Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 12

Θέμα: Γεννήτρια πετρελαίου 250kva

  1. #1
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.951

    Προεπιλογή Γεννήτρια πετρελαίου 250kva

    Για να βαλεις μια παροχη no7 250kva απο το δικτυο θες πολλα λεφτα καλωδια αδειες μελετες κτλπ επισης πληρωνεις παγια + τιμη ανα KWh που δεν νομιζω να υπαρχει επιδοτηση σε αυτες τις καταναλωσεις..

    Αμα εχεις μια γεννητρια πετρελαιου 250kva εχεις το αρχικο κοστος αποκτησης της που σιγουρα ειναι λιγοτερα απο αυτα που θες για να συνθεθεις στο δικτυο.


    Ποιο ειναι το κοστος ανα KWh με τη γεννητρια και ποσο με τη δεη? υπαρχει μεγαλη διαφορα ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος
    Όνομα
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Περιστερι
    Μηνύματα
    217

    Προεπιλογή

    Με βαση αυτή τη σελιδα
    http://gr.wagna-power.com/diesel-gen...generator.html
    και ειδικότερα με την κατανάλωση που δινει

    Κατανάλωση καυσίμου 100 τοις εκατό φορτίου (g/kw·h) 199
    Για πληρη ισχύ ειναι 50 lt/h

    Σου βγαινει περιπου 0.2 lt πετρέλαιο ανα κιλοβατωρα ανα ωρα.
    Χονδρικα 0.36€ / kwh.
    Γυρω στα 30κ κοστος κτησης της γεννήτριας συν κοστος δεξαμενης πετρελαίου συν σερβις κτλ...
    Μονο αν ανέβει παλι τρέλα η τιμη του ρεύματος πιστεύω οτι συμφερει.

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.951

    Προεπιλογή

    Μακαρι να ειναι 0.36€ / kwh γιατι αν ειναι ετσι συμφερει με κλειστα ματια.
    Το κλειδι ειναι στο
    Για πληρη ισχύ ειναι 50 lt/h
    Οταν δεν ζηταω πληρη ισχυ ? εκει τι γινετε ? γιατι μπορει να ζηταω απο 0 εως 250kva δεν θελω 250kva μονιμα... εχει μεγαλη διακυμανση το φορτιο.

    Για να βαλεις παροχη νο7 θες πολυ περισσοτερο απο οτι κανει μια γεννητρια(αδειες μελετες κτηρια καλωδια υποδομες) για πλακα πανω απο 100k

    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη genesis
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Apr 2005
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    1.037

    Προεπιλογή

    Μάλλον δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα...
    Κατ' αρχήν, ο Χρήστος έβγαλε κόστος /kwh μόνο βάσει της κατανάλωσης καυσίμου. Δεν υπολόγισε το αρχικό κόστος του Η/Ζ και το κόστος τακτικής συντήρησης που δεν είναι λίγο.
    Η κατανάλωση του Η/Ζ δεν είναι αναλογική/γραμμική βάσει του φορτίου. Π.χ. αν έχει 50lt/h στο 100% του φορτίου στα 50% του φορτίου δεν θα είναι 25lt/h. Θα είναι περισσότερο
    Επίσης, τα Η/Ζ αυτού του μεγέθους δεν είναι καλό να λειτουργούν κάτω από κάποιο όριο, π.χ. κάτω από ~25% του ονομαστικού φορτίου καθώς αυξάνεται δυσανάλογα η φθορά του κινητήρα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και όταν λειτουργούν συνεχώς πάνω από το ~80% του ον. φορτίου τους.
    Υπάρχουν μέλη με μεγάλη εμπειρία στο θέμα (που 'σαι Βασίλη!!??) που μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο.

    Μακροπρόθεσμα και εφόσον δεν θέλεις να συνδεθείς στο δίκτυο, πιθανόν η καλύτερη λύση να είναι ένα μεγάλο, αυτόνομο, τριφασικό Φ/Β σύστημα με μπαταρίες που να καλύπτει το 70~90% των αναγκών χαμηλής ισχύος (π.χ. μέχρι 50kW) και ένα H/Z σε εφεδρεία το οποίο να καλύπτει τα περιστασιακά φορτία μεγάλης ισχύος.
    Η ανάγκη σε ενέργεια (πότε και πόσο) πρέπει να αναλυθεί προσεκτικά για να προταθεί μία τεχνικοοικονομικά ορθή λύση.

    2 Not allowed! Not allowed!
    Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ
    Όνομα
    Νεκταριος
    Εγγραφή
    Jan 2013
    Περιοχή
    ΑΙΓΙΝΑ
    Μηνύματα
    859

    Προεπιλογή

    Κ.Μανο , χριστος αντέστη , εξαρτάται τι θα τροφοδοτήσουμε ...πχ αν εχω ενα βενζινάδικο με κομπρεσέρ 2,2κw με δυο δυδιμες αντλιες που τα μοτερακια ,τους εινα 0,5 kw υπολογιστη 1000w με μια 9αρα εισαι υπερκαλυμενος οτι δεν συμφερει λογο θορυβου ,κλπ κοστος πετρελαιου. απο περιεργεια τι φωρτια θα θελατε να τροφοδωτισεται? η καλυτερη λυση ειναι βεβαια στο ποστ 4 ο Κ.Κωστας αλλα κ αυτα κοστιζουν , αλλα δεν παραγουν θορυβο .αυτααααα

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    μιχαλης
    Εγγραφή
    Aug 2007
    Περιοχή
    γλυφαδα
    Μηνύματα
    3.335

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    με μια 9αρα εισαι υπερκαλυμενος
    κ.Νεκταριε διαβαστε λιγο τον τιτλο του θεματος...


    Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος
    Όνομα
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Περιστερι
    Μηνύματα
    217

    Προεπιλογή

    Εβαλα μια ενδεικτική τιμή με βαση την τιμή του πετρελαίου.
    Βέβαια για 24ωρη λειτουργία θελει περιπου 1000 λιτρα οποτε για να εχεις μια σχετική αυτονομία θελεις ενα βυτιοφόρο καθε τοσο... Και αντίστοιχα δεξαμενή καυσίμου.

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη rama
    Όνομα
    Αγγελος
    Εγγραφή
    Oct 2012
    Περιοχή
    Αθήνα
    Μηνύματα
    1.070

    Προεπιλογή

    Η μέση κατανάλωση στις μηχανές diesel, είναι 130 γραμμάρια ανά ίππο ανά ώρα. Από αυτή τη χονδρική τιμή, κάνε τους υπολογισμούς σου ανάλογα με την ισχύ που χρειάζεσαι, τη χρονική διάρκεια και την τιμή του πετρελαίου. Αυτά όσον αφορά στη μηχανική ενέργεια. Στη συνέχεια, κάνε προσαρμογή για τις απώλειες της μετατροπής σε ηλεκτρική ενέργεια.

    1 Not allowed! Not allowed!
    The Ramans do everything in threes...
    Arthur C. Clarke

  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον rama για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    mikemtb (27-04-23)

  10. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Μάνος
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Κρήτη
    Μηνύματα
    3.951

    Προεπιλογή

    Οι τιμες στις γεννητριες στις ολοκαινουργιες ειναι ακριβες αλλα υπαρχουνε
    ελαφρα μεταχειρισμενες που δουλεψανε μονο για 1 εργο (ειναι πρακτικα καινουργιες) και πωλουνται πολυ φτηνα μετα την περατωση του εργου.
    Δηλαδη γεννητρια φτηνη και καλη βρισκεις.
    Τα βαρια φορτια ειναι κυριως μοτερ(αεροσυμπιεστες συρματοκοπες κτλπ) και δεν ειναι για καθε μερα θα δουλευουνε μια στο τοσο.
    Μετα υπαρχουνε φορτια εως 50kva(με οχι μεγαλα ρευματα εκινησης-peak power) που θα δουλευουνε ποιο τακτικα
    οποτε θελω ας πουμε μονιμα 50kva και αραια και που 250kva.

    0 Not allowed! Not allowed!

  11. #10
    Μέλος
    Όνομα
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Εγγραφή
    Mar 2012
    Περιοχή
    Περιστερι
    Μηνύματα
    217

    Προεπιλογή

    Κοιτα για ενοικίαση, για να παρεις μια εικονα και της καταναλωσης και αν σε καλύπτει πριν προχωρήσεις σε αγορα.

    2 Not allowed! Not allowed!

Σελίδα 1 από 2 1 2 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. αντλιες πετρελαίου.
    By kostas-21 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-20, 23:01
  2. Γεννήτρια ρεύματος από φλόγα πετρελαίου
    By ΗΝ1984 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-11, 10:16
  3. Εξορύξεις πετρελαίου
    By spiroscfu in forum Ειδήσεις
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-11, 13:41
  4. Στάθμη πετρελαίου.
    By tco9998 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-01-10, 17:50
  5. Στάθμη πετρελαίου.
    By tco9998 in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-10, 18:17

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας