  1. #11
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aris285 Εμφάνιση μηνυμάτων
    θα βαλεις ενα ρελε για την εκινηση στο καλωδιο το οποιο παει στο μοτερ εκει που ηταν το inverter.
    Μετα στο μοτερ θα φτιαξεις εναν αυτοματισμο οπου θα δινεις την παροχη απο το ρελε στα 3 ακρα του μοτερ και θα περνεις ρευμα για τον αυτοματισμο παλι απο το ιδιο το καλωδιο και θα βαλεις τα αλλα 2 ρελε Υ/Δ για τα αλλα 3 ακρα του μοτερ.
    Ελπιζω να καταλαβες.
    <<
    <<θα βαλεις ενα ρελε για την εκινηση στο καλωδιο το οποιο παει στο μοτερ εκει που ηταν το inverter. >>
    Άρη καλημέρα!
    Δεν είναι απαραίτητο(*) να βάνει ρελέ εκεί που ήταν το inverter,αρκούν ασφάλειες που λογικά θα υπάρχουν.
    (*) Εκτός αν ο κιν της αντλίας έχει αλληλεξαρτήσεις - αλληλοδεσμεύσεις και με άλλους μηχανισμούς.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 21-09-22 στις 12:22
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  2. #12
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Τι; θα σε βοηθήσει Τζένη η ομαλή εκκίνηση, εκτός αυτού που λέγανε παλιά οι <<αδειούχοι>> εγκ/τες <<Πάνω από ... Kwat μοτέρ βάζομε πάντα συστ ομαλής εκκίνησης.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  3. #13
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris285
    Όνομα
    Αρης
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    Ελευσινα
    Μηνύματα
    1.637

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    <<
    <<θα βαλεις ενα ρελε για την εκινηση στο καλωδιο το οποιο παει στο μοτερ εκει που ηταν το inverter. >>
    Άρη καλημέρα!
    Δεν είναι απαραίτητο(*) να βάνει ρελέ εκεί που ήταν το inverter,αρκούν ασφάλειες που λογικά θα υπάρχουν.
    (*) Εκτός αν ο κιν της αντλίας έχει αλληλεξαρτήσεις - αλληλοδεσμεύσεις με με άλλους μηχανισμούς.
    και πως θα δινει εντολη εκινησης? θα πρεπει να ριξει καλωδιο διαφορετικα.

    1 Not allowed! Not allowed!

  4. #14
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aris285 Εμφάνιση μηνυμάτων
    και πως θα δινει εντολη εκινησης? θα πρεπει να ριξει καλωδιο διαφορετικα.
    Έχεις δίκιο έπρεπε να γράψω: <<(*) Εκτός αν ο κιν της αντλίας έχει αλληλεξαρτήσεις - αλληλοδεσμεύσεις και με άλλους μηχανισμούς και χειρίζεται από τον πίνακα ( εξ αποστάσεως) αντί του:<< (*) Εκτός αν ο κιν της αντλίας έχει αλληλεξαρτήσεις - αλληλοδεσμεύσεις και με άλλους μηχανισμούς.>>

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  5. #15
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris285
    Όνομα
    Αρης
    Εγγραφή
    Jul 2010
    Περιοχή
    Ελευσινα
    Μηνύματα
    1.637

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχεις δίκιο έπρεπε να γράψω: <<(*) Εκτός αν ο κιν της αντλίας έχει αλληλεξαρτήσεις - αλληλοδεσμεύσεις και με άλλους μηχανισμούς και χειρίζεται από τον πίνακα ( εξ αποστάσεως) αντί του:<< (*) Εκτός αν ο κιν της αντλίας έχει αλληλεξαρτήσεις - αλληλοδεσμεύσεις και με άλλους μηχανισμούς.>>
    αυτο που εγραψα στο #10 θα εκανα εγω αν το προβλημα ειναι οικονομικο.
    διαφορετικα inverter η soft start.

    2 Not allowed! Not allowed!

  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον aris285 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    jenny (22-09-22)

  7. #16
    Μέλος Το avatar του χρήστη jenny
    Όνομα
    Τζένη
    Εγγραφή
    May 2020
    Περιοχή
    Αίγιο
    Μηνύματα
    418

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από aris285 Εμφάνιση μηνυμάτων
    θα βαλεις ενα ρελε για την εκινηση στο καλωδιο το οποιο παει στο μοτερ εκει που ηταν το inverter.
    Μετα στο μοτερ θα φτιαξεις εναν αυτοματισμο οπου θα δινεις την παροχη απο το ρελε στα 3 ακρα του μοτερ και θα περνεις ρευμα για τον αυτοματισμο παλι απο το ιδιο το καλωδιο και θα βαλεις τα αλλα 2 ρελε Υ/Δ για τα αλλα 3 ακρα του μοτερ.
    Ελπιζω να καταλαβες.
    Τώρα το κατάλαβα σε ευχαριστώ Άρη είναι η καλύτερη λύση!
    Θα χρησιμοποιήσω το υπάρχον καλώδιο που πάει στον κινητήρα σε έξοδο ρελέ ισχύος, ώστε να έχω εντολή από τους κεντρικούς πίνακες, ως παροχή στον πίνακα που έχω ήδη κατασκευάσει αστεροτρίγωνο δίπλα στον κινητήρα και βουαλά!!

    1 Not allowed! Not allowed!

  8. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη jenny
    Όνομα
    Τζένη
    Εγγραφή
    May 2020
    Περιοχή
    Αίγιο
    Μηνύματα
    418

    Προεπιλογή

    Και κάτι τελευταίο αν σε περίπτωση ο κινητήρας γυρίζει ανάποδα δεν βγάζει την πίεση τη σωστή η αντλία τότε ποιος ο πιο γρήγορος τρόπος να αλλάξω τη φορά του?

    0 Not allowed! Not allowed!

  9. #18
    Μέλος Το avatar του χρήστη jenny
    Όνομα
    Τζένη
    Εγγραφή
    May 2020
    Περιοχή
    Αίγιο
    Μηνύματα
    418

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι; θα σε βοηθήσει Τζένη η ομαλή εκκίνηση, εκτός αυτού που λέγανε παλιά οι <<αδειούχοι>> εγκ/τες <<Πάνω από ... Kwat μοτέρ βάζομε πάντα συστ ομαλής εκκίνησης.
    Μα έως και 7.5KW μπορώ να έχω απευθείας εκκίνηση σωστά?
    Έχω τέτοιες εφαρμογές, από 11 και πάνω βλέπω αστεροτρίγωνα και inverter ή softstarter ή άλλο (πάντα για τάση 400v)

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisfa
    Όνομα
    Antonis
    Εγγραφή
    Mar 2016
    Περιοχή
    Κυκλάδες
    Μηνύματα
    1.398

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jenny Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και κάτι τελευταίο αν σε περίπτωση ο κινητήρας γυρίζει ανάποδα δεν βγάζει την πίεση τη σωστή η αντλία τότε ποιος ο πιο γρήγορος τρόπος να αλλάξω τη φορά του?
    Για να μην μπερδεύεσαι θα αλλάζεις πάντα δύο φάσεις στην παροχή του γενικού ρελέ.
    Σε κάθε περίπτωση να μετράς κάθε ένα από τα 3 τυλίγματα (ή όσα ζευγάρια έχει στην περίπτωση δύο ταχυτήτων κλπ) να δέχεται δύο διαφορετικές φάσεις.

    Ο τρόπος εκκίνησης με αντιστάσεις μπορεί να εφαρμοστεί πριν αλλά και μετά τα τυλίγματα του κινητήρα.


    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 21-09-22 στις 15:35
    Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα επειδή συνέβη

  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον antonisfa για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    jenny (22-09-22)

  12. #20
    Μέλος Το avatar του χρήστη αλπινιστης
    Όνομα
    Αλεξανδρος
    Εγγραφή
    Feb 2012
    Περιοχή
    αθηνα
    Μηνύματα
    1.702

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jenny Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και κάτι τελευταίο αν σε περίπτωση ο κινητήρας γυρίζει ανάποδα δεν βγάζει την πίεση τη σωστή η αντλία τότε ποιος ο πιο γρήγορος τρόπος να αλλάξω τη φορά του?
    Αλλαζεις τις δυο φασεις της παροχης μεταξυ τους.
    Εφ οσον εχεις σχεδιασει τον πινακα σου με σωστη καλωδιωση ετσι ωστε να γυρνας απο αστερα σε τριγωνο χωρις να αλλαζεις φορα!

    Edit: Γραφαμε μαζι με τον Αντωνη.... οπως στα λεει και εκεινος

    0 Not allowed! Not allowed!

  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον αλπινιστης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    jenny (22-09-22)

Σελίδα 2 από 3 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Απομακρυσμένη εκκίνηση κινητήρα οχήματος
    By hackertom in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-19, 09:29
  2. Εκκίνηση κινητήρα και κάψιμο ασφαλειών
    By thomasgree in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-10-19, 22:59
  3. Εκκίνηση κινητήρα μονοφασικο μοτερ
    By marios003 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-16, 07:18
  4. Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-12, 17:13
  5. Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-10, 17:30

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας