    ΦΟΥΡΝΟΣ2.jpgΚαινούργιος επαγγελματικός φούρνος ρίχνει το ΔΔΕ (4Χ40Α - 30mA) όταν ανέβασε θερμοκρασία πάνω από 65 βαθμούς σε πάνω και κάτω αντίσταση.
    Του δίνω ρεύμα και το ΔΔΕ κρατάει στους 65, αλλά όποια αντίσταση εκκινείται ξανά για να ανεβάσει π.χ. στους 70 το ρίχνει ξανά.
    Η παροχή σωστά συνδεδεμένη με 3 φάσεις ουδέτερο και γείωση σε βιομηχανική κλέμμα στο σημείο σύνδεσης και την τάση σωστά παντού.
    Να έχει κρατήσει υγρασία ή έχουν αστοχία οι καινούργιες αντιστάσεις? Ο φούρνος λειτουργεί για πρώτη φορά.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Electrician B

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.486

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από koxlas Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΦΟΥΡΝΟΣ2.jpgΚαινούργιος επαγγελματικός φούρνος ρίχνει το ΔΔΕ (4Χ40Α - 30mA) όταν ανέβασε θερμοκρασία πάνω από 65 βαθμούς σε πάνω και κάτω αντίσταση.
    Του δίνω ρεύμα και το ΔΔΕ κρατάει στους 65, αλλά όποια αντίσταση εκκινείται ξανά για να ανεβάσει π.χ. στους 70 το ρίχνει ξανά.
    Η παροχή σωστά συνδεδεμένη με 3 φάσεις ουδέτερο και γείωση σε βιομηχανική κλέμμα στο σημείο σύνδεσης και την τάση σωστά παντού.
    Να έχει κρατήσει υγρασία ή έχουν αστοχία οι καινούργιες αντιστάσεις? Ο φούρνος λειτουργεί για πρώτη φορά.
    << όταν ανέβασε θερμοκρασία πάνω από 65 βαθμούς σε πάνω και κάτω αντίσταση.>> για άστο στους 65 βαθμούς για μερικές ώρες και βλέπομε, για να αποκλείσουμε το
    <<Να έχει κρατήσει υγρασία>>

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 12-04-23 στις 11:11
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jan 2019
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    375

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    << όταν ανέβασε θερμοκρασία πάνω από 65 βαθμούς σε πάνω και κάτω αντίσταση.>> για άστο στους 65 βαθμούς για μερικές ώρες και βλέπομε, για να αποκολλήσουμε το
    <<Να έχει κρατήσει υγρασία>>
    Tο αφήσαμε στους 65 είχε πιάσει τους βαθμούς αυτούς έσβησε ο θερμοστάτης και όταν ξαναέδωσε το έριξε πάλι.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Electrician B

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.486

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από koxlas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Tο αφήσαμε στους 65 είχε πιάσει τους βαθμούς αυτούς έσβησε ο θερμοστάτης και όταν ξαναέδωσε το έριξε πάλι.
    Μιλιααμπερόμμετρο διαθέτης;

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  5. #5
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jan 2019
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    375

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μιλιααμπερόμμετρο διαθέτης;
    Ναι φυσικά.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Electrician B

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.486

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από koxlas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι φυσικά.
    Μονοσόμετρο (Μεγγερ);

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jan 2019
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    375

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μονοσόμετρο (Μεγγερ);
    Έχω Ηλία τα πάντα.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Electrician B

  8. #8
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.486

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από koxlas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχω Ηλία τα πάντα.
    Είσαι άρχοντας; Αποσυνδέεις και τα δύο άκρα των αντιστάσεων και, μετράς με το μέγγερ (*) , επιθυμητή τιμή αντίστασης μεγαλύτερη των 230 Χ 1000= 230000 Ωμ ή 230 ΚΩμ.
    Με τάση Μεγγερ 500 volt.

    1 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  9. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Jan 2019
    Περιοχή
    Ρόδος
    Μηνύματα
    375

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είσαι άρχοντας; Αποσυνδέεις και τα δύο άκρα των αντιστάσεων και, μετράς με το μέγγερ (*) , επιθυμητή τιμή αντίστασης μεγαλύτερη των 230 Χ 1000= 230000 Ωμ ή 230 ΚΩμ.
    Με τάση Μεγγερ 500 volt.
    Ναι μέγγερ μπορώ να κάνω θα το έκανα αύριο το πρωί σήμερα δεν ήταν εφικτό για να γίνει κάτι τέτοιο γιατί ο φούρνος είναι τοποθετημένος μέσα σε μια εσοχή παραθύρου και ζυγίζει γύρω στα 100 κιλά! Αύριο που θα υπάρχουν άτομα θα το κάνω. Παράλληλα έχω πει στον ιδιοκτήτη να ειδοποιήσει τον αντιπρόσωπο τον προμηθευτή του να μας πει τι προβλέπει η εγγύηση και αν μπορούμε να κάνουμε τις ανάλογες μετρήσεις.
    Κανονικά δεν τον ανοίγουμε εμείς λόγω εγγύησης αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα υγρασίας στο χώρο και φταίει αυτή. Αυτό πως μπορούμε να το διαπιστώσουμε?

    0 Not allowed! Not allowed!
    Electrician B

  10. #10
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.486

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από koxlas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι μέγγερ μπορώ να κάνω θα το έκανα αύριο το πρωί σήμερα δεν ήταν εφικτό για να γίνει κάτι τέτοιο γιατί ο φούρνος είναι τοποθετημένος μέσα σε μια εσοχή παραθύρου και ζυγίζει γύρω στα 100 κιλά! Αύριο που θα υπάρχουν άτομα θα το κάνω. Παράλληλα έχω πει στον ιδιοκτήτη να ειδοποιήσει τον αντιπρόσωπο τον προμηθευτή του να μας πει τι προβλέπει η εγγύηση και αν μπορούμε να κάνουμε τις ανάλογες μετρήσεις.
    Κανονικά δεν τον ανοίγουμε εμείς λόγω εγγύησης αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα υγρασίας στο χώρο και φταίει αυτή. Αυτό πως μπορούμε να το διαπιστώσουμε?
    <<αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα υγρασίας στο χώρο και φταίει αυτή. Αυτό πως μπορούμε να το διαπιστώσουμε?>> E τότε επανέλαβε πολλές φορές το <<Tο αφήσαμε στους 65 είχε πιάσει τους βαθμούς αυτούς έσβησε ο θερμοστάτης>> βλέπε 4 ποστ.
    (Με ανοιχτή την πόρτα του φούρνου.)

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 12-04-23 στις 00:05
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Ηλεκτρική κουζίνα ρίχνει το ΔΔΕ
    By DiS83 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-20, 01:21
  2. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-18, 10:50
  3. λαμπα οικονομιας ριχνει το δδε
    By ioannis_83 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-16, 00:30
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-16, 13:22
  5. Παλμογράφος ρίχνει ΔΔΕ
    By giorgos77 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-12, 06:50

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας