Θέμα: siemens plc 802c

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Καλαρακης Μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Ηρακλειο
    Μηνύματα
    2.043

    Προεπιλογή siemens plc 802c

    Το βαζω εδω γιατί δεν βρήκα κατι σχετικό

    Εχω ενα cnc που έχει το plc 802c
    Αυτό αν δεν το ξεκινήσεις κάθε μερα για λίγο, επειδή είχε μέσα super capasitor αντί για μπαταρία χάνει τις ρυθμίσεις
    Δυστυχώς κάνεις δεν το είχε πει αυτό
    και το μάθαμε με το σκληρό τρόπο
    το μηχάνημα είχε εγκατασταθεί το 2000 και ο τεχνικός και η εταιρία εξ Βουλγαρίας που το εγκατέστησαν τους έχουμε χάσει

    τοτε που εγινε η εγκατασταση, αφησε ο τεχνικός ένα cd που το ονομασε parameter.
    Μεσα σε αυτό βρήκα ενα αρχειο με καταληξη ptp που το αναγνωρίζει το πρόγραμμα programming tool 802c
    Κατάφερα και το έκανα download sth mhxanh
    εχω και ένα αρχειο με καταληξη md (text einai) exei το ίδιο ονομα με το ptp και τα δύο βρίσκονται μεσα στο φάκελο projects
    (στο cd που αφησε τοτε ο τεχνικος)
    Εχω και το cd απο τη siemens που κανει εγκατάσταση τα προγράμματα
    Το cd που afhse δείχνει να ειναι αντιγραφο απο τον υπολογιστή του.

    Συμφωνα με καποιες οδηγίες που βρηκα στο διαδίκτυο αν το ξεκινησω με την επιλογη 2 τοτε φερνει τα προγραμματα απο τη flash.
    Τα προγραμματα τα βλέπω Μπορεσα και δημιουργησα ενα με το ονομα τεστ και κινησε το μηχανιμα
    Η διαφορά ειναι οτι οταν παω στις παραμετρους και προσπαθησω να κανω μια αλλαγη πχ Χ=256.70 και πατησω το εντερ Βγάζει access denied
    Αυτο το βγάζει σε όλες τις επιλογές

    Μετα που κατέβασα στη μηχανη το αρχείο ptp Εγραψε οτι χρειαζεται στοιχεια md

    Εστειλα και ερωτηση στο support και περιμένω

    Υπάρχει κάποιος που να ξερει να βοηθησει
    ααααα επι πληρωμη δεν το ζητώ τζαμπα
    να ξέρει ομως να μη με ταλαιπωρησει
    γιατι εχω εδω δυο τυπους που τα ξερουν αλλα το μονο σιγουρο ειναι πως δεν ξερουν

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Aνδρέας
    Εγγραφή
    Jan 2010
    Περιοχή
    Πάτρα
    Μηνύματα
    833

    Προεπιλογή

    Δεν είμαι ειδικός αλλά βρήκα 2 αρχεία Programming and Operating Manual για plc 802c,μην τυχόν και σου φανούν χρήσιμα,αλλιώς αγνόησέ τα....

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Θανάσης
    Εγγραφή
    Mar 2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    458

    Προεπιλογή

    βρήκα και ένα Diagnostics Manual

    ίαως βοηθήσει

    https://manualzz.com/doc/60255741/si...nostics-manual

    1 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη electron
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2003
    Περιοχή
    Χαλκίδα
    Μηνύματα
    3.203

    Προεπιλογή

    Να πω και γω ότι δεν έχω εμπειρία με τα συγκεκριμένα plc της siemens, ωστόσο όταν αναφέρεις για 2 format αρχείων, μου κάνει το ένα (ptp), να είναι το κυρίως project και το άλλο πιθανόν τα σχόλια του.
    Τώρα αν προσπαθείς να πειράξεις κάποια μεταβλητή κι αυτή είναι στο project, πιθανόν ο τύπος που έκανε τον κώδικα, έχει βάλει κάποιο κλείδωμα. Το ζητούμενο είναι αν κατάφερες και έριξες το backup στο μηχάνημα και φυσικά αν αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Αν οι μεταβλητές που λες ότι δεν σε αφήνει να αλλάξεις, προσπαθείς να τις σεταρεις από κάποιο panel, μπορεί να χρειάζεται να δωθεί κωδικός σ αυτό.

    1 Not allowed! Not allowed!
    tech-no-logical world

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Καλαρακης Μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Ηρακλειο
    Μηνύματα
    2.043

    Προεπιλογή

    Μετά από διάβασμα αρκετών εγχειριδίων. Πουθενά δεν αναφέρει το συγκεκριμένο μήνυμαΑΛΛΑ
    συνομιλώντας με το κάτοχο του μηχανήματος για αρκετή ώρα μπόρεσα να καταλάβω τι περίπου γινόταν στο μηχανα, γιατί το έχει ξαναπάθει τρεις αλά φορές.
    Κανένας δεν του είπε ότι πρέπει να το ανοίγει κάθε μέρα για δέκα τουλάχιστον λεπτά !!! Το γράφει το staring manual
    Λοιπόν κατέληξα στο συμπέρασμα ότι μάλλον θέλει το κωδικό χρήστη. Δεν τον ζήτησε αλλά μου είπε ότι ανά τακτά διαστήματα τον ζητούσε.
    Τους κωδικούς τους αναφέρει το εγχειρίδιο
    Και να που ξεκίνησε και τέλος το μήνυμα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Καλαρακης Μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Ηρακλειο
    Μηνύματα
    2.043

    Προεπιλογή

    Το εν λόγω μηχάνημα παρουσιάζει άλλο ένα πρόβλημα , που στο τέλος μάλλον θα αχρήστευση το μηχάνημαΕίναι και 25 χρόνο
    Λοιπόν
    Όταν το ανοίγεις το πρωί ξεκινά κανονικά
    Αν το κλήσεις και το ξανά ανοίξεις τότε δεν ξεκινά το plc

    Πρέπει να ανάψουν τρεις φωτάκια power err diag
    Ανάβουν μόνο τα δύο πρώτα.
    Το αφήνεις κανένα δεκάλεπτο και την επόμενη φορά μάλλον ξεκινά, αν δεν ξεκινήσει ξανά κλείσιμο υπομονή και ξανά άνοιγμα.
    Πάντως προχτές που το ανοιγοκλειναμε δεν έκανε πάνω από 5 λεπτά να το περιμένουμε κάθε φορά
    Εκανε βέβαια και ψοφοκρυο 10 βαθμούς
    Αυτό το πρόβλημα το κάνει χρόνια τώρα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Καλαρακης Μιχαλης
    Εγγραφή
    Jan 2011
    Περιοχή
    Ηρακλειο
    Μηνύματα
    2.043

    Προεπιλογή

    Εχοτ
    Το έχω διαβάσει

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη electron
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2003
    Περιοχή
    Χαλκίδα
    Μηνύματα
    3.203

    Προεπιλογή

    Μιχάλη τελικά η υποψία μου περί κωδικού ήταν βάσιμη. Όλα καλά λοιπόν. Ωστόσο αυτό με την cpu που καθυστερεί στο initialization, δεν είναι καλό. Κοιτώντας συνοπτικά στο διαδίκτυο έχουμε να κάνουμε με plc της σειράς sinumeric για εργαλειομηχανές. Το συγκεκριμένο είναι στην ουσία panel pc -plc. Καλό είναι να απευθυνθείτε στη siemens Ελλάδος, ώστε να σας ενημερώσει για το αν εξακολουθεί να υποστηρίζεται το συγκεκριμένο και αν όχι τι εναλλακτικές υπάρχουν. Τελευταία η εταιρία έχει αναπτύξει και τμήμα νέων έργων που αναλαμβάνει αναβαθμίσεις παλιών συστημάτων.

    0 Not allowed! Not allowed!
    tech-no-logical world

  9. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη electron
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    Dec 2003
    Περιοχή
    Χαλκίδα
    Μηνύματα
    3.203

    Προεπιλογή

    Επίσης απ ότι είδα στο επίσημο site, το εν λόγο Plc πρέπει να έχει σταματήσει να παράγεται από το 2006 και η όποια διαθεσιμότητα σε στοκ από το 2014. Ίσως θα πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά την αναβάθμισή του. Φυσικά υπάρχει πάντα και η ύστατη λύση κάποιου στοκατζίδικου όπως αυτό της radwell.

    0 Not allowed! Not allowed!
    tech-no-logical world

Παρόμοια Θέματα

  1. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ PLC - SIEMENS
    By karabill93 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-18, 15:09
  2. PLC siemens παλιό (πρόβλημα)
    By antonisfa in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-17, 22:54
  3. Siemens S5 PLC Software
    By MacGyver in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-17, 15:55
  4. Siemens PLC
    By ioannistsi in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-13, 20:20
  5. PLC logo siemens
    By Sky in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 73
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-12, 00:01