HD60364 , τα παραπάνω σε συνδυασμό με 411.1 επιπλέων προστασία και 551.1 μονάδες παραγωγής ενέργειας δίνουν την απάντηση , το σχέδιο είναι για κοντέινερ με εσωτερική μονάδα παραγωγής , σε περίπτωση που θα υπάρχει προστασία από κεραυνούς αυτή θα πρέπει να είναι ξεχωριστά από της υπόλοιπες γειώσεις και σε απόσταση , σου δείχνει μια ιδέα για το τη σου ζητά ο κανονισμός , επίσης για τα φωτοβολταϊκά υπάρχουν άλλοι κανόνες σε ότι έχει να κάνει με το DC εάν θέλεις τα ανεβάζω και αυτά η ότι άλλο σε ενδιαφέρει
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alpha uk : 01-07-23 στις 11:46
Σαν ενημέρωση ,, σύμφωνα με 60364 μπορεί να γίνει ΙΤ μόνο όταν υπάρχει monitoring devices για σφάλμα 1 και σφάλμα 2 η καθόλη την διάρκεια λειτουργίας της «γεννήτριας» υπάρχει υπεύθυνο άτομο που ελέγχει την συσκευή , επίσης εάν η συσκευή λειτουργεί βάση υψηλής συχνότητας ( inverter ) θα πρέπει η συσκευή να γειωθεί (για την προστασία ευαίσθητων συσκευών από διαρροή υψηλών συχνοτήτων , εάν υπάρχει τερματική επαφή για γείωση θα πρέπει να ελεγχθεί εάν υπάρχει συνέχεια μεταξύ της επαφής και της γείωσης της «πρίζας» που δίνει τα 230V , και τη προστασία σου προσφέρει η ίδια η συσκευή ( υπερένταση , επιπλέων προστασία 30 mA , 10mA, DC monitoring)
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη alpha uk : 01-07-23 στις 11:44
Αφού το σύστημα είναι απομωνομένο και δεν έχει σχέση με τη γείωση, ακόμη και αν η μια φάση, όπως λες, βραχυκυκλώσει με το μέταλλο του Φούρνου Μικροκυμάτων, τι θα γίνει;
Απολύτως τίποτα.
Αν όπως έχεις γειώσει τον φούρνο μέσα από την γραμμή γείωσης ΚΑΙ βραχυκυκλώσει η μια φάση με τη γείωση ΚΑΙ πιάσεις την άλλη φάση, φυσικά και θα πάθεις ηλεκτροπληξία.
Οπότε η αρχική ερώτηση παραμένει. Μα γιατί να γειώσεις εξαρχής? Νο γείωση, Νο ηλεκτροπληξία!
Δε χρειάζεται να μπει ο χρήστης στο κύκλωμα και μετά να πρέπει να τον προστατέψουμε...
Σωστα τα λες.Για αυτο και σε μια μικρη εγκατασταση ειναι το ασφαλεστερο συστημα (πχ παγκο εργασιων)
Σε μια μεγαλυτερη ομως? Πχ σε ενα κοντεινερ? Ποιος σου λεει οτι το καλωδιο που τραβηξε για ενα φως δεν βραχυχκυκλωσε μετα απο λιγο χρονικο διαστημα χωρις να παρει κανενας χαμπαρι?Για αυτο σε αυτα τα συστηματα βαζουν αυτα που αναφερει στο ποστ 33 ωστε να εξασφαλισουν οτι υπαρχει επιτηρηση μονωσης.
Δυο πράγματα είναι άπειρα, το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αλλά για το σύμπαν δεν είμαι εντελώς σίγουρος
Μήπως θελετε να το μεταφράσω ? Έχω την εντυπωση ότι δεν το διαβάζετε 717.411.6 IT system
717.411.6.2 An IT system can be provided by:
(i) an isolating transformer or a low voltage generating set, with an insulation monitoring device or an insulation fault location system, both without automatic disconnection of the supply in case of the first fault and without a need of connection to an earthing installation (see Figure
717.7); the second fault shall
be automatically disconnected by overcurrent protective devices according to Regulation 411.6.5, or
(ii) a transformer providing simple separation, e.g. in accordance with BS EN 61558-1, with an RCD and an earth electrode installed to provide automatic disconnection in the case of failure in the transformer
providing the simple separation (see Figure 717.4) 717.413
Protective measure: Electrical separation
Electrical separation can be provided by the use of a transformer providing simple separation, e.g. meeting the requirements of BS EN 61558-1, in accordance with Regulation 413.1.3. It shall be used only where:
(i) an insulation monitoring device is installed to provide automatic disconnection of supply in the case of a first fault between live parts and the conductive structure of the unit (see Figure 717.5), or
(ii) an RCD and an earth electrode are installed to provide automatic disconnection in the case of failure in the transformer providing the electrical separation (see Figure 717.4). Each socket-outlet intended to
supply current-using equipment outside the unit shall be protected individually by an RCD having the characteristics specified in Regulation 415.1.1.
717.415
Additional protection
717.415.1 Additional protection by an RCD having the characteristics specified in Regulation 415.1.1, shall be provided for every socket-outlet intended to supply current-using equipment outside the unit, with the exception of socket-outlets which are supplied from circuits with protection by:
(1)
SELV, or (ii) PELV, or
(iii) electrical separation, with an insulation monitoring device; see Regulation 717.413(i).
vasilllis (03-07-23)
<<Οπότε η αρχική ερώτηση παραμένει. Μα γιατί να γειώσεις εξαρχής? Νο γείωση, Νο ηλεκτροπληξία!>> << Νο γείωση, Νο ηλεκτροπληξία!>> Καλά λες! Αύριο θα αποσυνδέσω τον ουδέτερο κόμβο από τη Γη, του μετασχηματιστή 20/0,4 KV, που τροφοδοτεί το σπίτι μου και θα πω: ΄Νο γείωση, Νο ηλεκτροπληξία!΄, μέχρι να οδεύσω προς άγιο Πέτρο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα αναγραφόμενα από μένα ενδεχομένως να μην είναι σωστά .
Και σωστά να είναι μη προσπαθήσετε να τα υλοποιήσετε αν δεν έχετε τις απαιτούμενες άδειες και γνώσεις