    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nyannaco Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καθόλου κουλό, αντίθετα, αν δεν πάει φάση πουθενά και πάλι πέφτει το ρελέ (που έχει ελεγχθεί ότι δεν έχει πρόβλημα το ίδιο), τότε είναι βέβαιο ότι έχεις διαρροή από ουδέτερο στη γη. Βασικός ύποπτος και πρώτος για έλεγχο, εξωτερικές πρίζες σε μπαλκόνια, αν υπάρχουν.
    Εδώ δυσκολεύομαι να κατανοήσω τι συμβαίνει. Μάλλον έχει κολλήσει το μυαλό μου.
    Από την στιγμή που το ρελέ επιτηρεί την διαφορά της έντασης μεταξύ φάσεων και ουδετέρων, και ενεργοποιείται όταν υπάρξει διαφορά >= 30mΑ, πως γίνεται όταν δεν υπάρχει καθόλου ένταση (μιας και δεν υπάρχει ρεύμα σε όλο τον χώρο) να υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε φάση και ουδέτερο;

    Μάλλον κάπου έχει σκαλώσει το μυαλό μου.

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #12
    Μέλος Το avatar του χρήστη JimKarvo
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    955

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από elektronio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν ξεκινάς με αλλαγή του ρελέ να είσαι σίγουρος ότι δεν ψάχνεις άσκοπα την εγκατάσταση;
    Μάλλον αυτό πρέπει να γίνει, αλλά άντε να αποδείξεις πως το ρελέ είναι χαλασμένο

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #13
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JimKarvo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εδώ δυσκολεύομαι να κατανοήσω τι συμβαίνει. Μάλλον έχει κολλήσει το μυαλό μου.
    Από την στιγμή που το ρελέ επιτηρεί την διαφορά της έντασης μεταξύ φάσεων και ουδετέρων, και ενεργοποιείται όταν υπάρξει διαφορά >= 30mΑ, πως γίνεται όταν δεν υπάρχει καθόλου ένταση (μιας και δεν υπάρχει ρεύμα σε όλο τον χώρο) να υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε φάση και ουδέτερο;

    Μάλλον κάπου έχει σκαλώσει το μυαλό μου.
    << πως γίνεται όταν δεν υπάρχει καθόλου ένταση (μιας και δεν υπάρχει ρεύμα σε όλο τον χώρο) να υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε φάση και ουδέτερο; >> Ο ουδέτερος ως προς τη Γη έχει μια (διαφορά δυναμικού) (*) οπότε αν ο ουδέτερος ως προς τη Γη έχει χαμηλή μόνωση θα έχεις Ι φάσης = 0 και Ι ουδετέρου πιθανόν μεγαλύτερο των 40mA.
    (*) H διαφορά δυναμικού εξαρτάτε - κυρίως- από την αντίσταση γείωσης, η εγκατάσταση είναι προ του 1974 και ναι, έχει γίνει σύνδεση σωστής γείωσης;

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  4. #14
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    3.335

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JimKarvo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι Μπορώ να δω από και πέρα;
    σου ειπαν τι πρεπει να γινει, το εκανες?

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dalai Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μετα πρεπει να ανοιξεις πινακα (ο τεχνικος εννοω) να βγαλει ολους τους ουδετερους απο την ραγα και να αρχισει να δοκιμαζει εναν εναν .


    Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #15
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Άνω Αχαρναί
    Μηνύματα
    717

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    << πως γίνεται όταν δεν υπάρχει καθόλου ένταση (μιας και δεν υπάρχει ρεύμα σε όλο τον χώρο) να υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε φάση και ουδέτερο; >> Ο ουδέτερος ως προς τη Γη έχει μια (διαφορά δυναμικού) (*) οπότε αν ο ουδέτερος ως προς τη Γη έχει χαμηλή μόνωση θα έχεις Ι φάσης = 0 και Ι ουδετέρου πιθανόν μεγαλύτερο των 40mA.
    (*) H διαφορά δυναμικού εξαρτάτε - κυρίως- από την αντίσταση γείωσης, η εγκατάσταση είναι προ του 1974 και ναι, έχει γίνει σύνδεση σωστής γείωσης;
    Σε αυτή την περίπτωση η μέτρηση τάσης στο πίνακα ανάμεσα στον ουδέτερο και στη γείωση (με όλες τις ασφάλειες κατεβασμένες), δεν θα πρέπει να δείξει κάποια volt διαφορά;

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #16
    Μέλος
    Όνομα
    Γιώργος SV2DXJ
    Εγγραφή
    Mar 2006
    Περιοχή
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    Μηνύματα
    367

    Προεπιλογή

    Αλέξανδρε θα δείξει διαφορά αλά την στιγμή που πέφτει ο ρελές, δηλαδή 4 με 5 φορές την ημέρα και μπορεί να μην είναι ανιχνεύσιμη με απλό όργανο.
    Αν δεν βγουν όλοι ουδέτεροι από την ράγα όπως είπαν πιο πάνω είναι δύσκολο να βρεθεί το πρόβλημα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #17
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alefgr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε αυτή την περίπτωση η μέτρηση τάσης στο πίνακα ανάμεσα στον ουδέτερο και στη γείωση (με όλες τις ασφάλειες κατεβασμένες), δεν θα πρέπει να δείξει κάποια volt διαφορά;
    Για να υπάρχει συνεννόηση, ποια;<< περίπτωση>>

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  8. #18
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jeronimo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αλέξανδρε θα δείξει διαφορά αλά την στιγμή που πέφτει ο ρελές, δηλαδή 4 με 5 φορές την ημέρα και μπορεί να μην είναι ανιχνεύσιμη με απλό όργανο.
    Αν δεν βγουν όλοι ουδέτεροι από την ράγα όπως είπαν πιο πάνω είναι δύσκολο να βρεθεί το πρόβλημα.
    <<μπορεί να μην είναι ανιχνεύσιμη με απλό όργανο.>> Βεβαίως το κατάλληλο όργανο είναι το μονωσόμετρο ( Μέγγερ) αλλά, αυτό είναι πανάκριβο, όμως αφού έχομε σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης τάση, και τα περισσότερα μέλη διαθέτουν ένα πολύμετρο που μετρά AC ένταση σε mA, έμμεσα μπορούν να υπολογίσουν την αντίσταση μόνωσης.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 19-11-22 στις 08:43
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  9. #19
    Μέλος Το avatar του χρήστη JimKarvo
    Όνομα
    Δημήτρης
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    955

    Προεπιλογή

    Πριν πάμε στις ενέργειες ελέγχου των ουδέτερων (επειδή αυτό προϋποθέτει χρόνο, θα το ξεκινάμε μόλις κλείνει το γραφείο μέχρι να ανοίξει ξανά), σήμερα παρατήρησα το εξής:

    Αν έχω ανοιχτή μόνο την φάση Α (από τον διακόπτη πριν τον ρελέ) και πατήσω το τεστ διαρροής τότε δεν πέφτει το ρελέ.

    Ανοίγοντας και τις άλλες φάσεις (Β, Γ) είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά το ρελέ στην δοκιμή πέφτει.

    Μήπως εν τέλη μιλάμε για χαλασμένο ρελέ;
    Δεν θα έπρεπε να πέφτει στην δοκιμή ακόμα και με μόνο μια φάση;

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #20
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    3.335

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JimKarvo Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν θα έπρεπε να πέφτει στην δοκιμή ακόμα και με μόνο μια φάση;
    οχι απαραίτητα... μια καθαρή φωτο θα βοηθούσε



    Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 2 από 5 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Πτώση Ρελέ διαρροής
    By apostolos.kounis@gmail.co in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-20, 00:56
  2. Πτώση ρελέ με κεραυνούς
    By stratus in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-20, 21:01
  3. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-20, 00:20
  4. Ψυγείο σε εξοχικό - πτώση ρελέ
    By audakias in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-14, 11:05
  5. Ρελέ 3V προβλημα με πτώση τασης
    By babis_net in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-10, 13:50

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας