Σελίδα 1 από 5 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 45

Θέμα: Γειωση σε αυτονομο πρωην κοντεινερ. ερωτηση

  1. #1
    Μέλος Το avatar του χρήστη IXHEM
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2013
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    411

    Question Γειωση σε αυτονομο πρωην κοντεινερ. ερωτηση

    Καλησπερα φορουμ.
    Θελω να κανω μια ερωτηση.

    Ενας πολυ καλος μου φιλος αγορασε ενα κοντεινερ το τοποθετησε σε ενα χωραφι. και μου ζητησε να του βγαλω πριζες και διακοπτες.
    απο μεσα θα γινει σκελετος πετροβαμβακας και ντηθει με υαλοσανιδα.

    το συστημα τροφοδοτησης ηλεκτρικης ενεργειας ειναι το Power Station Bluetti AC200MAX και θα τροφοδοτειται απο Φωτοβολταικα πανελ. 3-4 (οχι της μαμας εταιριας)

    αν και δεν βρηκα καμια πληρωφορια αν πρεπει να γειωνεται το power station

    εγω θα βαλω ηλεκτροπληξιας στον πινακα και ραβδους γειωσης στο εδαφος.
    θα γειωσω σασι απο κοντεινερ, την βαση των πανελς και τα εσωτερικα κυκλωματα - καλωδιωσεις

    επειδη δεν εχω ξανακανει αυτονομο με power station τι τυπου ρελε διαρροης να βαλω ? σκοπευω να βαλω τυπο Α. καλα θα κανω ?
    ευχαριστω σας

    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη IXHEM
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2013
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    411

    Προεπιλογή

    επιπλεων θα πρεπει να γινει βραχυκυκλωση γειωσης και ουδετερου ?

    0 Not allowed! Not allowed!

  3. #3
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.775

    Προεπιλογή

    Καλο να επικοινωνησεις με τον κατασκευαστη να δεις τι προτεινει.
    Ο 60364 αναφερει οτι απαιτείται ρελε τυπου Β εκτός συγκεκριμένων μετατροπέων .
    Επισης πρεπει να ξερεις αν ειναι ΙΤ συστημα τοτε το ρελε ειναι αχρηστο αν δεν γειωθει ενεργος αγωγος(μπορει αραγε? ).Σε αυτη την περιπτωση απαιτειται IMD.

    2 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  4. #4
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.034

    Προεπιλογή

    Αν ΔΕΝ γειώσεις τον έναν από τους δύο ρευματοφόρους αγωγούς (αυτός που θα γειωθεί θα ονομαστεί ουδέτερος) τότε ΔΕΝ χρειάζεσαι διαρροής.

    Από την άλλη, ΓΙΑΤΙ να γειώσεις τον έναν αγωγό και να βάλεις διαρροής και να κινδυνεύει κάποιος να αγγίξει τον άλλο αγωγό (που θα λέγεται τώρα φάση) με αποτέλεσμα την ηλεκτροπληξία;

    Ηλεκτροπληξία θα πάθεις μονο αν αγγίξεις ΚΑΙ τους δύο ρευματοφόρους αγωγούς.

    2 Not allowed! Not allowed!

  5. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    ^^ Ακριβως..Το ιδιο ισχυει και με τον μετασχηματιστη 230/230..
    Ουσιαστικα η παροχη ειναι "στον αερα" σε σχεση με το δικτυο της ΔΕΔΔΗΕ.

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  6. #6
    Μέλος
    Όνομα
    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
    Εγγραφή
    Jan 2012
    Περιοχή
    Άνω Αχαρναί
    Μηνύματα
    717

    Προεπιλογή

    Για αυτό στα εργαστήρια καλό είναι να υπάρχει μετ/τής απομόνωσης και με τις δύο εξόδους στον αέρα.

    0 Not allowed! Not allowed!

  7. #7
    Μέλος
    Εγγραφή
    Nov 2007
    Μηνύματα
    1.459

    Προεπιλογή

    Το ίδιο θα ίσχυε και στην περίπτωση γεννήτριας? (Υποθέτωντας οτι ο κατασκευαστης δεν έχει ήδη γειώσει τον έναν πόλο στο σώμα-γείωση της γεννήτριας)

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOUN
    Όνομα
    Γιωργος
    Εγγραφή
    Feb 2007
    Περιοχή
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    Μηνύματα
    2.995

    Προεπιλογή

    Φυσικά. Ο κατασκευαστής ποτέ δεν γειώνει κανένα πόλο..

    0 Not allowed! Not allowed!
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε

  9. #9
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.475

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από 744 Εμφάνιση μηνυμάτων
    1)Αν ΔΕΝ γειώσεις τον έναν από τους δύο ρευματοφόρους αγωγούς (αυτός που θα γειωθεί θα ονομαστεί ουδέτερος) τότε ΔΕΝ χρειάζεσαι διαρροής.

    2)Από την άλλη, ΓΙΑΤΙ να γειώσεις τον έναν αγωγό και να βάλεις διαρροής και να κινδυνεύει κάποιος να αγγίξει τον άλλο αγωγό (που θα λέγεται τώρα φάση) με αποτέλεσμα την ηλεκτροπληξία;

    3)Ηλεκτροπληξία θα πάθεις μονο αν αγγίξεις ΚΑΙ τους δύο ρευματοφόρους αγωγούς.
    Καλημέρα!
    1)<<Αν ΔΕΝ γειώσεις τον έναν από τους δύο ρευματοφόρους αγωγούς (αυτός που θα γειωθεί θα ονομαστεί ουδέτερος) τότε ΔΕΝ χρειάζεσαι διαρροής.>> Σε ορισμένες (*)προϋποθέσεις το διαρροής μας προστατεύει από κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
    2)<<Από την άλλη, ΓΙΑΤΙ να γειώσεις τον έναν αγωγό και να βάλεις διαρροής και να κινδυνεύει κάποιος να αγγίξει τον άλλο αγωγό (που θα λέγεται τώρα φάση) με αποτέλεσμα την ηλεκτροπληξία;>>
    Το κάθε σύστημα ( γειωμένο - αγείωτο) έχει τα πλεονεκτήματά του - μειονέκτημά του, για μένα τα πλεονεκτήματα (**) του γειωμένου είναι περισσότερα από του αγείωτου.
    3) << Ηλεκτροπληξία θα πάθεις μονο αν αγγίξεις ΚΑΙ τους δύο ρευματοφόρους αγωγούς.>>
    Ποτέ μη λες ποτέ δες 1.
    (*) Όταν έχομε διαρροή προς Γη, στον ένα ενεργό αγωγό προ του διαρροής, και ΄΄πιάσωμε΄΄ τον άλλο.
    (**) https://www.hlektronika.gr/forum/sho...EA%DE%F0%EF%F5 Έχει και άλλα παρόμοια θέματα π.χ https://www.hlektronika.gr/forum/sea...rchid=10287932

    1 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  10. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη IXHEM
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2013
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    411

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από 744 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν ΔΕΝ γειώσεις τον έναν από τους δύο ρευματοφόρους αγωγούς (αυτός που θα γειωθεί θα ονομαστεί ουδέτερος) τότε ΔΕΝ χρειάζεσαι διαρροής.

    Από την άλλη, ΓΙΑΤΙ να γειώσεις τον έναν αγωγό και να βάλεις διαρροής και να κινδυνεύει κάποιος να αγγίξει τον άλλο αγωγό (που θα λέγεται τώρα φάση) με αποτέλεσμα την ηλεκτροπληξία;

    Ηλεκτροπληξία θα πάθεις μονο αν αγγίξεις ΚΑΙ τους δύο ρευματοφόρους αγωγούς.
    δεν ειπα οτι θα γειωσω μια απο τις δυο φασεις. ειπα οτι θα γειωσω το σασι του κοντεινερ, τις γραμμες και τα πανελς. ο διαρροης ουτος η αλλος μπορει να δουλεψει χωρις γειωση.. κανω λαθος ? βεβαια σαυτην την περιπτωση αν λειτουργει ως απλος μετασχηματιστης 1:1 δεν θα ειχε νοημα να βαλω ηλεκτροπληξιας. απο την αλλη ο κατασκευαστης δεν αναφερει τιποτα για γειωση.. στο συγκεκριμενο power station καπου διαβασα οτι υπαρχει καποιο προβλημα με την γειωση του. θεωρω το πιο ασφαλες ειναι να βαλω ηλεκτροπληξιας. γειωνοντας τον εναν πολο βεβαια δεν ασχοληθηκα παραπανω..

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IXHEM : 25-06-23 στις 19:03

Σελίδα 1 από 5 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟΓΕΊΩΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗ
    By ΤΕΧΝΗΛΕΚΤΡ37Β in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-20, 10:34
  2. Αλλαγη ρυθμισεων για τηλεφωνα σε πινακα πρωην Kintec
    By skipper1 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-18, 16:26
  3. Ερωτηση για διαμερισμα χωρις γειωση
    By m_iw in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-17, 16:51
  4. Ερωτηση για γειωση σε SMPS
    By bchris in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-14, 23:23
  5. Ερωτηση για γειωση σε κατασκευη HDMI
    By bchris in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-13, 19:38

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας