Θέμα: Γειωση σε αυτονομο πρωην κοντεινερ. ερωτηση

  1. #31
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013


    0 Not allowed! Not allowed!

  2. #32
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    HD60364 , τα παραπάνω σε συνδυασμό με 411.1 επιπλέων προστασία και 551.1 μονάδες παραγωγής ενέργειας δίνουν την απάντηση , το σχέδιο είναι για κοντέινερ με εσωτερική μονάδα παραγωγής , σε περίπτωση που θα υπάρχει προστασία από κεραυνούς αυτή θα πρέπει να είναι ξεχωριστά από της υπόλοιπες γειώσεις και σε απόσταση , σου δείχνει μια ιδέα για το τη σου ζητά ο κανονισμός , επίσης για τα φωτοβολταϊκά υπάρχουν άλλοι κανόνες σε ότι έχει να κάνει με το DC εάν θέλεις τα ανεβάζω και αυτά η ότι άλλο σε ενδιαφέρει

    1 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alpha uk : 01-07-23 στις 11:46

  3. #33
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Σαν ενημέρωση ,, σύμφωνα με 60364 μπορεί να γίνει ΙΤ μόνο όταν υπάρχει monitoring devices για σφάλμα 1 και σφάλμα 2 η καθόλη την διάρκεια λειτουργίας της «γεννήτριας» υπάρχει υπεύθυνο άτομο που ελέγχει την συσκευή , επίσης εάν η συσκευή λειτουργεί βάση υψηλής συχνότητας ( inverter ) θα πρέπει η συσκευή να γειωθεί (για την προστασία ευαίσθητων συσκευών από διαρροή υψηλών συχνοτήτων , εάν υπάρχει τερματική επαφή για γείωση θα πρέπει να ελεγχθεί εάν υπάρχει συνέχεια μεταξύ της επαφής και της γείωσης της «πρίζας» που δίνει τα 230V , και τη προστασία σου προσφέρει η ίδια η συσκευή ( υπερένταση , επιπλέων προστασία 30 mA , 10mA, DC monitoring)

    0 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alpha uk : 01-07-23 στις 11:44

  4. #34
    Μέλος
    Όνομα
    Γιάννης
    Εγγραφή
    May 2009
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    2.037

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vasilllis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν εχει να κανει συνδεση με δίκτυο αλλα για οποιαδήποτε ηλεκτρική εγκατασταση.
    Αν σε ΙΤ σύστημα βραχυκυκλώσει ενας ενεργός πόλος με την γη τι θα συμβεί;
    Προφανως τιποτα!!!
    Τι θα συμβεί ,ομως αν πιασεις εσυ τον αλλο αγωγό κατα λαθος;ποιο μέσο θα σε προστατέψει;
    Αφού το σύστημα είναι απομωνομένο και δεν έχει σχέση με τη γείωση, ακόμη και αν η μια φάση, όπως λες, βραχυκυκλώσει με το μέταλλο του Φούρνου Μικροκυμάτων, τι θα γίνει;

    Απολύτως τίποτα.

    Αν όπως έχεις γειώσει τον φούρνο μέσα από την γραμμή γείωσης ΚΑΙ βραχυκυκλώσει η μια φάση με τη γείωση ΚΑΙ πιάσεις την άλλη φάση, φυσικά και θα πάθεις ηλεκτροπληξία.

    Οπότε η αρχική ερώτηση παραμένει. Μα γιατί να γειώσεις εξαρχής? Νο γείωση, Νο ηλεκτροπληξία!

    Δε χρειάζεται να μπει ο χρήστης στο κύκλωμα και μετά να πρέπει να τον προστατέψουμε...

    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #35
    Μέλος Το avatar του χρήστη IXHEM
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2013
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    411

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    HD60364 , τα παραπάνω σε συνδυασμό με 411.1 επιπλέων προστασία και 551.1 μονάδες παραγωγής ενέργειας δίνουν την απάντηση , το σχέδιο είναι για κοντέινερ με εσωτερική μονάδα παραγωγής , σε περίπτωση που θα υπάρχει προστασία από κεραυνούς αυτή θα πρέπει να είναι ξεχωριστά από της υπόλοιπες γειώσεις και σε απόσταση , σου δείχνει μια ιδέα για το τη σου ζητά ο κανονισμός , επίσης για τα φωτοβολταϊκά υπάρχουν άλλοι κανόνες σε ότι έχει να κάνει με το DC εάν θέλεις τα ανεβάζω και αυτά η ότι άλλο σε ενδιαφέρει
    με ενδιαφερει αν δεν σου ειναι κοπως στειλε μου. ευχαριστω πολυ <3

    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #36
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από 744 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αφού το σύστημα είναι απομωνομένο και δεν έχει σχέση με τη γείωση, ακόμη και αν η μια φάση, όπως λες, βραχυκυκλώσει με το μέταλλο του Φούρνου Μικροκυμάτων, τι θα γίνει;

    Απολύτως τίποτα.

    Αν όπως έχεις γειώσει τον φούρνο μέσα από την γραμμή γείωσης ΚΑΙ βραχυκυκλώσει η μια φάση με τη γείωση ΚΑΙ πιάσεις την άλλη φάση, φυσικά και θα πάθεις ηλεκτροπληξία.

    Οπότε η αρχική ερώτηση παραμένει. Μα γιατί να γειώσεις εξαρχής? Νο γείωση, Νο ηλεκτροπληξία!

    Δε χρειάζεται να μπει ο χρήστης στο κύκλωμα και μετά να πρέπει να τον προστατέψουμε...
    Σωστα τα λες.Για αυτο και σε μια μικρη εγκατασταση ειναι το ασφαλεστερο συστημα (πχ παγκο εργασιων)
    Σε μια μεγαλυτερη ομως? Πχ σε ενα κοντεινερ? Ποιος σου λεει οτι το καλωδιο που τραβηξε για ενα φως δεν βραχυχκυκλωσε μετα απο λιγο χρονικο διαστημα χωρις να παρει κανενας χαμπαρι?Για αυτο σε αυτα τα συστηματα βαζουν αυτα που αναφερει στο ποστ 33 ωστε να εξασφαλισουν οτι υπαρχει επιτηρηση μονωσης.

    1 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

  7. #37
    Μέλος Το avatar του χρήστη alpha uk
    Όνομα
    yiannis
    Εγγραφή
    Jan 2015
    Περιοχή
    nottingham
    Μηνύματα
    1.013

    Προεπιλογή

    Μήπως θελετε να το μεταφράσω ? Έχω την εντυπωση ότι δεν το διαβάζετε 717.411.6 IT system
    717.411.6.2 An IT system can be provided by:
    (i) an isolating transformer or a low voltage generating set, with an insulation monitoring device or an insulation fault location system, both without automatic disconnection of the supply in case of the first fault and without a need of connection to an earthing installation (see Figure
    717.7); the second fault shall
    be automatically disconnected by overcurrent protective devices according to Regulation 411.6.5, or
    (ii) a transformer providing simple separation, e.g. in accordance with BS EN 61558-1, with an RCD and an earth electrode installed to provide automatic disconnection in the case of failure in the transformer
    providing the simple separation (see Figure 717.4) 717.413
    Protective measure: Electrical separation
    Electrical separation can be provided by the use of a transformer providing simple separation, e.g. meeting the requirements of BS EN 61558-1, in accordance with Regulation 413.1.3. It shall be used only where:
    (i) an insulation monitoring device is installed to provide automatic disconnection of supply in the case of a first fault between live parts and the conductive structure of the unit (see Figure 717.5), or
    (ii) an RCD and an earth electrode are installed to provide automatic disconnection in the case of failure in the transformer providing the electrical separation (see Figure 717.4). Each socket-outlet intended to
    supply current-using equipment outside the unit shall be protected individually by an RCD having the characteristics specified in Regulation 415.1.1.
    717.415
    Additional protection
    717.415.1 Additional protection by an RCD having the characteristics specified in Regulation 415.1.1, shall be provided for every socket-outlet intended to supply current-using equipment outside the unit, with the exception of socket-outlets which are supplied from circuits with protection by:
    (1)
    SELV, or (ii) PELV, or
    (iii) electrical separation, with an insulation monitoring device; see Regulation 717.413(i).

    0 Not allowed! Not allowed!

  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον alpha uk για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:

    vasilllis (03-07-23)

  9. #38
    Μέλος Το avatar του χρήστη IXHEM
    Όνομα
    Κώστας
    Εγγραφή
    Nov 2013
    Περιοχή
    Θεσσαλονίκη
    Μηνύματα
    411

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από alpha uk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μήπως θελετε να το μεταφράσω ? Έχω την εντυπωση ότι δεν το διαβάζετε 717.411.6 IT system
    717.411.6.2 An IT system can be provided by:
    (i) an isolating transformer or a low voltage generating set, with an insulation monitoring device or an insulation fault location system, both without automatic disconnection of the supply in case of the first fault and without a need of connection to an earthing installation (see Figure
    717.7); the second fault shall
    be automatically disconnected by overcurrent protective devices according to Regulation 411.6.5, or
    (ii) a transformer providing simple separation, e.g. in accordance with BS EN 61558-1, with an RCD and an earth electrode installed to provide automatic disconnection in the case of failure in the transformer
    providing the simple separation (see Figure 717.4) 717.413
    Protective measure: Electrical separation
    Electrical separation can be provided by the use of a transformer providing simple separation, e.g. meeting the requirements of BS EN 61558-1, in accordance with Regulation 413.1.3. It shall be used only where:
    (i) an insulation monitoring device is installed to provide automatic disconnection of supply in the case of a first fault between live parts and the conductive structure of the unit (see Figure 717.5), or
    (ii) an RCD and an earth electrode are installed to provide automatic disconnection in the case of failure in the transformer providing the electrical separation (see Figure 717.4). Each socket-outlet intended to
    supply current-using equipment outside the unit shall be protected individually by an RCD having the characteristics specified in Regulation 415.1.1.
    717.415
    Additional protection
    717.415.1 Additional protection by an RCD having the characteristics specified in Regulation 415.1.1, shall be provided for every socket-outlet intended to supply current-using equipment outside the unit, with the exception of socket-outlets which are supplied from circuits with protection by:
    (1)
    SELV, or (ii) PELV, or
    (iii) electrical separation, with an insulation monitoring device; see Regulation 717.413(i).
    οπως θες εγω το διαβαζω και ετσι. πολυ ευχαριστουμε <3

    0 Not allowed! Not allowed!

  10. #39
    Μέλος
    Όνομα
    Ηλίας
    Εγγραφή
    Mar 2009
    Περιοχή
    Τρίπολη
    Μηνύματα
    2.484

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από 744 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αφού το σύστημα είναι απομωνομένο και δεν έχει σχέση με τη γείωση, ακόμη και αν η μια φάση, όπως λες, βραχυκυκλώσει με το μέταλλο του Φούρνου Μικροκυμάτων, τι θα γίνει;

    Απολύτως τίποτα.

    Αν όπως έχεις γειώσει τον φούρνο μέσα από την γραμμή γείωσης ΚΑΙ βραχυκυκλώσει η μια φάση με τη γείωση ΚΑΙ πιάσεις την άλλη φάση, φυσικά και θα πάθεις ηλεκτροπληξία.

    Οπότε η αρχική ερώτηση παραμένει. Μα γιατί να γειώσεις εξαρχής? Νο γείωση, Νο ηλεκτροπληξία!

    Δε χρειάζεται να μπει ο χρήστης στο κύκλωμα και μετά να πρέπει να τον προστατέψουμε...
    <<Οπότε η αρχική ερώτηση παραμένει. Μα γιατί να γειώσεις εξαρχής? Νο γείωση, Νο ηλεκτροπληξία!>> << Νο γείωση, Νο ηλεκτροπληξία!>> Καλά λες! Αύριο θα αποσυνδέσω τον ουδέτερο κόμβο από τη Γη, του μετασχηματιστή 20/0,4 KV, που τροφοδοτεί το σπίτι μου και θα πω: ΄Νο γείωση, Νο ηλεκτροπληξία!΄, μέχρι να οδεύσω προς άγιο Πέτρο.

    0 Not allowed! Not allowed!
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
    Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις

  11. #40
    Μέλος
    Όνομα
    Βασίλης
    Εγγραφή
    Sep 2011
    Περιοχή
    Κερατσίνι
    Μηνύματα
    8.778

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Ηλιας Α Εμφάνιση μηνυμάτων
    <<Οπότε η αρχική ερώτηση παραμένει. Μα γιατί να γειώσεις εξαρχής? Νο γείωση, Νο ηλεκτροπληξία!>> << Νο γείωση, Νο ηλεκτροπληξία!>> Καλά λες! Αύριο θα αποσυνδέσω τον ουδέτερο κόμβο από τη Γη, του μετασχηματιστή 20/0,4 KV, που τροφοδοτεί το σπίτι μου και θα πω: ΄Νο γείωση, Νο ηλεκτροπληξία!΄, μέχρι να οδεύσω προς άγιο Πέτρο.
    Σωστα!!!!

    0 Not allowed! Not allowed!
    Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος

Σελίδα 4 από 5 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4 5 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟΓΕΊΩΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΓΕΙΩΣΗ
    By ΤΕΧΝΗΛΕΚΤΡ37Β in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-20, 10:34
  2. Αλλαγη ρυθμισεων για τηλεφωνα σε πινακα πρωην Kintec
    By skipper1 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-10-18, 16:26
  3. Ερωτηση για διαμερισμα χωρις γειωση
    By m_iw in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-17, 16:51
  4. Ερωτηση για γειωση σε SMPS
    By bchris in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-02-14, 23:23
  5. Ερωτηση για γειωση σε κατασκευη HDMI
    By bchris in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-09-13, 19:38

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δημιουργία θεμάτων: Όχι
  • Υποβολή μηνυμάτων: Όχι
  • Σύναψη αρχείων: Όχι
  • Επεξεργασία μηνυμάτων: Όχι
  •  
  • BB code: σε λειτουργία
  • Smilies: σε λειτουργία
  • [IMG]: σε λειτουργία
  • [VIDEO] code is σε λειτουργία
  • HTML: εκτός λειτουργίας