από 4 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4

Παρόμοια Θέματα

  1. ΚΑΝΕΙ Ο ΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ?
    By takhs764 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-18, 21:38
  2. ρελες
    By ΓΙΩΡΓΟΣ Α22 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-14, 22:46
  3. ρελες..!!
    By johny7 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-11, 19:48
  4. Ρελες αυτοκινήτου
    By spirossd in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-10, 11:11
  5. απορια-ρελες
    By γιαννης_κ in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-10, 13:15

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας