0
Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος
Όταν το κύκλωμα είναι στον "αέρα" (isolated), έχουμε 2 αγωγούς "ζωντανούς" (live), τους οποίους πρέπει να ακουμπήσουμε και τους 2 ταυτόχρονα για να κλείσει το κύκλωμα και να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Δεν είναι εύκολο να συμβεί, όχι όμως και αδύνατον. Αν συμβεί, δεν υπάρχει τίποτα να μας σώσει...
Γειώνοντας τον έναν live αγωγό (τον οποίο ονομάζουμε ουδέτερο) και τοποθετώντας (μετά από την σύνδεση με την γείωση) ένα ευαίσθητο σύστημα επιτήρησης του ρεύματος (ρελέ διαρροής ή RCCB), το οποίο μετρά συνεχώς αν υπάρχει διαφορά στο ρεύμα της φάσης και του ουδέτερου, εξασφαλίζουμε ότι αν υπάρξει οποιαδήποτε διαρροή που ξεπερνά τα όρια ασφάλειας, το ρελέ θα διακόψει το κύκλωμα.
Στα εργαστήρια χρησιμοποιούμε Μ/Σ απομόνωσης αλλά οι συνθήκες είναι ειδικές και ο τεχνικός (όχι ο απλός και ανυποψίαστος χρήστης) είναι υποψιασμένος και λαμβάνει μέτρα ασφαλείας.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη genesis : 26-06-23 στις 09:30
Τύχη είναι το σημείο που η προετοιμασία συναντά την ευκαιρία.
και αμα είσαι πολυ ψειρας:
https://www.se.com/gr/el/product/IMD...m10-110415vac/
Στάλθηκε από το SM-A528B μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Αν θέλεις να γειώσεις το Κοντέινερ, τότε δεν βρίσκω λόγο να μην το κάνεις. Σε περίπτωση ηλεκτροστατικών φορτίων ή κεραυνού σίγουρα βοηθά, ώστε να μην φας γερό σουτ όταν αγγίξεις την επιφάνειά του ενώ είσαι ακόμη εκτός του.
Αλλά για τα υπόλοιπα, όταν μιλάμε για ανεξάρτητο (απομονωμένο) σύστημα από το δίκτυο, ποιο το πλεονέκτημα να αναγκάσεις την γη να μπει στο κύκλωμα, που στη συνέχεια θα σε θέση σε κίνδυνο αν αγγίξεις την φάση? Από την άλλη, πότε έπιασες και τους δύο ρευματοφόρους αγωγούς?
Ακόμη και προβληματική συσκευή αν έχεις, εφόσον είναι απομονωμένο σύστημα, δεν θα πάθει κανείς τίποτα αν αγγίξει αυτή την συσκευή. Σε αντίθεση με την άλλη περίπτωση φυσικά που επιβάλλει διαρροής. Που να είναι πάντα σε άριστη λειτουργία, ε;
Το μόνο μειονέκτημα που βλέπω είναι ότι δεν θα δουλεύει το ... δοκιμαστικό κατσαβίδι.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη 744 : 26-06-23 στις 21:20
JOUN (26-06-23)
george Mp (26-06-23)
IMPORTANT INFORMATION !
When operating in inverter mode, the Neutral output of a inverter/charger must be connected to ground to guarantee proper functioning of a GFCI or RCD device. In case of a split phase supply the Neutral also must be grounded.
https://www.victronenergy.gr/upload/...or-&-WS500.pdf
Οχι απαραιτητα, το εχω δει σε καινουργιο σκαφος(εχω και τα σχεδια του τα ηλεκτρολογικα) το οποιο ειναι (οπως και τα πιο πολλα), πολυεστερικο και ακομα και η γεννητρια ειχε γειωμενο ουδετερο, οπως εννοειται φυσικα και ρελε διαρροης.Ψαχνοντας το πιο παλια, ειδα οτι πλεον τα σκαφη εχουν γειωμενο ουδετερο, και το victron multi επισης.