1
κακό δεν ειναι το ρελε ακόμα και αν ειναι απομονωμένο το σύστημα για την περίπτωση που αποφασίσει (πχ κανας πόντικας) να το ξεαπομονώσει.
αλλά
για να μην γίνονται εικασίες το ποιο απλό που θα σου έλεγα ειναι . όταν έρθει το μηχάνημα μέτρα στην έξοδο τον ένα και τον άλλο πολο με την γείωση (από ότι είδα βγάζει δυο σουκο)που έχει επάνω με πολυμετρο να δεις τή τάση θα βγάζει. μπορεί να δεις κάπου στα 110-120 και αυτό γιατί συνήθως (τουλάχιστον σε αρκετά ινβερτερ) φτιάχνουν με κάποιους πυκνωτές αν θυμάμαι καλά κάτι σαν διαιρέτη τάσης? φίλτρο? και τα δυο μαζί? για την γείωση, το οποίο ειναι αρκετό για να δουλέψει σαν γείωση και να ρίξει το ρελε σε καποια ενδεχόμενη διαρροή.
επίσης καλό ειναι πάντα να μην λαμβάνουμε υπόψιν απόλυτα το τη μας λένε ότι θα κάνουν σήμερα γιατί πχ αύριο αποφασίζει να βάλει καποιο άλλο μηχάνημα (γιατί αυτό χάλασε. δεν του φτάνει κλπ) και βάζει καποιο άλλο καποια γεννήτρια, ρεύμα από τον γείτονα, καλουπα από την κοντινή κολόνα τις ΔΕΗ κλπ, οπότε ας ειναι όλα σαν να έπαιρνε ρεύμα κανονικά.